Верный написал :
Не приходилось ставить узо на свет и розетки одновременно.
да , а в старпосте что тогда ? :)
Верный написал :
Правда думаю как это лучше раскидать в щитке
я вам дал наводку как разбить на группы , а вы разбили не совсем удобно , под групповым узо совмещать осветительную и розеточную линию не логично .
можно делать отдельно узо на свет , отдельно на розетки , но при срабатывании узо освещения вся квартира без света.
вот во второй схеме поменяйте местами автоматы 3 и 4 на 9 и 10 , тогда схема будет логичная.
или просто отделите все розетки (кроме ванной ) и весь свет (кроме ванной) на свои узо , с учетом того что свет коридора будет на другом узо этот вариант тоже будет приемлем .
Верный написал :
По поводу проводов можете что-то подсказать?
что именно ? разводку по квартире делать ввг нг (лс) , или нюм ..