Нужна помощь в подборе начинки электрощитка в однокомнатной квартире в новостройке. Вплотную подобрался к электрике, закупил кабели, розетки и выключатели, осталось дело за автоматами.

Что есть сейчас:

В коридорном щитке:

В квартирном щитке

Что предполагается сделать:

Посоветуйте, пожалуйста, автоматы на соответствующие места в схеме. Самые мощные потребители в доме - варочная панель, духовка, стиральная машина и двухкиловаттный пылесос. Можно в категориях "вот это - дешево и сердито, а это - подороже и понадежнее".

Буду крайне признателен за оперативные и дельные советы.

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.05.2013 в 23:54:30

Кабель разумеется уже закуплен. Все классические ошибки уже сделаны. Но давайте убедимся в этом. Огласите пожалуйста провод / кабель какой марки, какой длинны и каких сечений закуплен. Советы разумеется дать можно, но нужно убедится в том, что вы им последуете.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.05.2013 в 23:57:27

Новостройкин, Читайте и курите тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187058 Постарайтесь составить свою схему щитка. Выставите на обозрение и Вам помогут.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.06.2013 в 00:04:53

Сразу замечание - любые розетки это 3х2,5. Стиральная машина, духовка - 3х2,5. Коридор и ванную советую разделить. На прихожую 3х2,5. Варочная - правильно, 3х6. А что-то света у вас на схеме нет нигде. Итак, сначала. Вводной выключатель нагрузки 2-полюсный на 63а, либо 2-полюсный С50. На свет, я так понимаю существующий, С6 или С10, не более. Для кабеля 3х2,5 автомат С16, для 3х6 автомат С32. Теперь по УЗО. Я бы поставил вводное УЗО 63А/300мА, это при условии что такового нет в этажном щитке. Если есть, тогда в квартирном не целесообразно. На стиральную машину либо УЗО 25А/30мА + автомам С16, либо дифф С16/30мА. Розетки комнат можно посадить на 1 УЗО 40А/30мА. И 2 АВ С16. Кухонные розетки - аналогично. Для духовки - УЗО 25А/30мА + автомат С16. На варочную УЗО не обязательно, но если ставить, тогда бы я сделал общее УЗО 63А/30мА для плиты и духовки, + АВ С32 для плиты и АВ С16 для духовки.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.06.2013 в 01:16:05

Розетки 4-кой ?! Хм..Вы что сварочный цех на кухне делаете ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

01.06.2013 в 10:44:27

4eh написал : Розетки 4-кой ?!

Как сказал один клиент - "мне провод по-жирнее заложите на кухню".

Новостройкин написал : Самые мощные потребители в доме

Это понятно,а свет у вас тоже по 2-3 кВт?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

01.06.2013 в 13:10:06

стиралка - диф 16А/10мА тип А (например hager aca916d около 3 тыр). Если будут еще розетки ванной то вместо дифа возьмите УЗO 40/30, тип A (напр hager cda240d около 3тыр) или АС (напр hager cd241j около 1тыр) формально - в зависимости от требований производителя стиралки, неформально - для сложной техники лучше А, для защиты от поражения человека достаточно АС, и два 16х автомата (напр hager MB116 или hager mc116 100-200руб.) под ним

розетки коридора B16А например hager mb116 розетки комнат 1 - B16А розетки комнат 2 - B16А все это под УЗО 63А/30мА например hager cd264j

кухня - варочная B32А духовка и розетки - по 16А все это пд УЗО 63А/30мА

на освещение еще не забудьте 6-10А

это оптимальный минимум... дальше можно нагромождать :)

0
Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

03.06.2013 в 21:46:55

Как приятно читать эту ветку форума! Никто не предлагает защищать кабель 3*2,5 автоматом 25А. Насчет подключения розеток кабелем 4 мм кв, это нормально. В случае короткого замыкания ничего не сгорит. Запас по сечению кабеля конечно лишняя трата денег. Но зато надежность электропроводки повышается многократно. Для себя по крайней мере можно кабель и с запасом проложить. Когда работы финансируются из госбюджета, за такое могут сделать замечание.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

03.06.2013 в 21:50:07

Electrolamp написал : Для себя по крайней мере можно кабель и с запасом проложить.

и шапочку из фольги... чоуж :)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.06.2013 в 22:39:58

Electrolamp написал : Для себя по крайней мере можно кабель и с запасом проложить.

  • так вроде 3х2,5 и так с запасом по току. Его вполне достаточно.
0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3252

04.06.2013 в 13:11:27

Electrolamp написал : Насчет подключения розеток кабелем 4 мм кв, это нормально. В случае короткого замыкания ничего не сгорит.

Ну, например, сгорят контакты розетки, искалеченые вкрячиванием провода 4 мм2. Причём сгорят под номинальной нагрузкой, а не при КЗ.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.06.2013 в 13:58:00

Electrolamp написал : Запас по сечению кабеля конечно лишняя трата денег. Но зато надежность электропроводки повышается многократно.

не столько надёжность (она остаётся примерно на прежнем уровне), сколько потери напряжения и потери мощности в проводке - это можно даже экономически обосновать в некоторых случаях...

AlexeyL написал : сгорят контакты розетки, искалеченые вкрячиванием провода 4 мм2

искалечить можно любым сечением. Тут не сечение критично, а аккуратность монтажа и здравый смысл - не пытаться впихнуть невпихуемое при помощи кувалды и какой-то матери. Вообще не могу себе представить, как проводом можно искалечить контакты розетки... У меня воображения не хватает.

0
Аватар пользователя
Новостройкин

Местный

Регистрация: 31.05.2013

Новосибирск

Сообщений: 51

05.06.2013 в 13:52:22

Набросал схему, взяв за основу из похожей темы:

Закупать буду, по возможности, на elevel.ru

Прошу замечания по схеме и советы по выбору железа.

0
Вложение
Аватар пользователя
Анатолий2013

Местный

Регистрация: 16.04.2013

Москва

Сообщений: 10

05.06.2013 в 14:23:38

Все либо хорошо, либо очень хорошо. Но крайне расточительно! Нет необходимости ставить автоматы 1Р+N. Достаточно 1Р. УЗО с номинальным током 63А нужно только для кухни, остальные - 25А(они подешевле будут). Ну и на санузел я-бы выбрал УЗО с дифференциалом 10мА

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

05.06.2013 в 14:30:16

АВ на духовку лучше 25А. 5.1 лучше чем 5 + 8. Кабель сечением 6мм должен находиться под защитой 32А автомата, у вас же 50А.