Откручиваем шестигранным ключом болтик на распредкоробке варочной панели
Отгибаем отверткой как показано на рисунке
Видим в кармашке перемычку
Вставляем перемычку согласно правой схемы под провод
Привинчиваем
Соединяем провода варочной и с силовым кабелем ВВГ 3х6 в коробке монтажной ОУ КлК-5С.
Я коричневый провод заизолировал.
Вот здесь в теме http://www.forumhouse.ru/threads/95188/ советуют параллельно подсоединять. Скажем во вторую клемму.
Это и хотелось бы обсудить.
Rusel написал :
ВВГ 3х6 всего на 1 м выступает, а варочная будет располагаться дальше.
Обычно кабель для варочной выводят непосредственно за варочной, а не "дальше".
Rusel написал :
Я коричневый провод заизолировал.
Вот здесь в теме http://www.forumhouse.ru/threads/95188/ советуют параллельно подсоединять. Скажем во вторую клемму.
Это и хотелось бы обсудить.
Вместо обсуждения можно оба провода зажать в одной клемме, учитывая, что клемма в КлК-5С это позволяет.
Кабель варочной H05BB-F
У меня не получилось в одну клемму завести коричневый и черный проводы.
В клемму КлК-5С можно завести провод сечения более 6мм2?
Cs-Cs написал :
Эээ?? И ЧО это было?
Надо было выкинуть штатный провод (причём там ещё неизвестно какого он сечения), и прям вон кабель в клеммы варочной и завести.
Можете,фотку выложить где 6мм2,заведен в клемму в/поверхности.
Гость_ написал:
Эээ?? И ЧО это было?
Надо было выкинуть штатный провод (причём там ещё неизвестно какого он сечения), и прям вон кабель в клеммы варочной и завести.
Гость_, ужасные вещи говоришь уважаемый, там заведомо хороший провод 5x4мм2 с рабочей температурой более 90C