zzzASVzzz написал :
там написано: максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 15 кВт.
А это и есть до 15kW!!! Так что делайте однофазный ввод и все!!! А защитное заземление и при 3-х фазах и при 1-ой фазе,- одинаково! А вот затраты материальные на приобретение комплектующих - очень уж разные!
DED@ПВО написал :
А это и есть до 15kW!!! Так что делайте однофазный ввод и все!!! А защитное заземление и при 3-х фазах и при 1-ой фазе,- одинаково! А вот затраты материальные на приобретение комплектующих - очень уж разные!
там разница копейки будет.
и на одной фазе с АВ 63 можно получить только 14 кВт. Смысл терять кВт.
и к вопросу экономии
АВ 3P+N 1500 р.
АВ 80А сколько будет стоить ?
zzzASVzzz написал :
там разница копейки будет.
и на одной фазе с АВ 63 можно получить только 14 кВт. Смысл терять кВт.
и к вопросу экономии
АВ 3P+N 1500 р.
АВ 80А сколько будет стоить ?
63А*230v=14,49kW; По времени свыше часа: 14,49*1,13=16,373kW!!!; По времени до часа: 14,49*1,45=21,01kW!!!!. Куда Вам больше, это бы съели!!!
DED@ПВО написал :
63А*230v=14,49kW; По времени свыше часа: 14,49*1,13=16,373kW!!!; По времени до часа: 14,49*1,45=21,01kW!!!!. Куда Вам больше, это бы съели!!!
почему 230 а не 220в ?
до, после часа это про что ввобще?
От опоры ВЛ -0.4кВ МТП-1203 ф.13 РП-11 ф 28 ПС -174 до вводно распределительного устройства смотнировать ввод.
В общем-то тоже незаконно. Кто на опору будет лезть, вы что ли?
У вас задача собрать щиток, от щитка дать сетевикам СИП не длинне 25 метров, они его подключат куда надо.
Dzhus написал :
У сетевиков оборудование не выдержит 63А. 15 киловатт на практике означает трёхфазное подключение. Дальше уже разделение по фазам.
Все выдержит! Бытовая серия модульных автоматов рассчитана как раз на 63А!
На практике 15kW означает,что физическому лицу допускается выделять мощность не более 15kW, согласно закона государства об отпуске электроэнергии! Однофазное или трехфазное подключение - указывается в технических условиях на подключения к электросетям. Технические условия выдаются только на новострои! Все остальные должны писать заявление с просьбой на увеличение разрешенной ранее мощности, и опять таки до 15 kW максимум. А есть или нет возможность увеличения Вам скажут.
zzzASVzzz написал :
почему 230 а не 220в ?
до, после часа это про что ввобще?
Согласно нормативов МЭК напряжение в сети 230 вольт! По времени до часа и свыше часа - это характеристики вводного(группового,индивидуального)автоматического выключателя, который фактически является ограничителем разрешенной потребляемой мощности на подключение. Ставится на вводе до счетчика и опломбируется вместе со счетчиком энергосбытовой компанией.
Сначала надо внимательно читать форум, "покурить" его,а затем задавать вопросы!
DED@ПВО написал :
На практике 15kW означает,что физическому лицу допускается выделять мощность не более 15kW, согласно закона государства об отпуске электроэнергии!
Физическому лицу допускается выделить и 1MBт, если есть такая возможность и необходимость. Только согласовывать тяжело...