Доступна модель ЗАС-16.0-2-Р2 в открытом исполнении. Диапазон коммутируемых мощностей нагрузки - от 0 до 16.0 кВт.
Отсутствует требование минимальной нагрузки.
Силовой коммутатор на основе симистора ТС152-160-12.
Основные характеристики:
25.04.2013 в 16:29:57
Доступна модель ЗАС-16.0-2-Р2 в открытом исполнении. Диапазон коммутируемых мощностей нагрузки - от 0 до 16.0 кВт.
Отсутствует требование минимальной нагрузки.
Силовой коммутатор на основе симистора ТС152-160-12.
Основные характеристики:
25.04.2013 в 22:17:06
Анализ электрической схемы и конструкции, испытания и опыт эксплуатации ЗАС выявили у предыдущих моделей ЗАС ряд значительных недостатков, недоработок, ошибок и просчетов при проектировании. Некоторые из них:
Незащищенность силового ключа серийного ЗАС от пробоя импульсным перенапряжением даже сравнительно небольшой энергии (при том, что ЗАС рекламируется аж как грозозащита!):
Низкая электрическая прочность силового ключа (за счет отключения которого и происходит защита нагрузки от аварийного напряжения). Хотя и применяется силовые симисторы на 800-1200В (что соотв. 567-848В напряжения переменного тока), но в цепи управления ими используются "слабые" тиристоры на 600-800В (что соотв. 425-567В напряжения переменного тока), а электрическая прочность силового ключа определяется прочностью самого "слабого звена".
Примечательно, что ГОСТ на элементарные устройства типа регуляторов теплого пола требует, чтобы при рабочем напряжении 440В (именно такое максимальное рабочее напряжение заявлено в РЭ ЗАС) электрическая прочность ключа была не менее 800В, что соответствует 1130В амплитудного значения. Логично, чтобы у устройства аварийной защиты электрическая прочность силового ключа была в 1,5-2 раза больше, чем у простого регулятора теплого пола. Но в ЗАСах она наоборот в 1,5-2 раза ниже :(
Более того, в ЗАСах с 600-вольтовым тиристором электрическая прочность силового ключа (600/sqrt(2)=425В) меньше заявленного рабочего напряжения ЗАС (440В)! Это "дает право" силовому ключу ЗАСа пробиваться напряжением св. 425В, пропуская опасное напряжение в нагрузку, что в
Неправильный подбор охладителя (радиатора) и неудовлетворительная организация движения конвекционных потоков в корпусе и как результат - перегрев 80-амперного силового симистора ЗАС-8,0 значительно выше максимальной допустимой температуры (125[SUP]о[/SUP]С) при номинальном токе нагрузки 36А:
Низкая помехозащищенность ЗАС: микроконтроллер сбоит и перезагружается от помех от бытовых электроприборов, вплоть до простых лампочек накаливания:
Специфические "артефакты" работы симисторов при скачке напряжения, выражающиеся в незакрывании силового ключа при резком безобрывном скачке напряжения:
Ради громких рекламных заявлений "для грозозащиты использованы газоразрядные ограничители", в ЗАСы с индексом "Р" устанавливают дешевые "телефонные" разрядники, применение которых в сети 220В запрещено их производителями:
Неудачная компоновка ЗАС-8: варистор размещен в зоне высокой температуры над радиатором силового симистора. Согласно мануалам от Epcos при температуре варистора 100[sup]o[/sup]С такие параметры, как напряжение, импульсный ток, энергия импульса и рассеиваемая мощность должны быть снижены с коэфф-том 0,4. Соответственно, варистор B32K250 (применявшийся в ЗАС-8 до замены на дешевый ZOV) при такой температуре можно применять при напряжении не более 100В переменки. А при работе в сети 220В варистор будет вдвое "перегружен" с соответствующими предпосылками к его пробою (разрушению). Очевидно, что китайцы не могли изменить законы физики в одном отдельно взятом варисторе и для ZOVов зависимость будет примерно такой же, а то и хуже.
Вероятнее всего, что неоднократно описанные случаи аварии ЗАС-8 с выходом из строя варистора вызваны именно перегревом последнего. Свежий пример описан в теме
Даже отдельные перечисленные недостатки несовместимы с гордым званием "ЗАЩИТА АВАРИЙНАЯ СЕТЕВАЯ". А уж их сочетание воистину делает ЗАС девайсом, "не имеющим аналогов в мире".
Соответственно, напрашивается вопрос: в новой модели ЗАС ранее выявленные "косяки", ошибки, недоработки, слабые места устранены или же это та же самая ерунда, только с чуть более мощным симистором? Если хотя бы некоторые из "косяков" исправлены, то необходимо продемонстрировать их отсутствие соответствующими наглядными испытаниями. Перечень важнейших испытаний и примеры таких испытаний для различных устройств защиты неоднократно публиковались на форуме.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.04.2013 в 08:54:17
ppkvin, скажите, какие охладители (радиаторы) для силовых симисторов применяются в ЗАС-16,0 и ЗАС-12,0 ? И выложите, пожалуйста, фото этих моделей (без крышки корпуса).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.04.2013 в 11:00:48
Может этот ЗАС изготовили уже с учётом всех рекомендаций? :) Сам в это не верю ;) Почему симистор выбрали 12 класса? А 14 класс чем не устроил? Ударный ток 1,2кА подойдёт 95% пользователей с сетевыми проблемами :)
26.04.2013 в 11:11:22
Габариты: 210х160х100 мм. Принудительная вентиляция позволяет коммутировать мощность нагрузки до 22 кВт. Работает интернет-магазин с рассылкой роспочтой наложенным платежом в любую точку России и по предоплате - в другие страны.
26.04.2013 в 11:14:26
ppkvin написал : Габариты: 210х160х100 мм. Принудительная вентиляция позволяет коммутировать мощность нагрузки до 22 кВт.
А почему тогда не до 160А? Сдуть 250Вт с радиатора вообще не проблема :)
ppkvin написал : Работает интернет-магазин с рассылкой роспочтой наложенным платежом в любую точку России и по предоплате - в другие страны.
В этом магазине его нет :(
26.04.2013 в 11:40:27
ksiman написал : Сдуть 250Вт с радиатора вообще не проблема
Но если девайс будет установлен в закрытом щитке, то через пару часиков на дно щитка начнет капать пластик с находящихся в этом же щитке автоматов, УЗО, проводов :) А если и щиток пластиковый будет, то он полным составом стечет на пол :)))
ppkvin написал : Габариты: 210х160х100 мм.
Чьи?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.04.2013 в 14:58:39
В маленький щиток такой девайс не поставить, а нормальный щит 250Вт рассеять вполне может
Типа такого :)
26.04.2013 в 21:00:38
ksiman написал : А почему тогда не до 160А? Сдуть 250Вт с радиатора вообще не проблема
Теперь не только ремонт сгоревших ЗАСов возлагается на потребителей, но и ответственность за их нормальное охлаждение....
ppkvin написал : Вентилятор не поставляется, т.к. ЗАС-16.0 монтируется в силовой распределительный шкаф и место установки вентилятора, его габариты определяются по месту. Кроме того, вентиляторы относятся к расходным материалам, срок службы ограничен 3-5 лет.
До сих пор не ясно, чьи
ppkvin написал : Габариты: 210х160х100 мм.
но похоже, что это габариты нового ЗАС-12,0 в корпусе.
Между тем, я не просто так спросил о том, какие охладители (радиаторы) для силовых симисторов применяются в ЗАС-16,0 и ЗАС-12,0. Дело в том, что "родной" охладитель для ТС152-160 - ОР251-80. По даташиту допустимый ток симистора на таком радиаторе при естественном охлаждении составляет 35, что соответствует мощности нагрузки 7,7кВт, а если сделать небольшой "запас прочности", то 7кВт. Это если охладитель правильно ориентирован в пространстве и корпус (щиток) не будет мешать свободному движению конвекционных потов.
Либо в ЗАС-16,0 должен применяться радиатор значительно больших размеров, чем ОР251-80, либо "честная" мощность ЗАС-16,0 без вентилятора всего 7,0 кВт. А если охладитель установлен так же "матюком", как на фото на офсайте
то реальная "честная" мощность ЗАС-16,0 будет еще меньше, чем 7 кВт.
Необходимо фото готовых ЗАС-16,0 и ЗАС-12,0.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.04.2013 в 08:55:02
Kamikaze написал : Либо в ЗАС-16,0 должен применяться радиатор значительно больших размеров
С тепловыми трубами?