Всем привет, долго и упорно читаю форум. В хлопотах по подготовке ремонта. Ну и естественно прихожу к выводу, что без помощи мастеров не обойтись. По сему научите пожалуйста как надо правильно и по правилам.

Дано новостройка, двушка щиток в подъезде. В квартиру заведен кабель ВВГ 3*10. По смете и по итоговой цене щитка, особых ограничений нет (в пределах разумного и оправданного) Прикрепляю схемы, как это видится мне с мои нулевым опытом. Нарисовал чисто по примерам и темам на форуме. Заранее всем огромной спасибо, за критику и наставления.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 17:35:06

gendos.06 написал : щиток в подъезде.

Подключённая мощность?(номинал вводного автомата или диффа)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 17:37:29

serj12 написал : Подключённая мощность?(номинал вводного автомата или диффа)

10-15 кВ со слов инженера на стройке. Дом еще не сдан.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2013 в 17:40:42

gendos.06, Уже придумали как будете духовой шкаф подключать?

serj12 написал : Подключённая мощность?(номинал вводного автомата или диффа)

Наверняка стандартный дифф 50А 100мА от ИЭК или подобное.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 17:41:13

gendos.06, А сплит точно один будет?может линию заложить и в спальню и на кухню - просто на всякий случай?!Я понимаю что у вас нет такой жары как у нас - но у вас душно бывает.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 17:43:05

Как вариант в спальню да нужен.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 17:44:13

avmal написал : Наверняка стандартный дифф 50А 100мА от ИЭК или подобное.

Очень трогательный уж на вводе ВН без номинала.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 17:44:58

avmal написал : gendos.06, Уже придумали как будете духовой шкаф подключать?

Пока точно не могу сказать, запланировал две силовые розетки (варочная поверхность+на шкаф) под один автомат.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 17:53:05

gendos.06 написал : критику

Духовой шкаф - обычно комплектуется штатной литой вилкой,удаление которой чревато потерей гарантии,посему ВВГ нг лс 3х2.5 под АВ 16А спокойно работает и 4 кВт. Можно заложить отдельно линию на холодильник ,посудомоечную машину,а на вытяжку поставить отдельную розетку над варочной что бы она спряталась в короб от неё же - вытяжки. Кондиционеры можно подключать через розетки,а можно напрямую под АВ без УЗО. Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 17:53:18

Может перед УЗОшками, что еще можно воткнуть для надежности? Мне пока только знакомы принципы работы УЗО, дифов,автаматов. В маркировке пока слабо разбираюсь. Собирать точно буду на автоматике Шнайдера. Какие из них лучше и надежней? И какой вводной автомат взять в квартирный щиток подскажите по маркировке.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 17:54:20

gendos.06 написал : варочная поверхность

Они как правило идут с "хвостом",можно подключить и без вилки.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 18:17:33

serj12 написал : Санузел и лоджии желательно развести из под одного УЗО ... и желательно на ванную УЗО на 10мА.

Развел под разные узо, розетку под вытяжку и линию под холодильник заложил. Все можно собирать?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 18:26:12

gendos.06 написал : Развел под разные узо

УЗО на 10мА бывают на 16А и 25А.УЗО на лоджии на 63А - ну очень много.

gendos.06 написал : линию под холодильник заложил.

Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился и можно было отключить питание в квартире при сохранении питания на этой линии.А ещё делают неотключаемую линию на охрану,роутер...и ещё всякие аквасторожа бывают...

gendos.06 написал : Все можно собирать?

Раз вас всё устраивает ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
gendos.06

Местный

Регистрация: 11.05.2013

Москва

Сообщений: 19

11.05.2013 в 18:29:50

Ок добавлю.

Раз вас всё устраивает ...[/QUOTE]

Так меня устроит и пустой ящик)) Я просто хочу сделать как надо у профессионалов и по правилам.

serj12 написал : Обычно эту линию выделяют из под общего УЗО для того что бы холодильник не обесточился ...

Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.05.2013 в 18:46:17

gendos.06 написал : Получается по моей схеме такого у меня нет общего узо?

Имеется в виду групповое УЗО кухни :(

0

И это пройдёт ...