08.06.2013 в 23:17:27
#3861990
Хотелось бы немного пофлудить на данную тему, ибо почти в каждой теме про схему щитка упоминаются эти характеристики. И ведь вроде все понимают что В вреде как получше будет... Но всегда найдется человек который крикнет: да нафига В, ставь С и не парься. И возразить-то ему вроде как и нечего...
Но делать мне тут на работе было нечего, сидел ПУЭ от скуки почитывал...
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Токи конечно никто не считает в домашних условиях, да и на номиналы электроприемников народ не всегда смотрит... Но покажите мне хоть один бытовой прибор с обычной евровилкой включение (пусковой ток) которого не выдержит автомат В16. Ну или аналогично про освещение и В10. А если этих номиналов вполне хватает, зачем ставить больше???
(а "В" это меньше чем "С", ну или попробуйте убедить меня в обратном :))
08.06.2013 в 23:26:47
#3862002
Solovey, совершенно с Вами согласен; в быту нет приборов, способных выбить автомат с характеристикой В, разве что какой-нибудь злобный самопальный сварочник. Поэтому характеристика В определенно предпочтительна, особенно в старом фонде или в сельской/дачной местности. Советы типа "ставь С и не парься" идут от нежелания или невозможности заказывать-ждать В-автоматы. Ну вот неходовые они, что ж делать. Но под заказ - всегда.
09.06.2013 в 00:17:10
#3862095
Я не спец, но тоже склоняюсь к В-характеристике. Советский резьбовой автомат ПАР, если не ошибаюсь, имел по паспорту отсечку около 7In. Интересно, почему именно так? Ведь знали же, что их будут ставить себе в щиток жильцы панельных домов с алюминиевой проводкой. Значит считали уставку 7In нормальной? Или МЭК 60898 тогда не было? Это получается, что эта пробка соответствовала G-характеристике.
09.06.2013 в 00:47:31
#3862128
Solovey написал : Но покажите мне хоть один бытовой прибор с обычной евровилкой включение (пусковой ток) которого не выдержит автомат В16
как ни странно есть такие, например компьютер... (не один, но несколько сидящих на одной линии дают довольно большой пусковой ток)
09.06.2013 в 00:57:55
#3862138
Наверное, когда-то давным-давно, на заре демократии, когда у всех были пробки и ПАР, некоторые люди в разных уголках страны купили себе автоматы В10 и поставили их на свет. А через некоторое время выяснилось, что при перегорании ЛН 100W в половине случаев В10 отключается. И поползли по стране слухи о том, что В нехорошая характеристика. А потом пришел хороший электрик из ЖЭКа и заменил этот паршивый В на замечательный автомат ДЭК С10. И произошло чудо - автомат перестал отключаться при перегорании ламп, а народ уверовал в спасительную С-характеристику.
09.06.2013 в 01:27:08
#3862165
Abrikos написал : ...И произошло чудо - автомат перестал отключаться при перегорании ламп, а народ уверовал в спасительную С-характеристику.
Не факт... У меня при перегорании 60-ваттной лампы иногда выбивает ИЭК С16 в этажном щите.
Чтобы такого не случалось, "умные" люди у нас обычно ставят С25 :)
09.06.2013 в 06:27:41
#3862233
У меня один раз при перегорании лампочки АЕшка на 16А выключилась. В конечно лучше, но разница в цене заставляет народ покупать С, и как правильно заметили
НЕМЕЦ написал : Ну вот неходовые они, что ж делать. Но под заказ - всегда.
09.06.2013 в 06:51:08
#3862242
cooler.od написал : Не факт... У меня при перегорании 60-ваттной лампы иногда выбивает ИЭК С16 в этажном щите.
Чтобы такого не случалось, "умные" люди у нас обычно ставят С25 :)
При перегорании ЛН пофигу характеристика. Там уже электромагнитный расцепитель срабатывает.
09.06.2013 в 08:00:00
#3862286
VladSher написал : При перегорании ЛН пофигу характеристика. Там уже электромагнитный расцепитель срабатывает.
Характеристика электромагнитного расцепителя пофигу? ;)
НЕМЕЦ написал : в быту нет приборов, способных выбить автомат с характеристикой В
Клинит диск циркулярки - выбивает В10. "- И это правильно!"
09.06.2013 в 09:28:42
#3862365
Rumato написал : но разница в цене заставляет народ покупать С
Ну конечно все относительно, вот глянул по прайсу инет магазина автомата abb однополюсные на 16А В - 189р С - 159р
30р разницы всего. Правда если в % посчитать, разница аж 15% получается.
09.06.2013 в 09:54:17
#3862397
VladSher написал : При перегорании ЛН пофигу характеристика. Там уже электромагнитный расцепитель срабатывает.
Именно на характеристику электромагнитного расцепителя и указывают обсуждаемые буковки.
ВТБ! написал : Клинит диск циркулярки - выбивает В10. "- И это правильно!"
Конечно правильно. Я имел ввиду, что нет приборов, способных выбить В-автомат при работе в штатном режиме.
Solovey написал : 30р разницы всего. Правда если в % посчитать, разница аж 15% получается.
Копейки по большому счету. Главное - втолковать заказчику, что эти затраты не на год и не на два, а на десятилетия.
09.06.2013 в 10:06:01
#3862413
Если у меня вводной АВ (на улице) С20, обеспечат ли В16 и В10 во внутреннем щитке селективность?
09.06.2013 в 10:11:24
#3862420
юра Т написал : как ни странно есть такие, например компьютер... (не один, но несколько сидящих на одной линии дают довольно большой пусковой ток)
Был свидетелем случая, когда дежурный электрик в одном бизнес-центре в этажном щите включал автоматы офисных помещений, с 3-мя были проблемы - срабатывали при включении именно из-за большого количества компов, принтеров, бесперебойников... Все автоматы - С16
По мне, главное в характеристике В то, что она позволяет обеспечить селективность защиты, при условии установки вышестоящих (в этажном щите, или в квартирном перед счётчиком) автоматов с характеристикой С. А то уже устаю объяснять заказчикам, почему срабатывают одновременно и квартирный автомат и в этажном щите. Придумал даже фразу, что лучше, что автомат сработал, а не наоборот - не сработал...)
09.06.2013 в 10:11:29
#3862421
Скорее всего нет, если коротнет - повыбивает все. В жилом фонде селективность вообще трудно достижима. Как вариант - на ввод поставить не АВ, а плавкую вставку.
09.06.2013 в 10:15:07
#3862424
NazAnd написал : Если у меня вводной АВ (на улице) С20, обеспечат ли В16 и В10 во внутреннем щитке селективность?
Да, если ток КЗ будет меньше 200А. (грубо) В остальных случаях (при бОльших токах КЗ) оба автомата будут обязаны сработать одновременно без выдержки времени.
Если рассматривать не КЗ а перегрузки, то конечно селективность будет обеспечена (и не буквами, а просто номиналами 20-16-10А)
09.06.2013 в 10:25:08
#3862434
НЕМЕЦ написал : Я имел ввиду, что нет приборов, способных выбить В-автомат при работе в штатном режиме.
Защита устанавливается не для штатных режимов.
elecktris написал : главное в характеристике В то, что она позволяет обеспечить селективность защиты, при условии установки вышестоящих (в этажном щите, или в квартирном перед счётчиком) автоматов с характеристикой С
Не позволяет.
09.06.2013 в 10:27:28
#3862436
09.06.2013 в 10:46:39
#3862455
avmal написал : Сообщение от elecktris
главное в характеристике В то, что она позволяет обеспечить селективность защиты, при условии установки вышестоящих (в этажном щите, или в квартирном перед счётчиком) автоматов с характеристикой С Не позволяет.
Нет смысла, вы считаете, в квартирный щиток ставить автоматы В?
09.06.2013 в 10:54:36
#3862463
elecktris написал : Нет смысла, вы считаете, в квартирный щиток ставить автоматы В?
Извиняюсь, вопрос не мне был адресован, но влезу. Смысл есть, но не для селективности, а для обеспечения срабатывания ЭмР при малых токах КЗ в старом жилом фонде или в сельской/дачной местности.
09.06.2013 в 11:00:05
#3862470
НЕМЕЦ написал : Смысл есть, но не для селективности, а для обеспечения срабатывания ЭмР при малых токах КЗ в старом жилом фонде или в сельской/дачной местности.
Пополню список:
09.06.2013 в 11:00:38
#3862472
elecktris написал : Нет смысла, вы считаете, в квартирный щиток ставить автоматы В?
Всё имеет смысл там, где это необходимо. В городской квартире необходимости в расцепителях с характеристикой В, как правило, нет, а порой и вредно для психики потребителя.
Solovey написал : Правда он и сам работает как плавкая вставка при КЗ за ним... Но это еще один пункт в списке малых токов КЗ. (или вариант переноски 50м в скрученном состоянии - большое индуктивное сопротивление, малый ток КЗ)
Какова необходимость, находясь в здравом уме, использовать указанное вами оборудование? Только для того, чтобы оправдать установку более дорогих автоматов без особой необходимости?
09.06.2013 в 11:16:52
#3862491
avmal написал : Всё имеет смысл там, где это необходимо. В городской квартире необходимости в расцепителях с характеристикой В, как правило, нет необходимости, а порой и вредно для психики потребителя.
Да, в городской квартире, где новая электропроводка и относительно небольшие длины линий, токи КЗ максимальны. Иное дело старый фонд со старой проводкой/хилым стояком, длинные временные сети/переноски (на стройке например)
09.06.2013 в 12:10:58
#3862542
Solovey написал : или вариант переноски 50м в скрученном состоянии - большое индуктивное сопротивление, малый ток КЗ
Нету там большой индуктивности, есть только большое активное сопротивление
09.06.2013 в 12:40:39
#3862575
НЕМЕЦ написал : Именно на характеристику электромагнитного расцепителя и указывают обсуждаемые буковки.
когда в лампочке горит дуга, то, на мой вгляд, пофигу 30А или 50А порог срабатывания.
09.06.2013 в 13:18:44
#3862622
VladSher написал : когда в лампочке горит дуга, то, на мой вгляд, пофигу 30А или 50А порог срабатывания.
Не вполне Вас понял. Дугу надо рассматривать как перемычку КЗ. Следовательно, необходимо мгновенное отключение аппарата защиты. Это сфера ответственности ЭмР. Теперь представьте сельский дом, питающийся от ВЛ 196лохматого года и с расстоянием до ТП порядка километра. Какой ТКЗ будет? Хорошо, если 200А. А если 150, а АВ С20 или С25, "щоб не выбивало"? Придется ждать, когда тепловуха сработает. А пока она греется, где-нибудь и сопливая скрутка полыхнет.
VladSher написал : 30А или 50А порог срабатывания
Что Вы понимаете под порогом срабатывания?
09.06.2013 в 14:17:28
#3862700
На линиии освещения, выполненные проводом 1.5кв.мм. устанавливают автоматы с номиналом 10А. Автомат с характеристикой B обязан отключиться при 5-кратном превышении номинального тока в течении менее 0.1сек. и при 3-кратном превышении в течении не более 45сек. Автомат с характеристикой С обязан отключиться при 10-кратном превышении номинального тока в течении менее 0.1сек. и при 5-кратном превышении в течении не более 45сек.
Я хотел сказать, что 50А... что 100А... в любом случае ток будет гарантированно выше порога отключения для любой характеристики.
09.06.2013 в 14:23:16
#3862710
avmal написал : Какова необходимость, находясь в здравом уме, использовать указанное вами оборудование? Только для того, чтобы оправдать установку более дорогих автоматов без особой необходимости?
На мой взгляд, я уже обосновал установку более дорогих автоматов, найдя соответствующий пункт ПУЭ. Все остальное так, мелочи...
09.06.2013 в 14:31:28
#3862727
Solovey написал : На мой взгляд, я уже обосновал установку более дорогих автоматов, найдя соответствующий пункт ПУЭ.
В этом пункте ни слова про выбор характеристики электромагнитного расцепителя. Опять вы пытаетесь обосновать необоснованность выбора характеристики В.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу