В тех. задании от моэск по запросу на присоединение 15 кВт:
От опоры ВЛ -0.4кВ МТП-1203 ф.13 РП-11 ф 28 ПС -174 до вводно распределительного устройства смотнировать ввод.
На границе балансового разграничения установить вру с устройствами: защиты энергопринимающего устройства в соответствии с заявленной максимальной мощностью, прибором учета электроэнергии , контролем величины максимальной мощности. Тип размещение, способы крепления определяет заявитель и выполняет в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).
Ниже фотка опоры ВЛ.
Соответственно вопросы:
Какой СИП брать?
Какой лучше ВРЩ поставить?
Какой счетчик ?
Если кабель пустить по столбу в землю до ВРЩ, будет ли это более правильним решением, нежели кидать по воздуху на временную бытовку, а с нее уже на ВРЩ. Чтобы потом меньше гемора было с переносом.
МОЭСК вам согласует вводной аппарат на 25А.-однозначно на 15кВТ-3ФАЗЫ.
Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит.
Про счетчик-есть список приборов учета,согласованный с МОСЭНЕРГОСБЫТОМ.
Если от опорый до дома более 20м-есть смысл ставить доп опору на участке.
Можно сделать переход с СИПа на кабель в землю.
Бех написал :
Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит.
А на вводном автомате в боксе нельзя сделать переход с СИП на ВВГ ? Верхние клемы СИП - а дальше уже ВВГ
Бех написал :
МОЭСК вам согласует вводной аппарат на 25А.-однозначно на 15кВТ-3ФАЗЫ.
Вводной провод-СИП 4Х16 или 4х25-вводной бокс с учетом на фасаде-потом сделать переход на ВВГнг-ls зажимами прокалывающими-далее ваш щит.
Про счетчик-есть список приборов учета,согласованный с МОСЭНЕРГОСБЫТОМ.
Если от опорый до дома более 20м-есть смысл ставить доп опору на участке.
Можно сделать переход с СИПа на кабель в землю.
Не очень понятно зачем СИП 4x16? СИП 2x16 нельзя ограничиться ?!
Нужны ли там 3 фазы ?!
Дома нет если что, есть только временная бытовка та что на фото.
Смысла привязывать ВРУ к бытовке помоему нет.
Если кабель пустить по столбу в землю до ВРЩ, будет ли это более правильним решением, нежели кидать по воздуху на временную бытовку, а с нее уже на ВРЩ. Чтобы потом меньше гемора было с переносом.
ПPOPAБ написал :
Ф-топку! В МО давным давно не навязывают такую фигню, ибо несколько судов проиграли.
СИП-4 4х16.
Учитывая необходимость грозозащиты, например ИЭК ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 установленный на фасаде здания.
Фасада нет как такового, есть бытовка временная ... в этом проблем ... и к ней привязываться не хотелось бы.
Подойдет Меркурий 230.
однотарифный многотарифный ? разница в цене в 2 раза
Вряд ли, скорее наоборот.
Почему же наоборот, если поставит навесной врщ на бытовку, крепление СИП на бытовку, то потом, когда нужно будет ее убирать, будут проблемы с переносом всего этого хозяйства . Или я не прав?
zzzASVzzz написал :
Почему же наоборот, если поставит навесной врщ на бытовку, крепление СИП на бытовку, то потом, когда нужно будет ее убирать, будут проблемы с переносом всего этого хозяйства . Или я не прав?
Открутить четыре болта- не проблема. Снять клиновой зажим на СИПе и переставить- куда проще чем копать траншею. Да и СИП много дешевле обойдется чем ВВбБШв 4х10.
anakime написал :
Другие варианты Калугаэнерго не пропустит.
Есть федеральный антимонопольный комитет, который с удовольствием пропустит и опустит всю калужскую область вместе с их энерго продаванами... Не имеют они(и никто не имеет, кроме заказчика) права требовать установки конкретных изделий, конкретного производителя.
;)
ПPOPAБ написал :
Открутить четыре болта- не проблема. Снять клиновой зажим на СИПе и переставить- куда проще чем копать траншею. Да и СИП много дешевле обойдется чем ВВбБШв 4х10.
Боюсь все не так просто.
Сделаю например щит навесной на бытовку, прийдет время бытовку буду убирать, и тут начнется ... Окажется сто СИП до дома не дотягивается. Да и в ТЗ написано ВРУ должно быть установлено на границе балансовой принадлежности , т.е. на границе участка.