30.04.2013 в 06:56:36

В новостройке на розетки идет 1.5 мм ВВГ, есть ли смысл перекладывать на 2.5?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.04.2013 в 07:03:00

а автоматы какие? если и перекладывать, то все по-новой делать, чтоб розетки были где надо и сколько надо

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.04.2013 в 08:17:27

Есть смысл всё сделать новым нормальным кабелем и по уму.

0
Аватар пользователя
Шурег

Местный

Регистрация: 19.01.2013

Барнаул

Сообщений: 19

30.04.2013 в 08:37:05

автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.04.2013 в 08:41:15

И спрашивал чего? Все равно никто не собирается и пальцем шевельнуть. Проводка от застройщика - кака. Ты это хотел услышать? Ну вот, кака!

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

30.04.2013 в 08:46:22

Шурег написал : автоматы 16А стоят PS да и еще одна деталь, квартиру под ключ сдали, т.е. заново штробить не вариант

Я бы просто поменял автоматы на 10 ампер. Этого более чем достаточно для обычных розеток в жилой комнате.

А туда, где конкретно планируется мощная нагрузка - на кухне, например - протянул бы отдельный новый провод в коробе или плинтусе.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

30.04.2013 в 09:18:08

Шурег, 1,5 мм это диаметр или сечение?

0
Аватар пользователя
Шурег

Местный

Регистрация: 19.01.2013

Барнаул

Сообщений: 19

30.04.2013 в 11:25:36

web-rr написал : Ты это хотел услышать?

Хотелось бы услышать, насколько это соответствует СНИПам или чтото вроде этого

Medtech написал : 1,5 мм это диаметр или сечение?

Сечение 1.5 кв.мм

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2013 в 11:43:50

Шурег написал : Хотелось бы услышать, насколько это соответствует СНИПам или чтото вроде этого

Соответствует.

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

30.04.2013 в 11:51:16

Нужно больше данных, сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных? А вобще так многие строители делают.
Безболезненно 1,5 мм держит 3 кВт. Включить на кухне чайник 2 кВт и микроволновку 800 Вт. И все. То есть по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2013 в 13:10:39

К.З. написал : по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв

По уму на все розеточные группы надо 2,5, а по нормативам и 1,5 допустимо.

К.З. написал : сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных?

А это здесь при чём?

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

30.04.2013 в 14:07:21

Шурег написал : Сечение 1.5 кв.мм

ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.04.2013 в 15:08:09

mvs87 написал : ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току. Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО

Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.

Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже). А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...

2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше. Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.

Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения. Ну и УЗО поставить...

0
Аватар пользователя
К.З.

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

30.04.2013 в 15:28:46

avmal написал : А это здесь при чём?

Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить. Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2013 в 17:20:20

К.З. написал : Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру)

Ну, выделили ... И что?

К.З. написал : вводной 20 А

А это как при выделенных 10кВт?

К.З. написал : кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру

И что?

Шурег написал : автоматы 16А стоят

К.З. написал : Он же спрашивает про СНИП и т.д.

И ему уже ответили.

avmal написал : по нормативам и 1,5 допустимо