Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 12:44:21

anakime написал : Другие варианты Калугаэнерго не пропустит.

Есть федеральный антимонопольный комитет, который с удовольствием пропустит и опустит всю калужскую область вместе с их энерго продаванами... Не имеют они(и никто не имеет, кроме заказчика) права требовать установки конкретных изделий, конкретного производителя. ;)

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 20:17:51

ПPOPAБ написал : Открутить четыре болта- не проблема. Снять клиновой зажим на СИПе и переставить- куда проще чем копать траншею. Да и СИП много дешевле обойдется чем ВВбБШв 4х10.

Боюсь все не так просто. Сделаю например щит навесной на бытовку, прийдет время бытовку буду убирать, и тут начнется ... Окажется сто СИП до дома не дотягивается. Да и в ТЗ написано ВРУ должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

0
BigHarry
BigHarry
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.04.2013 в 20:21:48

zzzASVzzz написал : должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

А кто сказал что граница балансовой принадлежности = граница участка?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2013 в 20:27:57

zzzASVzzz написал : Окажется сто СИП до дома не дотягивается.

А кабель дотянется?

zzzASVzzz написал : Да и в ТЗ написано ВРУ должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.

Эта самая граница находится, как правило, на верхних зажимах вводного АВ. Тавтология епть... :cool: Граница участка тут не причем, абсолютно.

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

30.04.2013 в 20:50:58

BigHarry написал : А кто сказал что граница балансовой принадлежности = граница участка?

21 апреля 2009 г. N 334 Москва "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям" п. 16.1-16.3 почитайте внимательно.

0
BigHarry
BigHarry
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

30.04.2013 в 21:19:48

zzzASVzzz написал : почитайте внимательно.

Не хочу и не буду, так как ситуация с подключением на границе участка - бредовина полная, так и представил себе автоматы и счетчик, висящий на проводах над забором точно на границе участка :D

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

01.05.2013 в 15:33:26

ПPOPAБ написал : А кабель дотянется?

Эта самая граница находится, как правило, на верхних зажимах вводного АВ. Тавтология епть... :cool: Граница участка тут не причем, абсолютно.

в плане дальнейшего переноса скорее было бы проще установить не подвесной, а напольный на границе участка, к нему СИП спустить по столбу в землю и уже от щита бронированный кабель пустить на бытовку, а в последующем заменить его на более длинный.

0
4eh
4eh
Старожил

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.05.2013 в 20:00:12

zzzASVzzz написал : а в последующем заменить его на более длинный.

сразу резерв заказать чтоб оставили, смотать в кольцо на столбе.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Старожил

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.05.2013 в 18:50:53

zzzASVzzz, Посмотрите еще раз - разрешение на подключение 15kW, или на подключение до 15kW???? Это очень важно!!! Если дом не большой и трехфазных потребителей возможно будет только один отопительный котел, то 3-и фазы и даром не надо - достаточно одной фазы с током по максимуму 50-63А!!! А котел можно взять и однофазный, - раз дом небольшой. Но в любом случае Вам решать,- нужен Вам геморрой или нет!

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.05.2013 в 08:02:22

DED@ПВО написал : zzzASVzzz, Посмотрите еще раз - разрешение на подключение 15kW, или на подключение до 15kW???? Это очень важно!!! Если дом не большой и трехфазных потребителей возможно будет только один отопительный котел, то 3-и фазы и даром не надо - достаточно одной фазы с током по максимуму 50-63А!!! А котел можно взять и однофазный, - раз дом небольшой. Но в любом случае Вам решать,- нужен Вам геморрой или нет!

там написано: максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 15 кВт. с одной фазой примерно тот же геморрой если все по уму делать, защитное заземление я имею в виду.

0
zzzASVzzz
zzzASVzzz
Местный

Регистрация: 29.03.2012

Москва

Сообщений: 200

04.05.2013 в 08:13:36

меня больше беспокоит в ТЗ фраза "контролем величины максимальной мощности". может ли это быть функцией счетчика. например в спецификации счетчика меркурий 230 есть модели в которых упоминается про контроль мощности.

0