03.06.2013 в 13:42:56

От столба к домику надо прокинуть СИП примерно 23 метра. Надо для этого столб вкапывать или можно на конёк крыши завести, выдержит этот вес, сколько примерно метр СИПа весит. Есть ещё задумка на двухметровую трубу приварить колечко и на полтора метра завести на чердак и там хомутами к балкам, стропилам закрепить, а с полметра над крышей, так сгодится. И посоветуйте какие анкеры недорогие и прокалывающие сжимы. В магазинах видел и те и другие от 150 до 450 рублей, чем они особо отличаются.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.06.2013 в 13:50:28

Tau-Rus, Дополнительная опора нужна только при длине СИП более 30 метров. СИП на чердак ни в коем случае не заводить!!! Крюк подвеса СИП на стене и высота прокладки СИП по фасаду дома должны быть на высоте не менее 2,75 метра. Посмотрите что у Вас получается и делайте.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.06.2013 в 13:55:52

В вашей задаче одна неизвестная и одна ошибка. Неизвестна несущая способность фронтонных досок этой самой крыши. Может быть ужасно хлипко (уже подгнило, или изначально было хлипко) и не вынесет ни веса, ни силы натяжения СИПа, ни ветровой нагрузки. Второе неправильное решение вводить СИП внутрь легкосгораемой конструкции. Нужно на фасаде с СИПа перейти на медь, а вот медь уже и заводить, но не на чердак, а к месту установки щитка, через отверстие в стене. Но отверстие не простое, а с вставленной в него стальной цельнотянутой трубой подходящего диаметра. Толщина стенок трубы величина нормируемая, зависит от сечения провода на вводе.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

03.06.2013 в 13:57:15

DED@ПВО написал : СИП по фасаду дома должны быть на высоте не менее 2,75 метра.

На фасад не получится, он во первых сделан в пол кирпича, во вторых ниже 2,75. Дача это громко сказано, просто сад огород с домиком 3х4 который никогда не закрывается, так как лучше и не закрывать, иначе вандалы выломают дверь или выбьют окна. Только на конёк крыши или фронтон получится. Столб дороговато будет вкапывать, свет нужен не для жилья, а для дрели, циркулярки, болгарки, раз-два за сезон попользоваться.

web-rr написал : Может быть ужасно хлипко (уже подгнило, или изначально было хлипко) и не вынесет ни веса,

И сколько примерно будет этот вес.

0
Аватар пользователя
anakime

Местный

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

03.06.2013 в 14:00:13

СИП-4 2х16 - 137 кг/км. СИП-4 2х25 - 210 кг/км. x2 для трехфазного ввода.

ЗАБ 16-25 ИЭК; ЗОИ 16-95/2,5-35 ИЭК из разряда недорогой арматуры. Особых претензий по качеству зажимов и проколов ИЭК нет. Скрепа СГ-20 их производства откровенное фуфло, ИНСЛ не выдерживает никакой критики, остальное вроде норм.

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

03.06.2013 в 14:03:14

anakime написал : СИП-4 2х16 - 137 кг/км.

25 метров, это с запасом, получается всего 3,5 кг, думаю крыша выдержит, на вид она даже крепче чем стены. ;)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.06.2013 в 14:37:36

Tau-Rus написал : 25 метров, это с запасом, получается всего 3,5 кг, думаю крыша выдержит, на вид она даже крепче чем стены. ;)

Нагрузка на крышу будет далеко не 3,5кг, а раз в 15-20 больше с учётом натяжения, ветровой и гололёдной нагрузок

0
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

03.06.2013 в 14:41:52

ksiman написал : Нагрузка на крышу будет далеко не 3,5кг, а раз в 15-20 больше с учётом натяжения, ветровой и гололёдной нагрузок

Значит всё таки лучше столб. Есть у меня 6_метровая труба, на какую глубину такую вкапывать и как бетонировать. Есть какие нормы.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.06.2013 в 14:59:10

Tau-Rus написал : Значит всё таки лучше столб. Есть у меня 6_метровая труба, на какую глубину такую вкапывать и как бетонировать. Есть какие нормы.

Ставьте в качестве опоры трубу, а вверху приварите "гусак", но сбоку со стороны будущего щита на фасаде. Анкер (типа N123 Niled)крепить за трубу.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.06.2013 в 01:37:12

Tau-Rus написал : а для дрели, циркулярки, болгарки, раз-два за сезон попользоваться.

Тогда смысл тянуть,сделать опуск на столбе с линией,поставить ящик и переноской пользоваться,хотя если тянуть надо над дорогой...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

04.06.2013 в 06:20:36

serj12 написал : Тогда смысл тянуть,сделать опуск на столбе с линией,поставить ящик и переноской пользоваться,хотя если тянуть надо над дорогой...

Столб от которого тянуть, на другой даче, не буду же я к ним постоянно бегать подключаться. Мне важно знать, на 23 метра СИП4 16*2 обязательно столб или можно на конёк крыши. На стену вывести не получится, она и низко и всего в пол кирпича, на фронтон наверное тоже, он глубоко под крышей, а вести сбоку, будет провод тереться о шифер. Стропила на чердаке довольно толстые и в хорошем состоянии, хотел к ним прикрепить трубу, на пол метра выше конька крыши.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.06.2013 в 11:52:15

Tau-Rus написал : Мне важно знать, на 23 метра СИП4 16*2 обязательно столб или можно на конёк крыши.

Можно на конек крыши, это не принципиально. Но обязательно сделать "капельник" и по коньку до места установки щитка в гофре d25 хотя бы.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

04.06.2013 в 12:57:03

DED@ПВО написал : и по коньку до места установки щитка в гофре d25 хотя бы.

Однако, СИП по стене прокладывают не в бесполезной гофре, а на специально обученных столбиках, "фасадных креплениях". В нескольких сантиметрах от стенки. http://www.bk-piter.ru/armatura-sip/kreplenie-dlya-sip-fasadnoe.php

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.06.2013 в 15:31:18

AlexeyL написал : Однако, СИП по стене прокладывают не в бесполезной гофре,

Гофра разная бывает! Для уличной прокладки используется металлорукав герметичный с прорезиненным покрытием, либо двухслойный металлорукав для защиты от механических повреждений. http://220.kh.ua/index.php?route=product/product&product_id=895

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

04.06.2013 в 15:50:37

DED@ПВО написал : Гофра разная бывает! Для уличной прокладки используется металлорукав герметичный с прорезиненным покрытием, либо двухслойный металлорукав для защиты от механических повреждений.

Хм. И что у нас будет при пробое фазы с СИПа на этот металлорукав?