HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

29.04.2013 в 11:52:48

Добрый день. Я не электрик. Почитав этот форум, получив какие то знания, наваял схемку. Нужны комментарии гуру электрического дела. Что так, а что не так. Заранее спасибо. И так, имеем новостройку, монолит-кирпич, стяжки нету, стены не выровнены. Нужно сделать разводку. Сделал такую схему:

0
Вложение
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

29.04.2013 в 12:48:56

Какая то странная схема. Сейчас вашу стему разнесут в щепки. 1) Непонятно почему все без УЗО, Как минимум сырые потребители типа посудомойки и стиралки. Сделайте как в аналогичный проектах (поглядите в разделе с готовыми щитами) -заведите по группам под узо розетки и свет 2) самые две нижние на кухню линии - чего они у вас через автоматы 25А, ведите линию 3х2.5 с защитой автомата на 16А (может у вас что то есть там мощнее 16А, тогда под это нужно отдельную линию) 3) не хотите запитать холодильник отдельно от всех - чтобы при отключении всей квартиры он остался работать? 4) духовой шкаф на 4 кВт это что то особенное? он обычно на 3.5 и прокатывает под обычную линию 3х2.5 и автомат на 16А

это первое что бросилось в глаза

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2013 в 12:54:53

Гуру говорит: ВСЁ ХЕРНЯ! )))

  1. Скока ввод? Одна или три фазы? Где фото этажного щитка, мать его?
  2. Проточник на 5 кВт ни хрена не будет греть. Там над хотя бы киловатт 8.
  3. DS941.. ну... в общем вы поняли =))

А, да. И духовка. Мало того, что авомат и кабель не совпадают, так она у вас ещё и промышленная что ли? Нужно уточнить, какое подключение она имеет. Если просто вилку - кладёте на надпись "4 квт", и делайте обычную розетку на 16А с 3х2,5 и автоматом 16А.

Я бы вам, если ввод однофазный, порекомендовал забить на дифы (потому что сейчасошние дифы = выброс денег в живом и чистом виде) и сделать схему на УЗО+Автоматах категории B. Будет изящно, аккуратно, и щит можно собрать просто и ловко.

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

29.04.2013 в 14:18:09

Director написал : Какая то странная схема. Сейчас вашу стему разнесут в щепки. 1) Непонятно почему все без УЗО, Как минимум сырые потребители типа посудомойки и стиралки. Сделайте как в аналогичный проектах (поглядите в разделе с готовыми щитами) -заведите по группам под узо розетки и свет 2) самые две нижние на кухню линии - чего они у вас через автоматы 25А, ведите линию 3х2.5 с защитой автомата на 16А (может у вас что то есть там мощнее 16А, тогда под это нужно отдельную линию) 3) не хотите запитать холодильник отдельно от всех - чтобы при отключении всей квартиры он остался работать? 4) духовой шкаф на 4 кВт это что то особенное? он обычно на 3.5 и прокатывает под обычную линию 3х2.5 и автомат на 16А

это первое что бросилось в глаза

1) Это да, не увидел, добавлю УЗО. 2) Линию исправлю, тоже не углядел, а розетки может и вправду на 16А посадить. 3) Можно и запитать 4)Возможно так и есть, я перестраховывался. Переделаю.

Cs-Cs написал : Гуру говорит: ВСЁ ХЕРНЯ! )))

  1. Скока ввод? Одна или три фазы? Где фото этажного щитка, мать его?
  2. Проточник на 5 кВт ни хрена не будет греть. Там над хотя бы киловатт 8.
  3. DS941.. ну... в общем вы поняли =))

А, да. И духовка. Мало того, что авомат и кабель не совпадают, так она у вас ещё и промышленная что ли? Нужно уточнить, какое подключение она имеет. Если просто вилку - кладёте на надпись "4 квт", и делайте обычную розетку на 16А с 3х2,5 и автоматом 16А.

Я бы вам, если ввод однофазный, порекомендовал забить на дифы (потому что сейчасошние дифы = выброс денег в живом и чистом виде) и сделать схему на УЗО+Автоматах категории B. Будет изящно, аккуратно, и щит можно собрать просто и ловко.

  1. Одна фаза. Фото подрукой нету, позже могу выложить.
  2. У родителей стоит на 5 кВт, при потреблении 5 кВт очень даже хватает. Даже на 3 кВт пользовался, да, это не сауна получается, вода тепленькая, помыться можно, мне более и не нужно. ))
  3. Про духовку уже ответил выше. Вопрос про дифы, почему выброс денег?
0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

29.04.2013 в 14:23:23

Схему переделаю согласно ваших комментарий, но уже не сегодня, на майских праздниках+фото щитка добавлю. Спасибо за оперативность.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.04.2013 в 14:25:17

HamELEo,

  1. на 2.5 квадрата даже С16 - уже с запсом. С10 совершенно не требуется.
  2. а вот С25 на 2.5 квадрата - слишком оптимистично! с учетом розеток на 16А, должен стоять автомат С16.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.04.2013 в 14:35:55

HamELEo, также получше обмозгуйте какие линии вам нужны. странная линия "аудио-видео" вне всех помещений. неясна электрификация балкона (коридор с ним в одном цвете?). возможно, есть желание также применить какую автоматику - реле напряжения, управление освещением с помощью импульсных реле, датчиков движения, проходные выключатели; неотключаемые линии - водосторож, сигнализация. продумайте также слаботочку - интернет, телефон, ТВ/приблуды для домашнего кинотеатра (HDMI, колоночные провода).

нормально сделать электропроводку трудно без полного продумывания всего что можно - чтобы потом не мучиться, стараясь увязать внезапную хотелку с уже сделанно работой.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

29.04.2013 в 14:36:29

Ждёмс. Дифы DS941 - это отсталая серия дифов, которые всё время подделывают. Можно у меня на блоге сделать поиск по этим словам и найти несколько постов о том, что они дрянь и сняты с производства.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

29.04.2013 в 15:30:13

Cs-Cs дело говорит. Если диффавтоматы abb для вас дорого-можно поставить продукцию астро-узо.Тоже электромеханические-откл способность 10кА!

0
HamELEo
HamELEo
Новичок

Регистрация: 30.03.2013

Москва

Сообщений: 19

29.04.2013 в 16:00:30

Cs-Cs написал : Ждёмс. Дифы DS941 - это отсталая серия дифов, которые всё время подделывают. Можно у меня на блоге сделать поиск по этим словам и найти несколько постов о том, что они дрянь и сняты с производства.

Ясно, буду иметь ввиду. А какие хорошие у ABB?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

29.04.2013 в 16:05:27

На сайте у Cs-Cs про ds201 есть инфа.Или ds951-

У меллере(eaton) узо и диффавтоматы неплохие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу