Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 5
#3829173

Добрый день!

Мастера продолжают ремонт в квартире. Занимаются электрикой.

Покритикуйте, пожалуйста, работу. Меня смущают оголенные участки проводов ~1см перед входом в счетчик и автоматы. Или это нормально?

Посоветуйте, на что обратить внимание. Спасибо.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Rumax написал :
Или это нормально?

нет , это неаккуратно очень..
и походу со схемой шото не в поряде. , более детальное фото с номиналами не помешалобы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rumax написал :
Посоветуйте, на что обратить внимание.

На мастеров. Поменяйте.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Rumax,
Хренотень какая то!!! Нахрена делать ввод на АВ 6-кой(левый АВ нижнего ряда), чтобы выход делать 4-кой??? И верхний ряд не понятно как скоммутирован наверху???? Ввод на правое верхнее УЗО опять 6-кой а выход 2,5???? Оченна крута-а-а-а будит насяльника!!!

Rumax написал :
Посоветуйте, на что обратить внимание

На плиту спросите какого сечения вам проложили кабель,отделочники? Похоже на 4мм2,под АВ40А.Линия на которую установлено Узо,осталась без защиты АВ.

Rumax написал :
Меня смущают оголенные участки проводов

А меня больше смущает как установлен щит и то что автоматика уже установлена

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

serj12 написал :
как установлен щит

как? вроде гипсом со всех сторон приморозили

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Metall написал :
как? вроде гипсом со всех сторон приморозили

А то, что из плоскости стены на 2-3 см выступает?

Metall написал :
вроде гипсом со всех сторон приморозили

пену - вижу,гипс - нет

И это пройдёт ...

Rumax, сделайте фото побольше. Там со схемой нелады.

мастера равшаны-джамшутовичи? или наши?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

serj12 написал :
пену - вижу,гипс - нет

может, это к лучшему - легче выдрать корыто под переделку?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Шедеврально...

Со счетчика все приходит на противопожарное УЗО (если правильно разглядел на 300мА). С его выхода все и запитано.
Дополнительно, на две линии, стоят два дифавтомата (или это все таки УЗО)?
Все остальные линии защищены исключительно первым - противопожарным УЗО.
На правом диффе в верхнем ряду ноль и фаза меняются местами (пришел ноль - ушла фаза и наоборот).
Ну и сечения проводки везде пляшут...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

serj12 написал :
пену - вижу,гипс - нет

вижу . вчера на нормальном разрешении не мог посмотреть.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

А чё нормальненько так .........
У нас сейчас на объекте (застройщик "Мегалит", ул.Брянцева) вот так сдано от застройщика

Плита (С40) отключена нами.

β-тестер МШУ-125/1400

konsta29, красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка?
И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

solder написал :
три отдельных кусочка

solder написал :
И такое впечатление,

Все впечатления и наблюдения верные

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

solder написал :
красные перемычки хотя бы из целого провода или три отдельных кусочка?

это имеет значение?

solder написал :
И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40

таки да

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

solder написал :
И такое впечатление, что после счетчика стоит С16, а уже после него С40, два С16 и диф 25А.

Это Вы где такое увидели?
Со счетчика уходит на УЗО слева от счетчика.
С этого УЗО один фазный провод уходит на автомат С40 слева, второй уходит на УЗО (или все таки дифф) справа вверху. С этого УЗО уходит одна единственная линия к потребителю.
С левого верхнего контакта этого УЗО шиной фаза размножена на четыре автомата слева, ноль со входа УЗО аналогично ушел на крайний левый дифф. Фаза крайнего левого диффа взята с левого автомата.
Ноли всех однополюсных автоматов взяты с шинки зпитанной с выхода первого УЗО (нижнего).

P.S. Тьфу блин. Вы про второй щиток, а я про первый...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

SVKan,

Metall написал :
это имеет значение?

Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?).
Я к тому что даже делая дешево, можно сделать более или менее оптимальнее.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

solder написал :
Например количество контактных соединений через которые подключен диф увеличивается на 6. А каждый контакт это падение напряжение и дополнительный нагрев. А нагрев-охлаждение значит что соединение скорее ослабнет (или оно там подпружинено?).

может оно и так ..
главное чтобы таких перемычек в нуле при 380 не было...

Metall, и в РЕ...
У соседей товарища что-то случилось, в результате отгорела нейтраль... Товарищу пришлось всю технику ремонтировать. Хотя у него однофазка.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

solder написал :
и в РЕ...

не представляю что там шлейфовать , все сходится на одну шину

как называется серая шина вверху щитка?
в ней контакты на зажимах как в wago?
хочу купить такую-же, но пока найдешь ее в прайсах фирм поседеешь.

OlegI написал :
найдешь ее в прайсах фирм

выбирайте

И это пройдёт ...

там как раз и не выберешь. В описании не написан тип зажима. 90% на винтах без контргаек которые опасно ставить

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

OlegI написал :
как называется серая шина вверху щитка?

а как в вагах? ..

на картинке обычная шина , контакты винт , винты торцом провод не режут... (такая же , только больше )

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

OlegI написал :
как называется серая шина вверху щитка?
в ней контакты на зажимах как в wago?
хочу купить такую-же, но пока найдешь ее в прайсах фирм поседеешь.

Почти везде винтовые.
Если хочется именно на пружинных зажимах, то смотри АББшные для щитков серии UK500.