Нужно больше данных, сколько выделено кВт на квартиру, какой вводной автомат, сколько групп розеточных? А вобще так многие строители делают.
Безболезненно 1,5 мм держит 3 кВт. Включить на кухне чайник 2 кВт и микроволновку 800 Вт. И все.
То есть по уму хоть на кухню но надо 2,5 кв
ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току.
Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
mvs87 написал :
ставьте автоматы на С10 А или В10 А, чтобы защитить кабель от перегруза по току.
Да и будет вас счастье. Это лучший вариант без штрабления и отвёрткой пару раз махнуть всего надо. ИМХО
Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
Во-первых, ни разу не видел чтобы кто-нибудь при исправной проводке розетками вырубил автомат С16 (да и С10 тоже).
А, во-вторых, полторашка вполне вписывается под характеристики С16. Даже с заниженным сечением. Согласно ПУЭ для двух одножильных проводников сечением 1,2 квадрата длительно допустимый ток 18А...
2,5 ставить скорее чтобы запас был побольше и потери поменьше.
Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.
Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации. Если есть распредкоробки (а у строителей они как правило есть и зачастую в приличных количествах - в целях экономии расхода кабеля) то проверить все соединения.
Ну и УЗО поставить...
Он же спрашивает про СНИП и т.д. чтобы проверить.
Если ему выделено по проектной документации 10 кВт (к примеру) а кабель 1,5 мм 2 группы на всю квартиру и вводной 20 А - то ясно что где-то на....бали. Чтобы претензии к строителям опереть на что-то...
юра Т написал :
а так же всё остальное от застройщика примерно аналогичного качества, и что теперь?
Придти к электрикам, те посоветую сменить полностью проводку, сантехники сменить все трубы, строители расскажут что стены сделаны не правильно.
В общем, дом сносить и строить новый...
Пустая тема.
Если что-либо штрабить не предполагается, то и предмета для разговора нет. В любом случае, жить с тем что есть.
Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.
ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО
SVKan написал :
Силой мысли менять кабели еще никому не удавалось.
SVKan написал :
Ему и так ничего не будет. И без замены автоматов.
...
Но криминала и в полуторке нет. Хотя восторгов по поводу такого конечно тоже.
...
Лучше проверить всю проводку от строителей. В плане коммутации.
+1
нормальная проводка, соответствует нормам. Проверьте контакты и если всё качественно успокойтесь. Менять ничего не стоит потому, что действует гарантия застройщика.
mvs87 написал :
ага. когда в кухне в кухонный контур защищенный говённым автоматом включат духовку, чайник ППМ СМ варочную и микорволновку... и это будет периодически .. то..криминал почувствуется. ИМХО
Даже в этих случаях практически не отрубается. Все работает в кратковременном режиме. И жрет обычно далеко не столько сколько на них написано...