Аватар пользователя
artello73

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.06.2013 в 13:56:20

Добрый день,

в связи с грядущей заменой квартирного электрического счетчика, задумался - не поменять ли и автоматы на на продукцию более известного производителя.

Как, надеюсь, видно на картинке после электрического счетчика стоит дифф. автомат на 63А, к выходу которого подключены распределительные автоматы (комнаты, кухня, бойлер, стиральная машина и т.д.) В начале думал просто все поменять на ABB как есть, с удивлением обнаружил что дифф. автоматов на 63А солидные бренды не делают :( Как быть, на что менять/не менять? Как будет выглядеть подобная же схема с УЗО?

Заранее спасибо за советы!

0
Вложение
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 14:29:22

http://savepic.org/3607273.jpg http://savepic.org/3649256.jpg

АВВ DS202 - дифф. автоматы на 30 мА номинала 6-63А.

АВВ DDА 200 - дифф. блок для комбинации с автоматами S200. Разные исполнения от 10 мА до 1000 мА номиналы 25А, 40А, 63А, типы А и АС, варианты с задержкой срабатывания 10 милисекунд и селективные с большей задержкой.

И у блоков, и у дифф автоматов на 63А есть контакты для дистанционного отключения.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 14:36:18

Abrikos, дешевле выйдет УЗО 63А 300мА + автомат С63

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 14:47:24

andrewkhv Я как справочную информацию привел, что все-таки выпускают бренды на 63А. Разумеется с УЗО дешевле и неизвестно есть ли вообще свободное место в щитке.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 14:51:05

artello73, дайте фото всего квартирного и этажного щитов.

0
Аватар пользователя
artello73

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.06.2013 в 14:54:29

Abrikos, Все хорошо в ABB DS202, но цена просто катастрофическая :(

andrewkhv, Т.е. как я понимаю поставить двухполюсный автомат ABB S202 C63 (или таки однополюсный сойдет?) и за ним УЗО ABB F202 2 63А 30мА?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 15:01:35

artello73 написал : 63А 30мА?

а у вас дальше только автоматы пойдут или узо и дифы тоже?

0
Аватар пользователя
artello73

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.06.2013 в 15:30:29

andrewkhv,

Фото этажного щита нет, но там стоят только автоматы однополюсные автоматы С50 по одному на квартиру. Почему на этажном щите стоит автомат на 50A а в квартире на 63А? Ну вот так застройщик напланировал ....

Полное фото квартирного щита ниже:

Счетчик свихнулся и требует замены. Планирую в щитке смонтировать вторую DIN рейку и поставить счетчик ABB (который займет 4 позиции), таким образом в верхнем ряду будет место для размещения УЗО и двухполюсного автомата.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 15:38:51

artello73, в таком случае вам нужно только узо. автомат в этажном щите, если он китайский, есть смысл заменить на брендовый. если место в эт. щите и бюджет позволяют, можно и общее узо 63А 300мА поставить.

artello73 написал : таким образом в верхнем ряду будет место для размещения УЗО и двухполюсного автомата.

не хотите пару узо на 30мА, чтобы не все было под одним? плюс отдельный дифф на стиралку например.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 15:44:42

artello73 написал : цена просто катастрофическая :(

К сожалению, да. Зато можно слепить что-то нестандартное под конкретную ситуацию. Например, автомат S202 В13 + 10-милиамперный блок.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 15:47:00

Abrikos написал : автомат S202 В13

нафига он нужен?

0
Аватар пользователя
artello73

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.06.2013 в 15:51:24

Большое спасибо, за советы. Место на этажном щите не позволяет :( Этажный автомат вестимо китайский - буду разговаривать с домовым электриком о замене на ABB. Дифф.на стиралку - отличная идея, спасибо. 2 УЗО вместо одного? Даже и не знаю есть ли в этом смысл, штатная разводка по квартире предусматривала всего 3 ветки - эл.плита (32А), кухня + коридоры (16А), комнаты (16А). Позже при ремонте добавили отдельную ветку для СМ (16А) и ветку для накопительного водонагревателя (10А). В общем разводить на 2 отдельных УЗО особенно нечего...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 16:02:26

УЗО1 40А 30мА: С16 кухня+коридоры УЗО2 40А 30мА: С16 комнаты Узо3 40А 30мА: С16 (стиралка)+С16 (С10?)(водонгреватель) какой на них кабель прокинут? Ээх, гулять так гулять: УЗО4 40А 30ма + С32: плита

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2013 в 16:07:35

artello73 написал : Все хорошо в ABB DS202, но цена просто катастрофическая

А Legrand? DX, LR, наконец ... Что вы к этому АВВ привязались?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 16:09:59

итого: 4 узо SH202 около 5000руб, 5+1 автоматов S201 около 1300руб (или SH201 - они выйдут около 800руб)

0