2san написал : установкой автомата после рубильника?
Плавким предохранителем либо УЗО, в зависимости от принятых решений по щиту (зануляем или заземляем или изолируем ).
29.05.2013 в 22:21:41
2san написал : установкой автомата после рубильника?
Плавким предохранителем либо УЗО, в зависимости от принятых решений по щиту (зануляем или заземляем или изолируем ).
30.05.2013 в 10:32:55
ink_mast написал : Плавким предохранителем либо УЗО, в зависимости от принятых решений по щиту (зануляем или заземляем или изолируем ).
в общем делаю с предохранителем (как в схеме) и изолированный ящик.
30.05.2013 в 13:12:43
2san написал : в общем делаю с предохранителем
предохранитель перенес бы на ответвление как в посте 58, тогда на плавкую вставку не влияет рабочая нагрузка дома и ее номинал может быть снижен.
30.05.2013 в 13:20:48
2san написал : и изолированный ящик.
Это значит, что УЗИП в метал бокс и все это в пластиковый щит. ИМХО
30.05.2013 в 16:09:04
ink_mast написал : предохранитель перенес бы на ответвление как в посте 58
мне нужна большая защита, нежели бесперебойность. а то от первого удара молнии сгорит предохранитель на ответвлении. а после второго - техника в доме)) номинал предохранителя надо побольше только. 40 А маловато. пишут что 160А для ступени I ставят. но это как-то уже через чур много. думаю перестраховать и поставить 80А или 100А. пускай лучше предохранитель за 100р сгорит, чем УЗИП перенапряжется и бахнет...
30.05.2013 в 16:19:25
2san написал : а то от первого удара молнии сгорит предохранитель на ответвлении. а после второго - техника в доме)
Были прецеденты?
30.05.2013 в 16:28:14
ink_mast написал : Были прецеденты?
у меня нет. только начал разбираться с этой темой.
31.05.2013 в 13:18:04
Kamikaze, ink_mast, DED@ПВО, спасибо за помощь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу