24.05.2013 в 19:15:38
Добрый день, форумчане!
Кабели ВВГ 4x2,5 или ВВГ 2x2,5 проложены частично открыто, частично в заштукатурены в штробе.
Вопрос - Допустимый/безопасный ток для кабелей ВВГ 4x2,5 и ВВГ 2x2,5 при 12VDC при длительный эксплуатации без присмотра?
Собираюсь использовать для цветной светодиодной ленты (
24.05.2013 в 19:24:58
25А Не забудьте прикинуть падение напряжения на этом кабеле ;)
24.05.2013 в 19:39:50
dbg, длина одного куска ленты для подключения к кабелю не более 5 м. Нельзя подключать две по 5 метров последовательно, запитывая с одного конца. Дело в лентах, а не в кабеле :)
Рисуйте схему лент с размерами и длину кабеля....
24.05.2013 в 19:45:10
dbg написал : Вопрос - Допустимый/безопасный ток для кабелей ВВГ 4x2,5 и ВВГ 2x2,5 при 12VDC при длительный эксплуатации без присмотра?
Вы не с той стороны подходите к вопросу, экономическая плотность тока в Вашем случае будет более чем на порядок меньше максимальных значений для кабеля (грубо 25 Ампер он выдержит, но при таком токе на каждых трёх метрах будет теряться один вольт, это очень много)
24.05.2013 в 19:46:12
BV написал : Дело в лентах, а не в кабеле :) Рисуйте схему лент с размерами и длину кабеля....
Если кабель подключения от БП будет 20м, то это также будет серьёзной проблемой. Очень помогает переход на ленты 24V - требования к кабелю снижаются в 4 раза :)
24.05.2013 в 19:57:10
ksiman написал : Если кабель подключения от БП будет 20м, то это также будет серьёзной проблемой.
Проще подвинуть БП ближе к ленте.
ksiman написал : Очень помогает переход на ленты 24V - требования к кабелю снижаются в 4 раза
И к длине лент... они же по сути -тот же кабель...
24.05.2013 в 21:51:13
длина одного куска ленты для подключения к кабелю не более 5 м. Нельзя подключать две по 5 метров последовательно, запитывая с одного конца.
Я собирался резать кабель каждые несколько метров и припаивать к ленте, параллельно.
Если кабель подключения от БП будет 20м, то это также будет серьёзной проблемой.
Так вот как раз и хотел разместить блоки питания в технологически доступном месте в 20 метрах... Большее сечение кабеля не поможет, я так понимаю?
Очень помогает переход на ленты 24V - требования к кабелю снижаются в 4 раза
Мне только в одной комнате нужно ~30м в других по ~12м. Можно конечно несколько кабелей привести, только понять ВВГ 2х2,5 на сколько метров ленты оптимально будет? при том, что блоки питания действительно находится в 15 метрах.
24.05.2013 в 22:18:06
dbg написал : при том, что блоки питания действительно находится в 15 метрах.
это очень много, ближе никак нельзя? вот программка для расчетов потерь
24.05.2013 в 22:51:28
Посмотрите в других темах:
25.05.2013 в 16:23:46
Спасибо всем кто откликнулся! По ссылкам прочитал. Буду изыскивать возможность ставить БП ближе к лентам ну и кабель выбирать с сечением побольше.
Думаю использовать 2 параллельные ленты 5050 60лед/м холодную и теплую по 12м каждой как основное освещение для комнаты 3х4. Достаточно или нужно 3 ленты? А для комнаты 4*5 и потолком 15 метров в периметре сколько лент желательно? Ленты планирую расположить под натяжным потолком (эффект освещения потолка изнутри). Ленты наклеить на алюминиевую шину 40х3 если мало для теплоотвода, то можно и 100х2. Шину крепить через гайку М8 к ГКЛ коробу, чтобы просвет был, для улучшения охлаждения. Еще думаю там же сделать RGB ленты для декоративной подсветки и включать под настроение. Что не так? Нуждаюсь в ваших советах и покритикуйте пожалуйста. ::help
25.05.2013 в 17:31:03
Нарисуйте, как Вы всё это представляете - подумаем, обсудим