21.04.2013 в 16:23:29
Опишу ситуацию. Дачное товарищество. На участке есть дом. Рядом планируется поставить ещё один. На дом разрешено 25 ампер, или 5,5 квт. Соответственно, на доме вводной автомат на 25 ампер. Мощность на второй дом оплачена, можно тоже поставить 25 ампер. Теперь, у меня вопросы, как лучше всё это сделать.
21.04.2013 в 16:30:39
reg1 написал : можно поставить один вводной автомат на 50, в коробке на улице, и взять всё от одной фазы.
если реально и нагрузка будет под 50А,то скорее всего будет просадка напряжения.лучше раскидать по фазам,если есть возможность.
21.04.2013 в 16:45:53
Спасибо, я тоже склоняюсь к 3 фазам. На моей одной фазе ещё много народа сидит. А можно будет из 3 использовать только 2?
21.04.2013 в 16:47:41
reg1 написал : А можно будет из 3 использовать только 2?
без проблем.а померив напряжение подключиться к двум тем,где напряжение повыше
21.04.2013 в 16:54:33
Спасибо!!!
21.04.2013 в 17:07:35
Люди "бьются" за три фазы, а Вам предлагают. Однозначно три! Из минусов: учет(счетчик) дороже, для Москвы не большие деньги; безопасность, на 380В чаще других смертельный исход, но это не повод отказыватья. Делайте все правильно и сайт Вам в помощь!
21.04.2013 в 17:53:27
Alex___dr написал : Только исходя из этого -
Следует уточнить, какой номинал автомата будет установлен при трёхфазном подключении...
*
*Если председатель не "шарит" ставить трехфазный автомат 25А это примерно 16 кВт. Можно сходить сюда *
21.04.2013 в 19:37:50
Biychanin написал : Люди "бьются" за три фазы, а Вам предлагают. Однозначно три! Из минусов: учет(счетчик) дороже, для Москвы не большие деньги; безопасность, на 380В чаще других смертельный исход, но это не повод отказыватья. Делайте все правильно и сайт Вам в помощь!
Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:
21.04.2013 в 21:39:23
SVKan написал : Три фазы будут лучше чем одна только в двух случаях:
- когда есть трехфазные потребители
- когда выделенной мощи до дури А когда выделенная мощность ограничена. И достаточно сильно. В этом случае от трех фаз только геморрой и никакого удовольствия.
У меня точно не планируется использование трёхфазных потребителей. Думаю взять три, чтобы не тянуть всю разрешенную мощность тянуть из одной фазы, на ней ещё люди сидят. Одну фазу на один дом, другую на второй.
А всё равно не выйдет взять больше, чем положено. На домах вводной на 25 всё равно будет.
21.04.2013 в 21:55:51
reg1, Вам другое пытаются объяснить 25А*230В=5750Вт А для трехфазной цепи расчет другой 25А разделить на корень из 3=14А Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А
21.04.2013 в 22:27:11
Rumato написал : А для трехфазной цепи расчет другой
Rumato написал : Т.е. три фазы Вам протянут, но вводной автомат будет 16А
ИМХО если ограничение 5500Вт то автомат при трёхфазном подключении будет 10А... P= 1.73 х U х I х cos φ (1,73 - корень квадратный из 3...) Для активной нагрузки 380В х 1,73 х 10А = 6574Вт...
21.04.2013 в 22:37:46
Alex___dr, Я считал навскидку, просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.
21.04.2013 в 22:39:53
Rumato написал : просто хотел пояснить человеку, что 3 не всегда лучше чем 1.
Далеко не всегда...