2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

27.05.2013 в 17:24:19

Имеется ВЛ в дом примерно 20м. Хочется сделать молнезащиту. Заземление планируется сделать модульное (стальными стержнями с медным покрытием). Система заземления ТТ, т.к. ТП и ВЛ - наводят ужос своим видом. УЗИПы будут установленны в железном ящике на фасаде. Предохранители в линию фазы и нейтрали - на 50А такого типа: http://aversmag.ru/d/425016/d/ppni-33-gab.00.jpg Ввод в этот железный ящик - СИП4 2х16 (9м). Выход из него ВВГнг 3х6 (10м). Ввод в дом - через металлическую трубу в ГРЩ, в котором планируется поставить УЗИП класса С на линию L-PE. Встал вопрос выбора УЗИП. Где-то тут на форуме читал что УЗИП от ИЕК класса В не соответствуют этому классу по параметрам напряжения.
Хочется в этом ящике поставить УЗИП 1+2 уровней защиты. Посоветуйте которые годятся для заземления ТТ? Линия L-PE - через варистор должна быть, а N-PE - через разрядник, как я понимяю.. Насколько эффективны УЗИПы 1+2 по сравнению с разделенными УЗИП 1 и УЗИП 2 - разнесенными на расстояние > 10м

ps пишут что

DED@ПВО написал : Пункт 4 рекомендаций(Циркуляр 30/2012):Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается!

как определить есть ли защите на КТП или нет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2013 в 18:17:11

2san, установка предохранителей в цепи нуля запрещена.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

27.05.2013 в 21:55:54

Kamikaze, спасибо, упустил этот момент. А по остальным вопросам можете дать совет?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.05.2013 в 22:53:27

2san написал : пишут что Цитата Сообщение от DED@ПВО Посмотреть сообщение Пункт 4 рекомендаций(Циркуляр 30/2012):Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается! как определить есть ли защите на КТП или нет?

Кроме того поинтересуйтесь какая грозовая интенсивность в Вашем регионе. Если грозовая интенсивность меньше 25 дней в году, то можно грозозащитой не заморачиваться( тот же циркуляр 30/2012).

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 07:29:27

DED@ПВО написал : Кроме того поинтересуйтесь какая грозовая интенсивность в Вашем регионе. Если грозовая интенсивность меньше 25 дней в году, то можно грозозащитой не заморачиваться( тот же циркуляр 30/2012).

точно больше 25 дней. весь май грозы. кроме того в соседних домах уже несколько раз после грозы горели телевизоры и холодильники. в нашем доме на ТВ антенне на крыше дох усилитель ВЧ

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.05.2013 в 10:16:03

2san написал : Система заземления ТТ, т.к. ТП и ВЛ - наводят ужос своим видом. УЗИПы будут установленны в железном ящике на фасаде. Ввод в дом - через металлическую трубу в ГРЩ, в котором планируется поставить УЗИП класса С на линию L-PE.

А отключение питания чем осуществлять будете?

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 10:28:59

в ящике с УЗИПами автомат на 32А. в ГРЩ - автомат на 25А.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.05.2013 в 10:38:19

2san написал : в ящике с УЗИПами автомат на 32А. в ГРЩ - автомат на 25А.

При ТТ обеспечите ток в цепи L-PE обеспечивающий их срабатывание? Может подключать L-N и N-PE?

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 11:00:46

ink_mast написал : При ТТ обеспечите ток в цепи L-PE обеспечивающий их срабатывание? Может подключать L-N и N-PE?

планируемое сопротивление у заземления должно быть около 10 Ом. для срабатывания УЗИП пишут что этого достаточно. для автоматов - не уверен. может L-N и L-PE лучше. собственно в этом и проблема: какие УЗИПы подходят? есть однополюсные, есть двухполюсные. с однополюсными понятно вроде - варистор с двумя клеммами подключения. с двухполюсными не понятно из описания насколько эффективно они работают в системе ТТ. у ИЕК кажется нет УЗИП с разрядниками для включения их между N-PE? или варисторные тоже подходят для этого? в таком случае можно ли заменить один двухполюсной на два однополюсных УЗИПа?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.05.2013 в 11:35:34

2san написал : планируемое сопротивление у заземления должно быть около 10 Ом.

А не многовато ли??? При ТТ требуемое сопротивление заземления не более 4 Ом!!!! Так что думайте!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.05.2013 в 12:00:09

2san написал : можно ли заменить один двухполюсной на два однополюсных УЗИПа?

Можно. На остальные вопросы здесь были ответы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917 По производителю, лучше рассматривать тех кто занимается молниезащитой. ИМХО

DED@ПВО написал : При ТТ требуемое сопротивление заземления не более 4 Ом!!!!

Зуб даешь?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу