28.05.2013 в 21:35:42
Здравствуйте,
Я полный ноль в электрике.
Почитав форум я накидал схему. Знающие люди пожалуйста посмотрите и поправтье мою схемы.
Имеется однушка в которой помимо комнаты есть небольшая гостиная и кладовая (гардеробная).
В этажном щите имеется вводной автомат и общий УЗО но счетчика пока нет.
И соответственно сама схема
Заранее Спасибо.
Так же меня интересует следующее: 1) какое сечени провода должно быть между УЗМ и УЗО 2) какое сечени провода должно быть между УЗО и автоматами
28.05.2013 в 21:40:58
28.05.2013 в 21:43:20
Run, УЗО стиралки замените на 25А/30mA. В этажном у Вас нет вводного АВ, а есть выключатель нагрузки(он же модульный рубильник). Узо должно стоять после счетчика и обязательно с буквой S и на 63А. И схему за основу Вы взяли с соседней темы. Если будете делать по своей схеме, то придется переделывать в этажном щите.
28.05.2013 в 21:45:46
а разве я могу в этажном что то переделывать?
28.05.2013 в 21:49:23
Run написал : а разве я могу в этажном что то переделывать?
Если сами не можете - позовите электрика. Автомат всё равно надо ставить...
28.05.2013 в 22:04:29
Отдельное УЗО потому, что по Вашей схеме оно не вытянет СМ, фен и свет 1п потому, что 1п+N ставить бессмысленно, т.к. N размыкает УЗО
3х16 - это только вводной кабель. В щите можно развести проводочками потоньше - 6мм вполне хватит
28.05.2013 в 22:09:17
вот подправил
не понял вот про этот пункт
28.05.2013 в 22:11:50
Вводной автомат ставить или вместо ВН или после счётчика Поправьте на схеме 3х16 - кабель между ЩЭ и УЗМ
28.05.2013 в 22:19:23
если все подитожить то получаеться вот такая схема
я не понимаю вот это обозначение - УЗО 25А 10/30мА т.е. придется переделывать в этажном щите
28.05.2013 в 22:21:52
Run написал : я не понимаю вот это обозначение - УЗО 25А 10/30мА т.е. придется переделывать в этажном щите
10/30 означает, что можно поставить как 10мА, так и 30мА Этажный щит лучше переделать, чтобы обеспечить защиту вводного кабеля
28.05.2013 в 22:30:20
получаеться если я сделаю этажный щит как на схеме то будет норм а с/у будет такой
28.05.2013 в 22:34:10
Лучше сделать не так - поставьте УЗО 40А 30мА на розетки в СУ и УЗО 16А 30мА на свет в СУ В этажном щите - по Вашей схеме
28.05.2013 в 22:36:37
Стоп что то я не понимаю в С/У я планирую одну розетку для стиралки, одну розетку для фена, и один провод для света с вентилятором не слишком много узо получиться для ванной?
т.е. вы хотите обьединтить розетку и стиралку под один УЗО а свет под другой УЗО
28.05.2013 в 22:38:53
Run написал : т.е. вы хотите обьединтить розетку и стиралку под один УЗО а свет под другой УЗО
Совершенно верно. Это просто удобнее и безопаснее
28.05.2013 в 22:40:31
ну тогда получаеться так