Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 16:12:39

andrewkhv написал : нафига он нужен?

Я подумал - вдруг у кого-то заложили провод 1,5 кв.мм. и получается, что 10 мало для прибора, а 16 много для провода. :) Хотя стиралка и т.п. вещи обычно являются фиксированной нагрузкой для своих линий.

0
Аватар пользователя
artello73

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

15.06.2013 в 16:20:33

andrewkhv написал : УЗО1 40А 30мА: С16 кухня+коридоры УЗО2 40А 30мА: С16 комнаты Узо3 40А 30мА: С16 (стиралка)+С16 (С10?)(водонагреватель) какой на них кабель прокинут? Ээх, гулять так гулять: УЗО4 40А 30ма + С32: плита

Кабель везде 2,5кв.мм но водогрей маломощный вот и поставил С10.

andrewkhv написал : итого: 4 узо SH202 около 5000руб, 5+1 автоматов S201 около 1300руб (или SH201 - они выйдут около 800руб)

SH202/201 - это же вроде серия обычных двухполюсных автоматов?

avmal написал : А Legrand? DX, LR, наконец ... Что вы к этому АВВ привязались?

Честно говоря никаких предубеждений против Legrand нет, но все советуют ABB :) да и энергетик на работе ничего кроме ABB не использует. Предложите что-нибудь из линейки Legrand вдруг по ценам и наличию в рознице будет привлекательно

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 16:25:42

artello73 написал : Кабель везде 2,5кв.мм но водогрей маломощный вот и поставил С10.

тогда поставьте С16. зажиматься до С10 смысла нет

artello73 написал : SH202/201 - это же вроде серия обычных двухполюсных автоматов?

SH202 - двухполюсные, SH201 - однополюсные. серия домашняя (аналоги Legrand LR, Шнайдер Домовой)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 16:41:36

artello73 написал : энергетик на работе ничего кроме ABB не использует.

Это фетиш. Или коррупция. :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2013 в 16:47:44

Abrikos, скорее - налаженные связи для быстрого заказа и поставки.

artello73 написал : Предложите что-нибудь из линейки Legrand

те же номиналы, но автоматы/узо DX (проф. линейка) или LR (домашняя). можно и Moeller (XPole), Schneider (Acti9|Домовой), Siemens

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2013 в 17:25:40

artello73 написал : все советуют ABB
да и энергетик на работе ничего кроме ABB не использует.

Уверен, что и скрутки он до сих пор делает ...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.06.2013 в 17:38:53

artello73 написал : Предложите что-нибудь из линейки Legrand вдруг по ценам и наличию в рознице будет привлекательно

Есть в Питере контора - Минимакс называется - там и Legrand,и ABB,и Schneidr Electric в ассортименте и по ценам доступно,если в нашем подразделении этого добра завались,у вас точно выбор будет.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

15.06.2013 в 20:10:31

andrewkhv написал : ... Ээх, гулять так гулять ...

Один раз живем! В этажный щит однополюсный S750 DR С50. :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.06.2013 в 20:51:25

artello73, У Вас в этажном щите ВА50А и счетчик 5(50)А и спрашивается на хрена Вам нужен Дифф 63А????

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

15.06.2013 в 22:31:32

artello73 написал : счетчик ABB

Есть инфа, что он не в Госреестре СИ и энергосбыт его не возьмёт. Типа, игрушка на доп контроль этажного счётчика :) Этажный на многотарифный Меркурий 200 поменяйте - толку больше будет

artello73 написал : энергетик на работе ничего кроме ABB не использует.

Небось на откате сидит :)

Легран LR смело ставьте. Нефиг лишнее платить.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Don Reba

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Москва

Сообщений: 294

15.06.2013 в 23:01:24

avmal написал : А Legrand? DX, LR, наконец ... Что вы к этому АВВ привязались?

Kvost написал : Легран LR смело ставьте. Нефиг лишнее платить.

А ещё есть Hager - и бюджетно и прилично.

В общем, всяк кулик своё болото...:)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.06.2013 в 00:28:46

Don Reba А еще есть ЕTI. Правда я не знаю насколько это прилично для Москвы и Питера. :) Кстати, у ЕTI, как и у Наgеr, глубина установки полностью совпадает с АВВ. http://savepic.org/3654208.jpg Типа сэкономить на дифф. защите и S200 вперемешку с Наgеr/ЕТI. ЕТI хвалить не буду, сам еще до конца не понял что это за фирма.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

16.06.2013 в 01:07:04

Don Reba написал : А ещё есть Hager - и бюджетно и прилично.

Легран ЛР тоже бюджетно, но отлично :) Бумажку что-куда можно и рядом прилепить - не бары

Abrikos написал : А еще есть ЕTI. Правда я не знаю насколько это прилично для Москвы и Питера.

Главное, чтобы это было прилично с т.з. качества, в чём есть большие сомнения.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

16.06.2013 в 02:12:07

Kvost написал : Главное, чтобы это было прилично с т.з. качества, в чём есть большие сомнения.

вроде крупная европейская компания с качеством норм должно быть )

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.06.2013 в 06:41:13

artello73, берите ДИФ от General Electric http://asam.zakupka.com/p/85390-difavtomaty-63a-30ma-aeg-general-electric-6ka-har-s/ в 2 раза дешевле АВВшек, по качеству - не уступасет