Rumax,
Хренотень какая то!!! Нахрена делать ввод на АВ 6-кой(левый АВ нижнего ряда), чтобы выход делать 4-кой??? И верхний ряд не понятно как скоммутирован наверху???? Ввод на правое верхнее УЗО опять 6-кой а выход 2,5???? Оченна крута-а-а-а будит насяльника!!!
Со счетчика все приходит на противопожарное УЗО (если правильно разглядел на 300мА). С его выхода все и запитано.
Дополнительно, на две линии, стоят два дифавтомата (или это все таки УЗО)?
Все остальные линии защищены исключительно первым - противопожарным УЗО.
На правом диффе в верхнем ряду ноль и фаза меняются местами (пришел ноль - ушла фаза и наоборот).
Ну и сечения проводки везде пляшут...
konsta29, красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка?
И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.
solder написал :
И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.
Это Вы где такое увидели?
Со счетчика уходит на УЗО слева от счетчика.
С этого УЗО один фазный провод уходит на автомат С40 слева, второй уходит на УЗО (или все таки дифф) справа вверху. С этого УЗО уходит одна единственная линия к потребителю.
С левого верхнего контакта этого УЗО шиной фаза размножена на четыре автомата слева, ноль со входа УЗО аналогично ушел на крайний левый дифф. Фаза крайнего левого диффа взята с левого автомата.
Ноли всех однополюсных автоматов взяты с шинки зпитанной с выхода первого УЗО (нижнего).
P.S. Тьфу блин. Вы про второй щиток, а я про первый...
Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?).
Я к тому что даже делая дешево, можно сделать более или менее оптимальнее.
solder написал :
Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?).
может оно и так ..
главное чтобы таких перемычек в нуле при 380 не было...
Metall, и в РЕ...
У соседей товарища что-то случилось, в результате отгорела нейтраль... Товарищу пришлось всю технику ремонтировать. Хотя у него однофазка.
OlegI написал :
как называется серая шина вверху щитка?
в ней контакты на зажимах как в wago?
хочу купить такую-же, но пока найдешь ее в прайсах фирм поседеешь.
Почти везде винтовые.
Если хочется именно на пружинных зажимах, то смотри АББшные для щитков серии UK500.