15.06.2013 в 20:51:55
Необходимо присоединить СИП 2*16 от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии.
В магазинах посоветовали зажим P645,
Купил и только потом прочитал что по описанию мне подходит N640
Попытался найти в ближайших магазинах, говорят используй P645 нечего страшного не будет.
По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.
ВОПРОС покупать N640 или крепить P645?
В чем конструктивные отличия?
15.06.2013 в 23:00:57
645 у этих зажимов с двух сторон прокалывающие планки, что бы проткнуть изоляцию СИПа. А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы. На практике знаю что используют и 645 на голом проводе. Стоят , работают.
15.06.2013 в 23:33:19
Antt, если есть возможность использовать то ,что предназначено - надо это использовать
Antt написал : В чем конструктивные отличия?
-elektrik- написал : А у 640 с одной стороны прокалывающие, а для магистральной линии с голыми проводами, просто сжимы.
плашечный сжим - что бы не разрушать не изолированный алюминий.
Antt написал : По цене разница почти в 2 раза. Дороже N640.
Сколько это процентов в общем бюджете ?
И это пройдёт ...
16.06.2013 в 15:04:28
Antt написал : Попытался найти в ближайших магазинах
Я N640 в Электромире на Хохрякова покупал
16.06.2013 в 16:28:32
Antt написал : от алюминевых неизолированных проводов воздушной линии
Подключение на опоре между двумя изоляторами или к натянутому проводу? Провод А или АС?
18.06.2013 в 17:06:48
ВТБ! Провод скорее А, между двумя изоляторами. Съездил обменял в ЕлектроМире на N640. В наличии только в одном магазине города :).
Еще вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру? гофру какую брать? немного снаружи и внутри здания, года на 2-3.
18.06.2013 в 18:38:01
Antt написал : войдет СИП 2*16 в 20 гофру?
18.06.2013 в 18:42:06
Antt написал : вопрос войдет СИП 2*16 в 20 гофру?
если только по 1 проводу в одну гофру, то влезет... 20- это наружный диаметр
Если по несгораемому основанию и обязательно в трубе хотите, то прячьте в стальную трубу или в атмосферостойкий нераспространяющий горение гладкий ПВХ
А по сгораемому основанию - только на специальных СИПовских кронштейнах. Можно и в стальной трубе, но опять же, на кронштейнах - не по поверхности
20.06.2013 в 06:33:39
Имеется земельный участок и строение типа сарай для гранения хоз инвентаря. Постепенно облагораживаю участок и надоело бегать по соседям и просить эл-ва (дрель, сварочник, насос да и просто чаю попить). Хочу построить новый сарай, но сначала решил подключиться за 550р к сетям. Щиток в сарай и СИП до него (ну нет смысла рвать СИП ради двух метров ВВГ, даже думал оставить Р645 и ими сделать переход, нет смысла) от щита даже выход пока не запланировал, будет щитовая розетка. Сломаю сарай (может завтра , а может через 3 года хз) выдерну щит (не разрывая опломбировку) и повешу временно на забор, столб и др (щит IP54). потом возможно на новый сарай и сип на специальных СИПовских кронштейнах, либо сделаю переход на медь, но нужно вызывать переопломбировывать.
По поводу гофры она будет служить доп мех изоляцией. Внутренний размер гофры 14.5мм а диаметр СИПа 15мм но это на бумаге. Вводное у щита 20мм те переходник с гофры к щиту только на 20.
Прошу покритиковать.
Если сарай сгорит, то сгорит последним, у соседей такое нагорожено....
20.06.2013 в 09:48:55
Antt написал : повешу временно на забор, столб и др (щит IP54)
Не лучше сразу повесить на опору?
20.06.2013 в 11:10:22
ВТБ! На опору с которой отвожусь? Она не на моем участке. Если устанавливать опору на участке, то можно ссылку как правильно. И потом ставить еще один щит в новый сарай для разводки.
20.06.2013 в 11:31:40
Antt написал : опору на участке
Можно и так. Разместить так, чтобы и сейчас не мешала, и потом было удобно. Стальной бокс, в нём шина PE для деления PEN, автомат, счётчик, опционально УЗО и розетка. У основания опоры повторное заземление.
К сараю кабель под землёй или на тросике. Как времянку можно втыкать удлиннитель прямо в щитовую розетку.
10.09.2013 в 11:43:42
брать RN 645, потому как отличается конструктивно формой зубов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу