Всем привет, долго и упорно читаю форум. В хлопотах по подготовке ремонта.
Ну и естественно прихожу к выводу, что без помощи мастеров не обойтись.
По сему научите пожалуйста как надо правильно и по правилам.
Дано новостройка, двушка щиток в подъезде.
В квартиру заведен кабель ВВГ 3*10.
По смете и по итоговой цене щитка, особых ограничений нет (в пределах разумного и оправданного)
Прикрепляю схемы, как это видится мне с мои нулевым опытом. Нарисовал чисто по примерам и темам на форуме. Заранее всем огромной спасибо, за критику и наставления.
[
gendos.06, А сплит точно один будет?может линию заложить и в спальню и на кухню - просто на всякий случай?!Я понимаю что у вас нет такой жары как у нас - но у вас душно бывает.
Духовой шкаф - обычно комплектуется штатной литой вилкой,удаление которой чревато потерей гарантии,посему ВВГ нг лс 3х2.5 под АВ 16А спокойно работает и 4 кВт.
Можно заложить отдельно линию на холодильник ,посудомоечную машину,а на вытяжку поставить отдельную розетку над варочной что бы она спряталась в короб от неё же - вытяжки.
Кондиционеры можно подключать через розетки,а можно напрямую под АВ без УЗО.
Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.
Может перед УЗОшками, что еще можно воткнуть для надежности? Мне пока только знакомы принципы работы
УЗО, дифов,автаматов.
В маркировке пока слабо разбираюсь.
Собирать точно буду на автоматике Шнайдера.
Какие из них лучше и надежней?
И какой вводной автомат взять в квартирный щиток подскажите по маркировке.
УЗО на 10мА бывают на 16А и 25А.УЗО на лоджии на 63А - ну очень много.
gendos.06 написал :
линию под холодильник заложил.
Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился и можно было отключить питание в квартире при сохранении питания на этой линии.А ещё делают неотключаемую линию на охрану,роутер...и ещё всякие аквасторожа бывают...
Варочная 5? Духовой шкаф 4?
А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А.
На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16.
Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
web-rr написал :
Варочная 5? Духовой шкаф 4?
А номиналы чего одинаковые? 5 кВт - 25А, 4 - 20А.
На варочную нужно 3*6 под защитой С32, на духовой шкаф 3*2,5 под защитой С16.
Если духовой шкаф неожиданно самый мощный в мире и действительно мощностью в 4 кВт - тогда под него 3*4 и под защитой С20, но тогда уже на эту линию ставить обычную розетку не выйдет.
По номиналам пока не знаю, взял максимально среднее.
Конкретные модели, пока выбираю.
И в принципе так и заложил 3*6 с 32 на варочную поверхность.
web-rr написал :
А на духовой шкаф заложили традиционную народную глупость.
Отдельная линия 3*2,5-автомат 16
На схеме все нарисовано.
Это не правильно?
И еще подскажите самые хорошие узо и автоматы в продукции шнайдер (желательно с маркировкой чтоб я смог продавцу зачитать список) а не он мне накидал неликвида, который никто не берет.
Розетки и выключатели выбрал из серии UNICA TOP- это нормально или стоит еще подумать.
За рамки гламурные смысла не вижу переплачивать, главное механизмы надежные.
Ах и в догонку кабель NYM хочу брать Сев кабель если есть покачественней посоветуйте пожалуйста.
ksiman написал :
потребителей можно и пол сотни запитать. Мы же не знаем, что будут включать в эти рохетки
Все будет без особой нагрузки. Если что можно микроволновку подключить в линию от холодильника.
Не хочется много модулей и огромный ящик из за этого.
А какой электро щит встраиваемый выбрать? Хотя бы какие производители толковые.
makabuka написал :
Слишком много групп подключенных под одним УЗО(большая вероятность ложных срабатываний УЗО). Варочную поверхность я бы вывел на отдельный дифф.
Изменил
[
]()
makabuka написал :
У Вас свет +розетки на лоджии под одним дифом(на 16А). Я бы отделил свет от розеточной группы. На свет ставится 6-10А.
Мне так ящика на 36 не хватит)) Там розетками пользоваться раз в году буду.
gendos.06 написал :
Собирать доверю с форума мастеру
А в квартире сам корпус кто будет в стену устанавливать?Или сразу найдёте на весь комплекс работ?Просто есть такая технология что сам щит собирает кто-то,а разводку и подключение - другой.
Да я по схеме покупаю комплектующие для сборки, и отдаю на сборку профессионалу.
Сам делаю штробление и разброску проводов по квартире и до щитка. Оконечные устройства смонтирую сам (думаю опыт придет на пятой розетке. Все буду делать без коробок, шлейфами в подразетниках.
А на подключение к готовому щиту вызываю специалиста.
Ну или плюну на первой штробе, и все работы доверю электрику. Планирую на все уложится в районе 100000р (материал+работа) Это реально?