Аватар пользователя
reg1

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

21.04.2013 в 16:23:29

Опишу ситуацию. Дачное товарищество. На участке есть дом. Рядом планируется поставить ещё один. На дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт. Соответственно, на доме вводной автомат на 25 ампер. Мощность на второй дом оплачена, можно тоже поставить 25 ампер. Теперь, у меня вопросы, как лучше всё это сделать.

  1. Счётчик будет выносится на столб ( это требование СНТ ).
  2. Председатель говорит, можно взять три фазы, можно ли будет использовать только две из них? Одна фаза на один дом, вторая на другой?
  3. Или можно поставить один вводной автомат на 50, в коробке на улице, и взять всё от одной фазы.
0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

21.04.2013 в 16:30:39

reg1 написал : можно поставить один вводной автомат на 50, в коробке на улице, и взять всё от одной фазы.

если реально и нагрузка будет под 50А,то скорее всего будет просадка напряжения.лучше раскидать по фазам,если есть возможность.

0
Аватар пользователя
reg1

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

21.04.2013 в 16:45:53

Спасибо, я тоже склоняюсь к 3 фазам. На моей одной фазе ещё много народа сидит. А можно будет из 3 использовать только 2?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

21.04.2013 в 16:47:41

reg1 написал : А можно будет из 3 использовать только 2?

без проблем.а померив напряжение подключиться к двум тем,где напряжение повыше

0
Аватар пользователя
reg1

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

21.04.2013 в 16:54:33

Спасибо!!!

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

21.04.2013 в 17:07:35

Люди "бьются" за три фазы, а Вам предлагают. Однозначно три! Из минусов: учет(счетчик) дороже, для Москвы не большие деньги; безопасность, на 380В чаще других смертельный исход, но это не повод отказыватья. Делайте все правильно и сайт Вам в помощь!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

21.04.2013 в 17:10:45

Biychanin написал : Однозначно три!

Только исходя из этого -

reg1 написал : На дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт

Следует уточнить, какой номинал автомата будет установлен при трёхфазном подключении...

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

21.04.2013 в 17:53:27

Alex___dr написал : Только исходя из этого -

Следует уточнить, какой номинал автомата будет установлен при трёхфазном подключении...

* *Если председатель не "шарит" ставить трехфазный автомат 25А это примерно 16 кВт. Можно сходить сюда *http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-84488.html за разъяснениями.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

21.04.2013 в 17:56:35

Biychanin написал : Если председатель не "шарит"

Если бы да кабы...

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.04.2013 в 19:37:50

Biychanin написал : Люди "бьются" за три фазы, а Вам предлагают. Однозначно три! Из минусов: учет(счетчик) дороже, для Москвы не большие деньги; безопасность, на 380В чаще других смертельный исход, но это не повод отказыватья. Делайте все правильно и сайт Вам в помощь!

Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:

  • когда есть трехфазные потребители
  • когда выделенной мощи до дури А когда выделенная мощность ограничена. И достаточно сильно. В этом случае от трех фаз только геморрой и никакого удовольствия.
0
Аватар пользователя
reg1

Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

21.04.2013 в 21:39:23

SVKan написал : Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:

  • когда есть трехфазные потребители
  • когда выделенной мощи до дури А когда выделенная мощность ограничена. И достаточно сильно. В этом случае от трех фаз только геморрой и никакого удовольствия.

У меня точно не планируется использование трёхфазных потребителей. Думаю взять три, чтобы не тянуть всю разрешенную мощность тянуть из одной фазы, на ней ещё люди сидят. Одну фазу на один дом, другую на второй.

А всё равно не выйдет взять больше, чем положено. На домах вводной на 25 всё равно будет.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2013 в 21:55:51

reg1, Вам другое пытаются объяснить 25А*230В=5750Вт А для трехфазной цепи расчет другой 25А разделить на корень из 3=14А Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

21.04.2013 в 22:27:11

Rumato написал : А для трехфазной цепи расчет другой

Rumato написал : Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А

ИМХО если ограничение 5500Вт то автомат при трёхфазном подключении будет 10А... P= 1.73 х U х I х cos φ (1,73 - корень квадратный из 3...) Для активной нагрузки 380В х 1,73 х 10А = 6574Вт...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2013 в 22:37:46

Alex___dr, Я считал навскидку, просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

21.04.2013 в 22:39:53

Rumato написал : просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.

Далеко не всегда...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу