Добрый день, случилась такая проблема что соседи затопили сверху и как назло именно на автоматы и УЗО. Затекало в некоторые автоматы по полной, потом просушили феном после того как локализовали воду. Сначала выбивали, как просушило - работают. Ранее еще шумили. Подскажите просушкой можно отделатся или автоматы надо менять однозначно? Автоматы хагер, провода все обжаты наконечниками, соеденения все зажаты Ваго, надо ли менять Ваго или просушить ? Что делать с проводами? Как скоро окислятся или прочистить и нормально будет.

Еще по Гипсокартону, если небольшие подтеки есть надо ли срывать или ограничится опять таки просушкой. Подтеки мизерны на потолке.

Залили через 3 этажа, с 4го на 1ый :) Мы последние ) Благо увидел сразу в 2 часа ночи и не спал, поднял всех соедей и локализовали, соседи на 4ом уже плавали по щиколотку.

фото щитка

http://www.fotolink.su/v.php?id=f456f8042b909fac0e6b3c790f1355af

крассный круги откуда капало :(

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 13:37:10

как вода попала прямо в щиток и в таком количестве ?

Chaotic написал : Подскажите просушкой можно отделатся или автоматы надо менять однозначно?

а если завтра вас снова затопят ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.05.2013 в 13:38:45

Chaotic, меняйте ваги 100%, автоматы тоже не мешало бы...

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.05.2013 в 13:49:15

andrewkhv написал : меняйте ваги

на опрессовку ..

автоматы да , я бы поменял (и разобрал бы парочку из любопытства :) ) , они не дорого стоят

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 14:00:08

Metall написал : они не дорого стоят

особенно те три,которые в верхнем ряду.16a дифф Хагер стоит около 50 долларов

0
Chaotic
Chaotic
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

12.05.2013 в 17:47:03

как вода попала прямо в щиток и в таком количестве ?

Получается нижний угол стека воды был в коридоре слева от входной двери, скорее всего трещина в перекрытии в коридоре на 2 этаже. Там может дало еще что штробы были и в них провода, но они ж зацементированы.

а если завтра вас снова затопят ?

думаю как вариант минимально поменять ваги + автоматы.

Узошки скорее всего думал не менять их не выбивало, или перестраховатся?

А опресованые контакты почистить все?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 19:17:48

Chaotic написал : думаю как вариант минимально поменять ваги + автоматы.

Узошки скорее всего думал не менять их не выбивало, или перестраховатся?

А опресованые контакты почистить все?

давайте смотреть логически.Что могло случится с элекрооборудованием 1 замыкание и выход из строя электронных частей узо и дифов решение- проверить на работоспособность 2 пробой рабочей изоляции оборудов. вследствии включения его "на воду" с образованием дорожек из сажи. решение - если после подачи рабочего напряжения на сухую ничего не выбивает - это гуд. 3 окисление силовых контактов узо дифов и автоматов решение- пару-тройку раз отключить аппарат под максимальной нагрузкой. 4 окисление механических частей авт. в частности сердечников электромагнитных расцепителей- что может привести к отказу решение-через 2-3 месяца проверить автоматы на способность отключения токов к.з. я ..... Делал это для автоматов стремного производителя - типа ДЭК ИЕК и пр.После того как однажды мне такой ЕК не отключил к.з. Опресованным контактам на наружных клемниках -вода ,что пыль для моряков,с этим даже не стоит заморачиваться.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.05.2013 в 20:46:22

4eh написал : через 2-3 месяца проверить автоматы на способность отключения токов к.з.

как?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 01:32:39

Metall написал : как?

ну это уже как вам ваша фантазия и финансовые возможности подсказывают Можно снять и отнести в ЭТЛ на проверку.. ...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2013 в 01:57:51

4eh, Пожалуйста, давайте без экстремально-экстремистских советов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 02:12:27

Kamikaze написал : 4eh, Пожалуйста, давайте без экстремально-экстремистских советов.

ыыы.. ну дак электрика вообще-штука опасная.. И каждую тему человека неискушенного можно обрывать фразой - обратитесь в ЖЭК и сразу закрывать...