Здравствуйте, Я полный ноль в электрике.
Почитав форум я накидал схему. Знающие люди пожалуйста посмотрите и поправтье мою схемы. Имеется однушка в которой помимо комнаты есть небольшая гостиная и кладовая (гардеробная). В этажном щите имеется вводной автомат и общий УЗО но счетчика пока нет.

И соответственно сама схема

Заранее Спасибо.

Так же меня интересует следующее: 1) какое сечени провода должно быть между УЗМ и УЗО 2) какое сечени провода должно быть между УЗО и автоматами

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 21:40:58

  1. Вводной кабель 3х16
  2. Противопожарное УЗО на 63А и ставьте после счётчика
  3. На розетку в ванной и свет поставьте отдельное УЗО 25А 10/30мА
  4. На холодильник АВ 1п
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.05.2013 в 21:43:20

Run, УЗО стиралки замените на 25А/30mA. В этажном у Вас нет вводного АВ, а есть выключатель нагрузки(он же модульный рубильник). Узо должно стоять после счетчика и обязательно с буквой S и на 63А. И схему за основу Вы взяли с соседней темы. Если будете делать по своей схеме, то придется переделывать в этажном щите.

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 21:45:46

а разве я могу в этажном что то переделывать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 21:49:23

Run написал : а разве я могу в этажном что то переделывать?

Если сами не можете - позовите электрика. Автомат всё равно надо ставить...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 22:04:29

Отдельное УЗО потому, что по Вашей схеме оно не вытянет СМ, фен и свет 1п потому, что 1п+N ставить бессмысленно, т.к. N размыкает УЗО

3х16 - это только вводной кабель. В щите можно развести проводочками потоньше - 6мм вполне хватит

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 22:09:17

вот подправил

не понял вот про этот пункт

  1. На розетку в ванной и свет поставьте отдельное УЗО 25А 10/30мА А куда тогда втыкать вводной автомат? может быть вместо рубильник и до УЗМ?
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 22:11:50

Вводной автомат ставить или вместо ВН или после счётчика Поправьте на схеме 3х16 - кабель между ЩЭ и УЗМ

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 22:19:23

если все подитожить то получаеться вот такая схема

я не понимаю вот это обозначение - УЗО 25А 10/30мА т.е. придется переделывать в этажном щите

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 22:21:52

Run написал : я не понимаю вот это обозначение - УЗО 25А 10/30мА т.е. придется переделывать в этажном щите

10/30 означает, что можно поставить как 10мА, так и 30мА Этажный щит лучше переделать, чтобы обеспечить защиту вводного кабеля

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 22:30:20

получаеться если я сделаю этажный щит как на схеме то будет норм а с/у будет такой

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 22:34:10

Лучше сделать не так - поставьте УЗО 40А 30мА на розетки в СУ и УЗО 16А 30мА на свет в СУ В этажном щите - по Вашей схеме

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 22:36:37

Стоп что то я не понимаю в С/У я планирую одну розетку для стиралки, одну розетку для фена, и один провод для света с вентилятором не слишком много узо получиться для ванной?

т.е. вы хотите обьединтить розетку и стиралку под один УЗО а свет под другой УЗО

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.05.2013 в 22:38:53

Run написал : т.е. вы хотите обьединтить розетку и стиралку под один УЗО а свет под другой УЗО

Совершенно верно. Это просто удобнее и безопаснее

0
Аватар пользователя
Run

Местный

Регистрация: 03.01.2013

Москва

Сообщений: 149

28.05.2013 в 22:40:31

ну тогда получаеться так

0
Вложение