Аватар пользователя
Antt

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 12

15.06.2013 в 20:51:55

Необходимо присоединить СИП 2*16 от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии.

В магазинах посоветовали зажим P645, http://www.electro-mpo.ru/card3724.html типа других не держим все им отводят.

Купил и только потом прочитал что по описанию мне подходит N640 http://www.electro-mpo.ru/card3721.html

Попытался найти в ближайших магазинах, говорят используй P645 нечего страшного не будет.

По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.

ВОПРОС покупать N640 или крепить P645?

В чем конструктивные отличия?

0
Аватар пользователя
-elektrik-

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

15.06.2013 в 23:00:57

645 у этих зажимов с двух сторон прокалывающие планки, что бы проткнуть изоляцию СИПа. А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы. На практике знаю что используют и 645 на голом проводе. Стоят , работают.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.06.2013 в 23:33:19

Antt, если есть возможность использовать то ,что предназначено - надо это использовать

Antt написал : В чем конструктивные отличия?

-elektrik- написал : А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы.

плашечный сжим - что бы не разрушать не изолированный алюминий.

Antt написал : По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.

Сколько это процентов в общем бюджете ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vvo-63

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 40

16.06.2013 в 15:04:28

Antt написал : Попытался найти в ближайших магазинах

Я N640 в Электромире на Хохрякова покупал http://www.rubilnik.ru/shop/cable_and_wire/wires_for_overhead_transmission_lines/cable_accessories_cip/product62168.html А то, что N640 по цене дороже, чем Р645, так зажимы вы не каждый же день менять будете - один раз установили и надолго, может быть на всю жизнь:).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

16.06.2013 в 16:28:32

Antt написал : от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии

Подключение на опоре между двумя изоляторами или к натянутому проводу? Провод А или АС?

0
Аватар пользователя
Antt

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 12

18.06.2013 в 17:06:48

ВТБ! Провод скорее А, между двумя изоляторами. Съездил обменял в ЕлектроМире на N640. В наличии только в одном магазине города :).

Еще вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру? гофру какую брать? немного снаружи и внутри здания, года на 2-3.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

18.06.2013 в 18:38:01

Antt написал : войдет СИП 2*16 в 20 гофру?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&page=4&p=3876121&viewfull=1#post3876121

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.06.2013 в 18:42:06

Antt написал : вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру?

если только по 1 проводу в одну гофру, то влезет... 20- это наружный диаметр Если по несгораемому основанию и обязательно в трубе хотите, то прячьте в стальную трубу или в атмосферостойкий нераспространяющий горение гладкий ПВХ http://www.dkc.ru/ru/catalog/290_zhyestkie_gladkie_atmosferostoykie_truby/63532UF/

А по сгораемому основанию - только на специальных СИПовских кронштейнах. Можно и в стальной трубе, но опять же, на кронштейнах - не по поверхности

0
Аватар пользователя
Antt

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 12

20.06.2013 в 06:33:39

Имеется земельный участок и строение типа сарай для гранения хоз инвентаря. Постепенно облагораживаю участок и надоело бегать по соседям и просить эл-ва (дрель, сварочник, насос да и просто чаю попить). Хочу построить новый сарай, но сначала решил подключиться за 550р к сетям. Щиток в сарай и СИП до него (ну нет смысла рвать СИП ради двух метров ВВГ, даже думал оставить Р645 и ими сделать переход, нет смысла) от щита даже выход пока не запланировал, будет щитовая розетка. Сломаю сарай (может завтра , а может через 3 года хз) выдерну щит (не разрывая опломбировку) и повешу временно на забор, столб и др (щит IP54). потом возможно на новый сарай и сип на специальных СИПовских кронштейнах, либо сделаю переход на медь, но нужно вызывать переопломбировывать. По поводу гофры она будет служить доп мех изоляцией. Внутренний размер гофры 14.5мм а диаметр СИПа 15мм но это на бумаге. Вводное у щита 20мм те переходник с гофры к щиту только на 20. Прошу покритиковать.
Если сарай сгорит, то сгорит последним, у соседей такое нагорожено....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.06.2013 в 09:48:55

Antt написал : повешу временно на забор, столб и др (щит IP54)

Не лучше сразу повесить на опору?

0
Аватар пользователя
Antt

Местный

Регистрация: 15.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 12

20.06.2013 в 11:10:22

ВТБ! На опору с которой отвожусь? Она не на моем участке. Если устанавливать опору на участке, то можно ссылку как правильно. И потом ставить еще один щит в новый сарай для разводки.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

20.06.2013 в 11:31:40

Antt написал : опору на участке

Можно и так. Разместить так, чтобы и сейчас не мешала, и потом было удобно. Стальной бокс, в нём шина PE для деления PEN, автомат, счётчик, опционально УЗО и розетка. У основания опоры повторное заземление.

К сараю кабель под землёй или на тросике. Как времянку можно втыкать удлиннитель прямо в щитовую розетку.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2013 в 11:43:42

брать RN 645, потому как отличается конструктивно формой зубов.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.09.2013 в 14:29:46

Андрей СА написал : RN 645

Was is das? Р645.....однако.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу