Tau-Rus написал : Мне важно знать, на 23 метра СИП4 16*2 обязательно столб или можно на конёк крыши.
Можно на конек крыши, это не принципиально. Но обязательно сделать "капельник" и по коньку до места установки щитка в гофре d25 хотя бы.
04.06.2013 в 11:52:15
Tau-Rus написал : Мне важно знать, на 23 метра СИП4 16*2 обязательно столб или можно на конёк крыши.
Можно на конек крыши, это не принципиально. Но обязательно сделать "капельник" и по коньку до места установки щитка в гофре d25 хотя бы.
04.06.2013 в 12:57:03
DED@ПВО написал : и по коньку до места установки щитка в гофре d25 хотя бы.
Однако, СИП по стене прокладывают не в бесполезной гофре, а на специально обученных столбиках, "фасадных креплениях". В нескольких сантиметрах от стенки.
04.06.2013 в 15:31:18
AlexeyL написал : Однако, СИП по стене прокладывают не в бесполезной гофре,
Гофра разная бывает! Для уличной прокладки используется металлорукав герметичный с прорезиненным покрытием, либо двухслойный металлорукав для защиты от механических повреждений.
04.06.2013 в 15:50:37
DED@ПВО написал : Гофра разная бывает! Для уличной прокладки используется металлорукав герметичный с прорезиненным покрытием, либо двухслойный металлорукав для защиты от механических повреждений.
Хм. И что у нас будет при пробое фазы с СИПа на этот металлорукав?
04.06.2013 в 16:51:51
AlexeyL написал : Хм. И что у нас будет при пробое фазы с СИПа на этот металлорукав?
И что будет, если он прорезиненный??? И кто к нему будет лазить??? А что металлорукав не заземляется или как???
04.06.2013 в 17:06:24
DED@ПВО написал : И что будет, если он прорезиненный??? И кто к нему будет лазить???
Прорезиненный и внутри, и снаружи? И эта резина устойчива к ультрафиолету, и не трескается на солнце? Мы далеко ушли от упомянутой гофры. Но, к сожалению, если к проводу никто не будет лазить - то зачем защищать его от повреждений, и вообще изолировать?
DED@ПВО написал : А что металлорукав не заземляется или как???
О! Этот вариант ещё интереснее. Что будет при наличии на участке заземлённой железки, ток на которую при пробое из фазы ограничен только автоматикой подстанции? Ведь в любом случае СИП у нас есть только до вводного бокса. После первого автомата уже не СИП.
04.06.2013 в 17:12:58
AlexeyL написал : Но, к сожалению, если к проводу никто не будет лазить - то зачем защищать его от повреждений, и вообще изолировать?
Хотя бы для эстетической красоты!
AlexeyL написал : О! Этот вариант ещё интереснее. Что будет при наличии на участке заземлённой железки, ток на которую при пробое из фазы ограничен только автоматикой подстанции? Ведь в любом случае СИП у нас есть только до вводного бокса. После первого автомата уже не СИП.
Правила требуют заземления металлорукавов.
04.06.2013 в 17:19:46
DED@ПВО написал : металлорукав герметичный с прорезиненным покрытием
это бред. Хрень всякую читаете, а затем наши мозги ей травите!
прорезинить (пропитать резиной) можно ткань или сетку, но никак не металлорукав к тому же, РЗЦП - там не резина, а ПВХ покрытие
DED@ПВО написал : двухслойный металлорукав
это что за зверь? :cool:
DED@ПВО написал : Правила требуют заземления металлорукавов.
вот именно... раскалённый до белого каления металлорукав, полыхающая резина, внутри которой плавится и течёт полиэтилен - я бы на такой цирк обязательно пришёл посмотреть!:D Это ж не хуже полыхающей столбовой КТП с масляным трансом под напряжением!
04.06.2013 в 17:21:43
DED@ПВО написал : Хотя бы для эстетической красоты!
Дык. Вспоминаем русских классиков. После того, как лесковский Левша для эстетической красоты подковал аглицкую блоху, тая блоха танцевать перестала. Оно нам надо?
DED@ПВО написал : Правила требуют заземления металлорукавов.
Разумеется. Но это означает, что до металлорукава должна стоять местная токовая или дифференциальная защита, которая сработает при пробое фазы. Поэтому металлорукав допустим только после вводного бокса, после перехода с СИПа на кабель.
А по фронтону, по стене СИП ведут теми самыми фасадными креплениями, обеспечивающими и пожарную, и электрическую изоляцию.
04.06.2013 в 17:21:46
Alexiy написал : вот именно... раскалённый до белого каления металлорукав, полыхающая резина, внутри которой плавится и течёт полиэтилен - я бы на такой цирк обязательно пришёл посмотреть!
ну может они (правила) реально есть. DED@ПВО, дайте ссыль:) на эти правила сомневающемуся Alexiy,
04.06.2013 в 17:27:33
Mutru4 написал : дайте ссыль на эти правила сомневающемуся Alexiy,
я не сомневаюсь, что металлические кабельные конструкции обязательно заземляются, причём, если их линейный размер превышает 2 м, то с обоих сторон.
Я охреневаю с советов прятать СИП в металлорукав. Это супервредный совет. Разработчики концепции применения СИП умерли бы от шока и в гробах ворочались узнав про такое извращение.
Достаточно прочитать заголовок из ссылки
Прокладка кабеля в металлорукаве
и осознать разницу между проводом СИП и кабелем. Но не у всех ума хватает на это... Зато советы давать может каждый!
AlexeyL написал : А по фронтону, по стене СИП ведут теми самыми фасадными креплениями, обеспечивающими и пожарную, и электрическую изоляцию.
совершенно верно - достаточно открыть типовой альбом по монтажу СИП и вопросов не останется