Делаю ремонт в комнате (панельная девятиэтажка, возраст 20 лет); проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется, но вэтой комнате придется кое-что добавить/изменить (изменить проводку люстры, добавить розеток). Почитал про соединение меди с алюминием - все мозги разбил на части. Посоветуйте, что использовать для соединения?
bvn-2005 написал :
проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется
А надо бы... Алюминий в ТОПКУ.
При возможности сделать на комнату отдельные линии из меди выведенные в щиток, естественно линии заложить с большим запасом для последующего убирания в будущие пути прокладки кабелей. Таким образом получите задел для последующего бес проблемного ремонта например коридора, с аналогичной заменой на медь, но здравый смысл подсказывает, сначала комнаты, с выводом линий в коридор, а потом коридор + щиток с финишной отделкой, и убиранием запасов линий.
bvn-2005 написал :
Делаю ремонт в комнате (панельная девятиэтажка, возраст 20 лет); проводка - алюминий. Т.е. глобальных переделок электрики не планируется, но вэтой комнате придется кое-что добавить/изменить (изменить проводку люстры, добавить розеток). Почитал про соединение меди с алюминием - все мозги разбил на части. Посоветуйте, что использовать для соединения?
Соединяйте алюминий с помощью сжимов в народе назвается орех/орешки.
bvn-2005 написал :
Нет такой возможности. Глобальный ремонт не планируется. К тому же, коридор отремонтирован некоторое время назад...
Это лишнее. Можно использовать алюминий, ничего криминального в нем нет. Только проводку надо эксплуатировать аккуратно, без перегрузок, и все нормально будет.
Ixtim написал :
надо эксплуатировать аккуратно, без перегрузок
Ну, перегрузок не планируется... Самое могучее оборудование, используемое в комнате - утюг.
Расковырял межплитные швы (были очень криво замазаны, заштукатурю заново) - оказалось, что проводка проложена именно там, под потолком. Обнаружил 2 криво утопленные в стены распаячных коробки (на самых видных местах, блин!). Соединения - похоже скрутка, сверху полупрозрачные колпачки. Провода пока не торогал. Терзают меня смутные сомнения: не поломаются ли жилы если я начну тормошить провода в коробках?
bvn-2005 написал :
Нет такой возможности. Глобальный ремонт не планируется. К тому же, коридор отремонтирован некоторое время назад...
А это неправильное планирование называется.
Правильно свои действия надо планировать и многое получится.
Если всё делать с кандачка, что попало - то вперёд, там прорвёмся, сойдёт и так - будет развалившийся колхоз "Путь к коммунизму".
Ixtim написал :
Это лишнее. Можно использовать алюминий, ничего криминального в нем нет
mvs87 написал : Алюминий запрещен для прокладки внтури помещений. ПУЭ-7. или как там сказано, для прокладки внцтри помещения использовать медные провода и кабели.
web-rr написал :
С нормативными документами знаком?
я соединял так: медь облуживал, далее оба провода в клемнник типа ЗВИ под оба винта, далее скрутка на которой СИЗовский колпачок. Тоже люди делали частично ремонт, только в коридоре вот магистральные линии(медь) в коробках(в комнатах) соединял
DED@ПВО написал :
И все кстати передранное с Российских!!!!!!!
Да ладно может наоборот российское ПУЭ содрано с украинского. Все же наверное источник один ПУЭ-6 СССР.
Действительно, проваренная... (на фото). Вот к этим скруткам надо будет подключиться, уж теперь и не знаю, медью или алюминием... Саму скрутку разрушать очень не хочется.
Знакомая картина...
Можно попробовать приспособить "орехи"прямо на эти скрутки; если длина зачищенной и скрученной части недостаточна- доработать (укоротить) прижимную пластину ореха.
Еще один вариант- попытаться, не трогая саму скрутку, аккуратно снять часть изоляции со одного из проводов, подходящих к скрутке и приспособить туда маленький "орех".
В этом случае- хоть медью, хоть алюминием
УЗО будет функционировать при двухжильной проводке?
Есть еще одна заморочка- люстра.
И на люстру, и на выключатель приходит 3-х жильный кабель. Вроде бы предполагается использование 2-х клавишного выключателя и раздельное включение 2-х групп ламп в люстре. Но с момента постройки дома это не работало, кончилось тем, что просто поставили одоклавишный выключатель и включали люстру целиком. Вчера воспользовался тем, что добрался до коробок и попытался разобраться что-к чему. Но мои манипуляции с индикаторной отверткой и прозвонкой проводов только все запутали.
Собственно, вопросов 2:
Как имея индикаторную отвертку и тестер грамотно прозвонить проводку чтобы понять, где проблема?
Думаю всеже заменить проводку люстры. Тогда как быть со старой? Если я похороню ее в стене и под натяжным потолком - это большой криминал?
Как имея индикаторную отвертку и тестер грамотно прозвонить проводку чтобы понять, где проблема?
чтобы пользоваться тестером (в режиме омметра) для выяснения, куда идет провод, нужно полностью обесточить данную линию автоматом (а лучше всю квартиру), потребуется также кусок провода (любого) чтобы удлиннить один из щупов
serks написал :
может наоборот российское ПУЭ содрано с украинского.
ни фига. Посмотри на годы введения в действие!
DED@ПВО написал :
И все кстати передранное с Российских!!!!!!!
Не совсем, но в общих чертах - да. Однако, существуют и различия. например. в украинском ПУЭ запрещены метные выключатели в аварийном освещении, а в России они вовсю используются на промышленных объектах.
bvn-2005 написал :
УЗО будет функционировать при двухжильной проводке?
специально для таких сомневающихся написано чёрным по-русски:
СП 31-110-200
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
haramamburu написал :
Так там же "ремонт" - наращивание.. - а не реконструкция.. Посему пока что ПУЭ 7 по боку..
Ремонт? Вместо одной линии пришедшей в негодность прокладываем другую с теми же параметрами и на её же место, ставим на прежние места такие же розетки.
А вот если прокладываем несколько новых линий, добавляем новых точек в разных местах? Это уже реконструкция.
web-rr написал :
А вот если прокладываем несколько новых линий, добавляем новых точек в разных местах? Это уже реконструкция.
DED@ПВО написал :
Читаем медленно предыдущий пост #40!!!
А вот если прокладываем несколько новых линий, добавляем новых точек в разных местах? Это уже реконструкция.
Соединял медь с люминием по дедовски
-болт/винт М4
-круглогубцами делал петельки по диаметру
-болт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка
-выгибал провода паралельно оси винта
-натягивал термоусадочный кембрик,грел
-замуровывал
7 лет полёт нормальный)
mvs87 написал :
в штукатурке?
Не протягивали соединения спустя месяц после монтажа ?
Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.
Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.
Там есть картинка.
У меня ещё гровер.
Не протягивал.Такое соединение без ключей/пассатижей и через 100 лет не раскрутишь.))