Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

24.06.2013 в 09:24:39

Собственно схема тут.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2013 в 09:46:59

  • Раз автоматы стоят S20Х, так и дифы ставьте DS201
  • Использовать ПВ2 на вводе не лучшее решение
  • Система получается неживучая. Замыкание N и PE в цепях освещения, кондиционирования и готовки приведёт к полному обесточиванию всей квартиры до устранения проблемы :(
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 09:55:27

А 3П С20 на вводе домового щита зачем? он уменьшает выделенную вам мощность.

и неверно выбраны номиналы автоматов и сечения кабеля.

0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

24.06.2013 в 10:12:59

Так, народ, я в электрике так же силен, как в бальных танцах (при том, что я далеко не Цискаридзе), проект делаю не я, а делают его мне, вот и испрашиваю совета, насколько хреново делают. Мне с ним еще воевать против энергетика (согласовывать так сказать...).

ksiman написал :

  • Раз автоматы стоят S200, так и дифы ставьте DS200
  • Использовать ПВ2 на вводе не лучшее решение
  • Система получается неживучая. Замыкание N и PE в цепях освещения, кондиционирования и готовки приведёт к полному обесточиванию всей квартиры до устранения проблемы :(

1) Что говорит в пользу того, что лучше использовать дифавтоматы ds200, а не ds900? Как это связано с автоматами s200 ? 2) Кабель на вводе - это от застройщика, поменять его не получится, он закатан в пол 3) Почему? И что нужно поменять, что бы так не было?

0
Rig
Rig
Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

24.06.2013 в 10:18:06

andrewkhv написал : А 3П С20 на вводе домового щита зачем? он уменьшает выделенную вам мощность.

А это что вообще?)

andrewkhv написал : и неверно выбраны номиналы автоматов и сечения кабеля.

А как надо ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 10:21:52

3х2,5 - С16 - стандартные розетки, оборудование со стандартной вилкой (включая духовки. кондиционеры, бойлеры) 3х1,5 - С10 - свет, теплый пол 3х4 - С25 - стационарное оборудование мощностью более 3,5 и менее 5 кВт. (проточник малой мощности). как правило, если шнур имеется, то он без вилки. или даже шнура нет. 3х6 - С32 - стационарное оборудование до 7кВт (электроплита, проточник)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2013 в 10:22:25

Rig написал : Что говорит в пользу того, что лучше использовать дифавтоматы ds200, а не ds900? Как это связано с автоматами s200 ?

Если уж делать, то на одной серии - щит будет проще собирать, да и качество DS200 повыше

andrewkhv написал : 3х2,5 - С16 - стандартные розетки, оборудование со стандартной вилкой 3х1,5 - С10 - свет 3х4 - С25 - стационарное оборудование мощностью более 3,5 и менее 5 кВт. (проточник малой мощности) 3х6 - С32 - стационарное оборудование до 7кВт (электроплита, проточник)

На розетки и так везде 3х2,5 16А На свет можно и 6А Проточника вроде нет Зачем 3х6, если там 3 фазы?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.06.2013 в 10:25:14

andrewkhv написал : 3х6 - С32 - стационарное оборудование до 7кВт (электроплита, проточник)

И при трёхфазном подключении?

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2013 в 10:29:21

это я разогнался.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.06.2013 в 10:34:49

andrewkhv написал : это я разогнался.

Мне трёхфазка поэтому и не нравится - замутов столько,что голова пухнет - особенно распределение нагрузки:(

0

И это пройдёт ...

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.06.2013 в 10:35:03

Rig написал : Что говорит в пользу того, что лучше использовать дифавтоматы ds200, а не ds900? Как это связано с автоматами s200 ?

Йа говорю. DS900 снята с производства (покурите мой блог; ссылки на форуме были неоднократно). А DS201 имеет такие же зажимы, как и S200. И если взять автоматы S202 (двухполюсные, что при бюджете щитка на D201 не так страшно), то все-все нули можно объединить гребёнкой PS1/57N и получить такое вот как в аттаче. Аккуратно, брутально и всё-всё по фазам переставлять можно одной отвёрткой.

А, да. И НИКАКИХ нулевых шинок в принципе. Только PE.

serj12, Ну дык а если в экселе просто считать нагрузки по фазам? Ну скажем набить туда формул типа СУММЕСЛИ? То-есть сделать графу "Мощность, кВт" и три графы "Фаза 1, Фаза 2, Фаза 3". И по ним сделать итоги через формулу. Чтобы Мощность сумировалась только если в графе "Фаза" стоит какой-нить плюсик. И всё. Потом сиди только за чаем и расставляй плюсики. Не понравилось? Стёр, ещё раз перекинул.

0
Вложение