Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182
#3867997

Сегодня приходил электрик менять счетчик. Дом девятиэтажка, Рубильники на каждом стояке. Он отключает рубильник, но ничего не происходит - свет как горел, так и горит. После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза, сам рубильник рвет ноль, но свет то горит. В соседнем рубильнике такая же фигня. Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Может быть куча причин, Ваша версия - одна из них. Странно, что электрик не разобрался...

Dima80 написал :
Рубильники на каждом стояке. Он отключает рубильник, но ничего не происходит

Он отключал стояк с 1 по 9 этаж или..... ?

Dima80 написал :
После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза,

Это как? Фото рубильника?

Dima80 написал :
Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?

Лучше фото, без фанатизма.
Местный электрик много фраз высказал. При 9 эт. стояк не делится (даже с плитами). Сила лифтов может проходить. Пакетники большинство рубильниками называют.

Самое главное, Вы бытовые приборы перед отключением квартиры обесточили (нагрузку сняли)?

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

А зачем ему разбираться, он приходил счетчик менять. Рубильник должен отключать все квартиры над нашей.

Dima80 написал :
А зачем ему разбираться, он приходил счетчик менять.

Не зная схемы оборудования лучше не лесть.
Лично мне эти фото (думал про эт. щиты) скажу честно информации дали практически никакой.

Dima80 написал :
Рубильник должен отключать все квартиры над нашей.

А Вашу квартиру что отключает?

В данном случае только одно. Вызывать электриков ЖЭКа (у них ключи от ВРУ есть) чтобы объяснили что творится.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Мою отключает этот же рубильник. На этаже их четыри, как и квартир

Электрик счетчик под напругой заменил или не менял (что сказал)?

Dima80, Этаж какой? 1-й?

Dima80 написал :
Мою отключает этот же рубильник. На этаже их четыри, как и квартир

Dima80 написал :
Рубильник должен отключать все квартиры над нашей.

На вводе квартир перед счетчиком стоит какой-то автомат / рубильник / пакетник / галетник ?

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Этаж первый. Счетчик не менял, сказал разбирайтесь с рубильником. Перед счетчиком до рубильника ничего нет.

Регистрация: 09.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 74

Dima80 написал :
Счетчик не менял, сказал разбирайтесь

Пришёл электрик, посмотрел, сказал - разбирайтесь и ушёл... Эх, так и хочется сказать - фамилию в студию! Я не представляю, что сказать, скорей всего ничего сложного, что-то напутано, но разобраться вполне возможно, но вот так виртуально, я пас

Dima80 написал :
Счетчик не менял, сказал разбирайтесь с рубильником.

В принципе правильно сказал.
Потому что:

Dima80 написал :
Он отключает рубильник, но ничего не происходит - свет как горел, так и горит. После замера оказывается: на корпусе рубильника фаза, сам рубильник рвет ноль, но свет то горит.

Устранять эти проблемы - дело обслуживающей дом организации - ДЕЗ, РЕУ - или что там у Вас.... Пишите заявку....

PS Индикаторная отвертка - может показать фазу на корпусе даже если её там нет и корпус занулен - просто реагирует на наводки от проводов на тело человека держащего в руке отвертку.

Dima80 написал :
Где-то соединены нули квартир соседних стояков ?

Или нули в квартирах / щитках дополнительно посажены на конструкции здания. Желательно фото квартирного щитка со счетчиками и автоматами.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Электрик подряжался менять счетчик. Доступа к домовому щиту у него нет.

BV написал :
В принципе правильно сказал.

Вернее сказать чего он вообще полез тушить стояк без местного электрика. Так понял электрик из энергосбыта.

BV написал :
Устранять эти проблемы - дело обслуживающей дом организации

Верно.

elecktris написал :
но разобраться вполне возможно, но вот так виртуально, я пас

Тоже верно, много нечитаемой информации. Самому в данной ситуации лучше не лесть. В данном случае главное, что скажут местные электрики.

Dima80 написал :
Электрик подряжался менять счетчик.

То есть вообще левый электрик. И полез стояк тушить!!!

Dima80 написал :
Доступа к домовому щиту у него нет.

Мозг у него отсутствует!!!

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492

Ерунда какая-то.. Корпус -то металлический.. Как минимум дверцу открывать нужно было руками..И вряд ли в резиновых перчатках это делалось.. Что-то с рабочим и защитным нулем вероятно напутано где-то. Индикатор это и показывает..
Ну и автора действующей системы электроснабжения к какому-нибудь столбу привязать бы, обоссать и поджечь..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dima80, А что там за провод отвален с "земляного" болта на корпусе?

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

avmal написал :
Dima80, А что там за провод отвален с "земляного" болта на корпусе?

Собирались делать ввод в квартиру не с орехов в панели, а прямо с рубильника.

виит написал :
Ерунда какая-то.. Корпус -то металлический.. Как минимум дверцу открывать нужно было руками..И вряд ли в резиновых перчатках это делалось...

Корпус окрашен толстым слоем краски.

Bladiclab написал :
И полез стояк тушить!!!

А какие могут быть проблемы?

Dima80 написал :
А какие могут быть проблемы?

Как можно что-то отключать, или включать, если не знаешь. Мы живем в многоквартирных домах. И любое вмешательство чревато поражением эл. током, пожар или сгоревшая техника.

Dima80 написал :
Собирались делать ввод в квартиру не с орехов в панели, а прямо с рубильника.

Вы обращались в обслуживающею организацию за разрешением?

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Bladiclab написал :
Вы обращались в обслуживающею организацию за разрешением?

А надо? До орехов в панели не добраться, а провода от них до счетчика уже не очень хорошо выглядят, шевелить их боязно, а менять и перевешивать счетчик как-то надо. А то платить по среднемесячному осталось недолго, потом ввалят еще больше.

Dima80 написал :
А надо?

Русская рулетка 50/50. Если что, крайнего найдут сразу.
Например Ваша ситуация только у соседа. С той разницей, что нанятый электрик помимо индикатора отважится провод отвалтузить.

Dima80 написал :
До орехов в панели не добраться, а провода от них до счетчика уже не очень хорошо выглядят, шевелить их боязно, а менять и перевешивать счетчик как-то надо.

А что мешает уточнить в ЖЭКе сколько будет стоить официально (оплата в кассу, на руках документы) счетчик заменить и ввод новый проложенный подключить через орехи отдельные на стояк.
Можно и напрямую с электриком ЖЭКа. Но в Вашем случае больно уж все старое. Деньги возьмет, а если что бумаги у Вас не будет разрешающей.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Орехи и стояк видны в дыре в панели 15 на 15 сантиметров и все забито проводами. А рубильник прямо на стене за этой дырой. Когда придут из энергосбыта пломбировать счетчик они полезут смотреть на ввод в квартиру?

Dima80 написал :
Когда придут из энергосбыта пломбировать счетчик они полезут смотреть на ввод в квартиру?

Вы не хотите идти официальным путем. И проводите работы по своему мнению нанятым электриком. Вас не интересует, как это все будет работать надежно и долго ли (если что случится жэковские все лишнее поотрубают).

Так к своим обязанностям могут и в энергосбыте отнестись. Увидят новый ввод не проектно подключенный и все. И что для замены одного счетчика нужно будет стояк тушить?

50/50. Мы взрослые и нам решения принимать.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Bladiclab написал :
И что для замены одного счетчика нужно будет стояк тушить?

И сейчас все счетчики, в том числе мой, после рубильника, и для их замены тоже наверное надо его отключать.