Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.05.2013 в 12:01:48

2san, а Вы точно прочитали имеющиеся темы, посвященные защите от имп. перенапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524 ?

DED@ПВО написал : Пункт 4 рекомендаций(Циркуляр 30/2012):Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается!

Никто не идеален. Циркуляры тоже.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 12:19:15

Kamikaze, прочитал довольно много. Какие-то моменты возможно упустил. http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=8&id=20 такого типа нашел. судя по описанию он подходит.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2013 в 13:11:39

ink_mast написал : Зуб даешь?

это влияние Поситителя

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.05.2013 в 16:22:35

2san написал : http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=8&id=20 такого типа нашел. судя по описанию он подходит.

Да - для ТТ и защиты от всего, кроме ПУМ в дом и близкого ПУМ в ВЛ при импульсном токе св. 12/20кА. Но более предпочтителен SPC1.0. Uc=275В - нужно его защищать "от 380В" при обрыве нуля на ВЛ/КТП, т.е., ставить после РН. РН, конечно, оказывается "в зоне риска" (могут свариться (испариться) контакты при "мощном" импульсе), но РН дешевле и доступнее УЗИП, а "мощные" прямые/близкие удары молний бывают не так часто.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 16:30:44

Kamikaze написал : ставить после РН

извиняюсь, что такое РН?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2013 в 16:32:05

реле напряжения, например УЗМ-51М

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

28.05.2013 в 17:02:32

Kamikaze написал : конечно, оказывается "в зоне риска" (могут свариться (испариться) контакты при "мощном" импульсе)

а это единственный тип защиты от обрыва ноля в таких случаях? или может лучше ставить УЗИП с Uc=400B? одно дело предохранитель перегорит (который на это расчитан - погибнуть смерьтю храбрых) и другое - РН "свариться".

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.05.2013 в 19:09:09

2san, по науке - УЗИП класса 1 с Uc=400B на вводе, за ним РН, выдерживающее остаточные импульсы от УЗИП-1, за ним УЗИП класса 2 с Uc=250-275В. При протяженной проводке - св. 30 метров от щитка - УЗИП типа 3 со стороны чувствительных электроприборов.

2san написал : а это единственный тип защиты от обрыва ноля в таких случаях?

"Традиционный" - один (не считая выбора УЗИП с UC=400-440В). В соседней ветке рассматривался "нетрадиционный" вариант с УЗО-смертником перед УЗИП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

29.05.2013 в 10:31:53

УЗИП от Hakel конечно крутые. понравилось что у них есть контакты реле на которые можно повесить индикатор его состояния. НО поискав где их можно купить в нашем регионе - оказалось что представительства у нас нет. и в магазинах не нашлось.. прям деревня какаято, а не столица поволжья. ехать в Москву специально за ними не хочется. да и использование РН или УЗО "смертника" не радует. подумав - решил поставить всеже от ИЕК, по схеме "разумной достаточности":

ОПС1-В Iн=30кА Im=60кА 400В 1Р ОПС1-С/1 Iн=20кА Im=40кА 400В 1Р

если не трудно - оцените, покритикуйте схему

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.05.2013 в 12:15:22

2san, В щите на фасаде должно быть УЗО на отходящую линию в ГРЩ. В ГРЩ должна быть 1 шина РЕ. Счетчик скорее всего придется в щит на фасаде перенести.

0
2san
2san
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 52

29.05.2013 в 13:07:17

ink_mast написал : 2san, В щите на фасаде должно быть УЗО на отходящую линию в ГРЩ. В ГРЩ должна быть 1 шина РЕ. Счетчик скорее всего придется в щит на фасаде перенести.

я писал что УЗО "смертника" использовать не хочу. оно должно защищать изоляцию кабеля идущего от фасадного щита до ГРЩ от пробоя фазы на РЕ? при этом гораздо больше риск его самого выхода из строя от скачков напряжения при горзе. дык может тогда проще РЕ по другому проводу кинуть на ЗШ? в ГРЩ по сути одна шина РЕ. то что там нарисована с отходящими от УЗИПов линиями - служит для подключения этих узипов (и только их) напрямую к заземлению по кратчайшему пути.

0