В тех. задании от моэск по запросу на присоединение 15 кВт:

  1. От опоры ВЛ -0.4кВ МТП-1203 ф.13 РП-11 ф 28 ПС -174 до вводно распределительного устройства смотнировать ввод.
  2. На границе балансового разграничения установить вру с устройствами: защиты энергопринимающего устройства в соответствии с заявленной максимальной мощностью, прибором учета электроэнергии , контролем величины максимальной мощности. Тип размещение, способы крепления определяет заявитель и выполняет в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).

Ниже фотка опоры ВЛ.

Соответственно вопросы:

  1. Какой СИП брать?
  2. Какой лучше ВРЩ поставить?
  3. Какой счетчик ?
  4. Если кабель пустить по столбу в землю до ВРЩ, будет ли это более правильним решением, нежели кидать по воздуху на временную бытовку, а с нее уже на ВРЩ. Чтобы потом меньше гемора было с переносом.

Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

29.04.2013 в 15:37:11

МОЭСК вам согласует вводной аппарат на 25А.-однозначно на 15кВТ-3ФАЗЫ. Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит. Про счетчик-есть список приборов учета,согласованный с МОСЭНЕРГОСБЫТОМ. Если от опорый до дома более 20м-есть смысл ставить доп опору на участке. Можно сделать переход с СИПа на кабель в землю.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.04.2013 в 20:03:55

zzzASVzzz написал : контролем величины максимальной мощности.

и про это не забываем http://ieprof.ru/shop/CID_20.html

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.04.2013 в 22:46:06

Бех написал : Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит.

А на вводном автомате в боксе нельзя сделать переход с СИП на ВВГ ? Верхние клемы СИП - а дальше уже ВВГ

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 08:17:53

Бех написал : МОЭСК вам согласует вводной аппарат на 25А.-однозначно на 15кВТ-3ФАЗЫ. Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит. Про счетчик-есть список приборов учета,согласованный с МОСЭНЕРГОСБЫТОМ. Если от опорый до дома более 20м-есть смысл ставить доп опору на участке. Можно сделать переход с СИПа на кабель в землю.

Не очень понятно зачем СИП 4x16? СИП 2x16 нельзя ограничиться ?! Нужны ли там 3 фазы ?!

Дома нет если что, есть только временная бытовка та что на фото. Смысла привязывать ВРУ к бытовке помоему нет.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

30.04.2013 в 09:10:07

Вы в заявке запрашивали 3фазы или однофазное подключение?

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 09:27:21

Бех написал : Вы в заявке запрашивали 3фазы или однофазное подключение?

В заявке небыло указано, поскольку были неизвестны технические возможности ...

Но разве это важно что в заявке, если есть ТУ .. судя потому что в нем нет никакой конкретики, как подключаться - на усмотрение заявителя.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 10:05:30

iyri написал : и про это не забываем http://ieprof.ru/shop/CID_20.html

Ф-топку! В МО давным давно не навязывают такую фигню, ибо несколько судов проиграли.

zzzASVzzz написал :

  1. Какой СИП брать?

СИП-4 4х16.

zzzASVzzz написал :

  1. Какой лучше ВРЩ поставить?

Учитывая необходимость грозозащиты, например ИЭК ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 установленный на фасаде здания.

zzzASVzzz написал :

  1. Какой счетчик ?

Подойдет Меркурий 230.

zzzASVzzz написал :

  1. Если кабель пустить по столбу в землю до ВРЩ, будет ли это более правильним решением, нежели кидать по воздуху на временную бытовку, а с нее уже на ВРЩ. Чтобы потом меньше гемора было с переносом.

Вряд ли, скорее наоборот.

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 10:22:27

ПPOPAБ написал : Ф-топку! В МО давным давно не навязывают такую фигню, ибо несколько судов проиграли.

СИП-4 4х16.

Учитывая необходимость грозозащиты, например ИЭК ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 установленный на фасаде здания.

Фасада нет как такового, есть бытовка временная ... в этом проблем ... и к ней привязываться не хотелось бы.

Подойдет Меркурий 230.

однотарифный многотарифный ? разница в цене в 2 раза

Вряд ли, скорее наоборот.

Почему же наоборот, если поставит навесной врщ на бытовку, крепление СИП на бытовку, то потом, когда нужно будет ее убирать, будут проблемы с переносом всего этого хозяйства . Или я не прав?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 10:32:11

zzzASVzzz написал : Почему же наоборот, если поставит навесной врщ на бытовку, крепление СИП на бытовку, то потом, когда нужно будет ее убирать, будут проблемы с переносом всего этого хозяйства . Или я не прав?

Открутить четыре болта- не проблема. Снять клиновой зажим на СИПе и переставить- куда проще чем копать траншею. Да и СИП много дешевле обойдется чем ВВбБШв 4х10.

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

30.04.2013 в 11:54:10

ПPOPAБ написал : например ИЭК ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 установленный на фасаде здания.

В Калужской области ЩУ 3/1-1 IP54, если на фасад, и ЩВУ-3, если на опору. Другие варианты Калугаэнерго не пропустит.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 12:44:21

anakime написал : Другие варианты Калугаэнерго не пропустит.

Есть федеральный антимонопольный комитет, который с удовольствием пропустит и опустит всю калужскую область вместе с их энерго продаванами... Не имеют они(и никто не имеет, кроме заказчика) права требовать установки конкретных изделий, конкретного производителя. ;)

0
Аватар пользователя
zzzASVzzz

Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 20:17:51

ПPOPAБ написал : Открутить четыре болта- не проблема. Снять клиновой зажим на СИПе и переставить- куда проще чем копать траншею. Да и СИП много дешевле обойдется чем ВВбБШв 4х10.

Боюсь все не так просто. Сделаю например щит навесной на бытовку, прийдет время бытовку буду убирать, и тут начнется ... Окажется сто СИП до дома не дотягивается. Да и в ТЗ написано ВРУ должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.04.2013 в 20:21:48

zzzASVzzz написал : должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

А кто сказал что граница балансовой принадлежности = граница участка?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 20:27:57

zzzASVzzz написал : Окажется сто СИП до дома не дотягивается.

А кабель дотянется?

zzzASVzzz написал : Да и в ТЗ написано ВРУ должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

Эта самая граница находится, как правило, на верхних зажимах вводного АВ. Тавтология епть... :cool: Граница участка тут не причем, абсолютно.