Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2013 в 14:45:45

Доброго времени суток! Проблема следующая. В комнате установлен 2-х клавишный выключатель (1 и 2я клавиша для включения ламп на люстре.
Решил сделать светодиодную закарнизную подсветку потолка. Для подключения блока питания светодиодной ленты (220В/12В)заменил выключатель на 3-х клавишный (3-я клавиша для включения блока питания ленты). Так как к выключателю подходит только фаза, нейтраль взял с электрического щитка в квартире. При включении 1-й и 2-й клавиши, лампочки включаются и ничего не выбивает (так было и раньше). А при включении блока питания (3-й клавиши) выбивает УЗО.
Первая мысль - неисправный блок питания. Для проверки теории, вместо блока питания подключил точечную галогенку на 220В, так же выбивает.
Вторая мысль - замыкание в проводке, кабель абсолютно новый, с магазина, но всякое бывает. Для проверки отключил потребителей ( и блок питания и лампу) , включаю клавишу и без нагрузки ничего не выбивает.
Марка УЗО: Узола ВДТ 01-01,In = 25А, IΔn = 30mA, IΔm = 630A, В чем может быть дело товарищи, подскажите, пожалуйста!

П.С. В явном виде темы не нашел, поэтому создал тему.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.05.2013 в 14:57:16

Станислав1 написал : нейтраль взял с электрического щитка в квартире.

Вот вы сами и создали искусственную утечку.. Нуль нужно брать с той же линии что питается люстра.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 14:59:52

Станислав1 написал : нейтраль взял с электрического щитка в квартире.

А нужно взять с нулевой клеммы после УЗО (после того которое и вышибает если их в щитке несколько).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2013 в 15:21:29

haramamburu написал : Вот вы сами и создали искусственную утечку.. Нуль нужно брать с той же линии что питается люстра.

Спасибо Вам за ответ! Так ноль на люстру идет с той же шины с того же щитка, разве это не одно и то же?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 15:24:03

Станислав1,

Сделайте фото щитка.

Ноль До УЗО и ноль После УЗО - это электрически одна и та же точка, но подключение нулевого проводника не в то место приводит к неправильной работе УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.05.2013 в 15:24:57

Станислав1 написал : Спасибо Вам за ответ! Так ноль на люстру идет с той же шины с того же щитка, разве это не одно и то же?

Товарищи, спасибо за советы, доперло, ключевое слово после УЗО, я взял с общей шины, до УЗО! Благодарю всех, очень помогли!

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

04.05.2013 в 17:04:22

На электрик орг тоже не забудьте спасибо сказать..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу