Добрый день, случилась такая проблема что соседи затопили сверху и как назло именно на автоматы и УЗО. Затекало в некоторые автоматы по полной, потом просушили феном после того как локализовали воду. Сначала выбивали, как просушило - работают. Ранее еще шумили. Подскажите просушкой можно отделатся или автоматы надо менять однозначно? Автоматы хагер, провода все обжаты наконечниками, соеденения все зажаты Ваго, надо ли менять Ваго или просушить ? Что делать с проводами? Как скоро окислятся или прочистить и нормально будет.

Еще по Гипсокартону, если небольшие подтеки есть надо ли срывать или ограничится опять таки просушкой. Подтеки мизерны на потолке.

Залили через 3 этажа, с 4го на 1ый :) Мы последние ) Благо увидел сразу в 2 часа ночи и не спал, поднял всех соедей и локализовали, соседи на 4ом уже плавали по щиколотку.

фото щитка

http://www.fotolink.su/v.php?id=f456f8042b909fac0e6b3c790f1355af

крассный круги откуда капало :(

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 13:37:10

как вода попала прямо в щиток и в таком количестве ?

Chaotic написал : Подскажите просушкой можно отделатся или автоматы надо менять однозначно?

а если завтра вас снова затопят ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.05.2013 в 13:38:45

Chaotic, меняйте ваги 100%, автоматы тоже не мешало бы...

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.05.2013 в 13:49:15

andrewkhv написал : меняйте ваги

на опрессовку ..

автоматы да , я бы поменял (и разобрал бы парочку из любопытства :) ) , они не дорого стоят

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 14:00:08

Metall написал : они не дорого стоят

особенно те три,которые в верхнем ряду.16a дифф Хагер стоит около 50 долларов

0
Аватар пользователя
Chaotic

Местный

Регистрация: 06.06.2011

Киев

Сообщений: 33

12.05.2013 в 17:47:03

как вода попала прямо в щиток и в таком количестве ?

Получается нижний угол стека воды был в коридоре слева от входной двери, скорее всего трещина в перекрытии в коридоре на 2 этаже. Там может дало еще что штробы были и в них провода, но они ж зацементированы.

а если завтра вас снова затопят ?

думаю как вариант минимально поменять ваги + автоматы.

Узошки скорее всего думал не менять их не выбивало, или перестраховатся?

А опресованые контакты почистить все?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 19:17:48

Chaotic написал : думаю как вариант минимально поменять ваги + автоматы.

Узошки скорее всего думал не менять их не выбивало, или перестраховатся?

А опресованые контакты почистить все?

давайте смотреть логически.Что могло случится с элекрооборудованием 1 замыкание и выход из строя электронных частей узо и дифов решение- проверить на работоспособность 2 пробой рабочей изоляции оборудов. вследствии включения его "на воду" с образованием дорожек из сажи. решение - если после подачи рабочего напряжения на сухую ничего не выбивает - это гуд. 3 окисление силовых контактов узо дифов и автоматов решение- пару-тройку раз отключить аппарат под максимальной нагрузкой. 4 окисление механических частей авт. в частности сердечников электромагнитных расцепителей- что может привести к отказу решение-через 2-3 месяца проверить автоматы на способность отключения токов к.з. я ..... Делал это для автоматов стремного производителя - типа ДЭК ИЕК и пр.После того как однажды мне такой ЕК не отключил к.з. Опресованным контактам на наружных клемниках -вода ,что пыль для моряков,с этим даже не стоит заморачиваться.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.05.2013 в 20:46:22

4eh написал : через 2-3 месяца проверить автоматы на способность отключения токов к.з.

как?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 01:32:39

Metall написал : как?

ну это уже как вам ваша фантазия и финансовые возможности подсказывают Можно снять и отнести в ЭТЛ на проверку.. ...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2013 в 01:57:51

4eh, Пожалуйста, давайте без экстремально-экстремистских советов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 02:12:27

Kamikaze написал : 4eh, Пожалуйста, давайте без экстремально-экстремистских советов.

ыыы.. ну дак электрика вообще-штука опасная.. И каждую тему человека неискушенного можно обрывать фразой - обратитесь в ЖЭК и сразу закрывать...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2013 в 02:21:23

4eh написал : ну дак электрика вообще-штука опасная.

И разные советы позволяют сделать ее либо еще опаснее, либо безопаснее. Давайте стремиться ко второму варианту.

Вы перечислили достаточно вариантов того, что могло случиться с автоматами и УЗО. Отказ автомата при КЗ легко обернется пожаром в квартире. Так что, учитывая его важность, небольшую цену и трудность проверки в быту - поменять их и не испытывать судьбу. УЗО же штука дорогая и менять его накладно, но зато его и проверить в быту несложно (74 - Как проверить исправность УЗО?), да и функция его хоть и важная, но все же по сравнению с автоматами второстепенная. Можно и оставить, регулярно проверяя его хотя бы первое время.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 02:31:02

Kamikaze написал : Так что, учитывая его важность, небольшую цену и трудность проверки в быту - поменять их и не испытывать судьбу

трудно с вами не согласиться,но как грицца ваши бы слова - да богу в уши, а точнее производителям как вы выразились недорогих автоматов - типа всем нам изветных марок...Проверка которых обошлась бы дроже их рыночной стоимости.. У автора стоят отнюдь не дешевые автоматы,и посему я настаиваю на экономической целесообразности их проверки простой пример АВ Хагер 25а стоит всего-навсего 10евро или 100 гривеников, а у автора в щитке их всего-то 7 штук- итого 700 гривен+ оплата работы по замене.Имеем пол месячной зарплаты юзера мetall в городе-герое Харкове..Недорого.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.05.2013 в 04:46:53

4eh написал : ...АВ Хагер 25а стоит всего-навсего 10евро или 100 гривеников ... в городе-герое Харкове

Хагер у нас дешевле. В самом дорогом магазине города у дилера АВВ S201 С25 стоит 50 гривен. :) Героя не дали, т.к. 2 раза сдавали немцам и 2 раза освобождали. В результате 4 сражения и рекорд 2-ой мировой по количеству солдат убитых с обеих сторон в боях за один город.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.05.2013 в 05:27:14

4eh написал : ... окисление механических частей авт. в частности сердечников электромагнитных расцепителей- что может привести к отказу...

На случай окисления сердечника, наверное, можно рассмотреть вариант установки Siеmеns 5SL6. При взгляде на конструкцию его эл/магн. расцепителя кажется, что он сработает даже в том случае, если весь сердечник зарастет рыхлой ржавчиной, дерьмом и плесенью. Ему там просто не за что цепляться и стоит он на своем месте свободно, как бутылка на полке, а ход до расцепления очень короткий. И сам автомат простой как трусы. :)