Есть складское помещение, освещение лампами ДНАТ.
Питание от щита с автоматами С16 - 6 шт. Вкл/выкл сейчас осуществляется тоже автоматами
(нечасто -утром/вечером)
Кабель 2,5 кв. Нагрузка по группам 15-16 А (какая есть, разделить не представляется возможным)
Как итог - греются автоматы (АВВ )
Хочу облегчить им жизнь, и чтобы не дергали каждый день сделать включение от кнопки на контакторах.
Вопрос к практикам: контакторы если поставить в тот же щит - сильно будут греться? а то в щите и так не прохладно. И такой момент, можно ли если поставить 6 однофазных контактора и сделать при включении разбежку по времени, чтобы не разом включались, а по одному. 6 реле времени и 6 контакторов -громоздко. Может кто делал подобное?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Поставьте два трехфазных контактора.И две кнопки для управления ВКЛ и ВЫКЛ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

К.З. написал :
Хочу облегчить им жизнь

volchenok написал :
Поставьте два трехфазных контактора.И две кнопки для управления ВКЛ и ВЫКЛ.

А правда, поставьте два пускателя - первое запускается от кнопки, а второе с выставленной задержкой от ПВЛ , установленной на первый.

Спасибо, правильно. Боюсь с приставкой времени контактор по высоте не влезет.
А так что-то вроде этого и сделаю.
С нагревом только, контакторы меньше автоматов греются? пощупать негде ))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

К.З. написал :
С нагревом только, контакторы меньше автоматов греются? пощупать негде ))

Если контактор качественный, то там и греться нечему. Это у автомата токовая катушка греет, пытаясь биметалл изогнуть, а у хорошего контактора катушка практически комнатную температуру имеет.

К.З. написал :
Боюсь с приставкой времени контактор по высоте не влезет.

Тогда два модульных четырёхполюсных контактора и одно реле времени .

К.З. написал :
Как итог - греются автоматы (АВВ )
Хочу облегчить им жизнь, и чтобы не дергали каждый день сделать включение от кнопки на контакторах.

Ваша идея им жизнь не облегчит, а осложнит. Температура в щите поднимется. В любом случае при любых контакторах.Любой самый разбрендовый пребрендовый контактор имеет тепловыделение на катушке. Сейчас вы включаете по очереди автоматы и без всяких реле времени и задержек получается распределенное по времени включение нагрузки. А ресурс автоматов при ежедневном 1 раз в сутки включении нагрузки автоматом закончится позже чем ресурс из-за хронического перегрева. Хотите реально поправить ситуацию или бейте на более мелкие группы свет, а если в лом. То хотя бы сделайте (если это возможно - шкаф внутри помещения) вентиляцию в шкафу (дыр вверху внизу наделайте). остальное не более чем баловство ну и тренировка по специальности.

Насяльника написал :
остальное не более чем баловство ну и тренировка по специальности

ТС всего лишь хочет "по понятиям" всё сделать - кнопочку тыкнуть, а не автоматами щелкать) а с другой стороны, действительно - усложнение схемы надежность только понизит, да и контакторы эти слабенькие все-таки, недолговечные (имхо, ессно)