Аватар пользователя
KOLYA777

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Казань

Сообщений: 8

10.05.2013 в 02:49:25

Нужен ли диф на освещение в ванной т.к все таки место повышенной влажности

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

10.05.2013 в 03:25:26

KOLYA777, нужен. Диф или УЗО+АВ. 10-30 мА.

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

10.05.2013 в 09:46:11

Само-собой, если ставите УЗО на рабочее освещение в ванной, не забудьте предусмотреть освещения безопасности от другой питающей линии, например с розеточной.

0
Аватар пользователя
KOLYA777

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Казань

Сообщений: 8

10.05.2013 в 14:54:16

Glaen21 Розеточное я предусмотрел уже, и на балкон задумал поставить на освещение и разетку

0
Аватар пользователя
ryakin

Местный

Регистрация: 12.05.2013

Краснознаменск

Сообщений: 18

12.05.2013 в 22:44:49

А так ли необходимо узо, если освещение реализовано на 12-ти вольтовых трансфоматорах, в которых и заземлять нечего?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2013 в 22:53:31

ryakin Если трансформаторы, причём сертифицированные разделительные, находятся за пределами помещения с повышенной опасностью, то УЗО можно и не ставить.

0
Аватар пользователя
ryakin

Местный

Регистрация: 12.05.2013

Краснознаменск

Сообщений: 18

12.05.2013 в 23:07:04

avmal А если в них просто нет клеммы земля? Пластиковый корпус. Они для влажных помещений не подходят? И вообще, насколько критично не защищать УЗО группы освещения?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2013 в 00:35:30

ryakin написал : И вообще, насколько критично не защищать УЗО группы освещения?

Как карта ляжет ...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.05.2013 в 01:32:02

ryakin написал : Они для влажных помещений не подходят?

Там обычно указывается степень влагозащиты

ryakin написал : насколько критично не защищать УЗО группы освещения?

Стараюсь что бы все потребители были под УЗО - так спокойней.

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу