27.06.2013 в 11:37:47

Добрый день. Пишу здесь первый раз. Если не там создал темы, пожалуйста, сильно не ругайте. У меня образовалась интересная ЗАДАЧА. Дом строят родители, я не сильно интересовался вопросами проводки и т.п. в этом доме (хоть и учусь на ФАЭМ нашего Универа). Но когда дело дошло до штукатурки и шпатлёвки стен, на мой вопрос а где заземляющий PE провод? Мне ответили: " Электрик который делал, сказал, что при необходимости заземлить какое либо обор-ние, должны выводить его сами. И тут я немного подзавис:eek:. Это что же получается- нужно завтра заземлить холодильник за 20 т.р. делать кабель канал или опять штробить только покрашенные стены? А послезавтра нужно будет заземлить стиральную машину и т.д. и т.п. Я понял, что нужно, пока не поздно, срочно прокладывать ж/з провод, что уже сделано и что-то решать с HO? т.к. существующий ( http://zagruzitfoto.com/image/aQA ) просто мал для дополнительных модулей защиты.

Итак, ввод воздушный ОДНОФАЗНЫЙ 220 В 50 Гц, счётчик смонтирован с внешней стороны стены в пластмассовом боксе в паре с ВА 40А. Как я понял 40А поставили т.к. на пластмас. боксе написано Imax = 40A.у дома проходит линия в три провода. От одной из фазы и нулевого провода к стене дома где висит пласт. бокс с счётчиком и ВА 40А прокинуты 2 чёрн. провода диаметром прим. 5-6 мм. каждый. Далее кабель выводится через стену на РЩ. N на "0" шину и в нагрузку , L в ВА (8 шт.) и также в нагрузку по проводам 2*2,5 (L и N). РЩ на 8 однополюс. модулей. Схема как сейчас есть http://zagruzitfoto.com/image/aQq В общем, меня не устроило, что нет заземления и средств защиты от сверх токов, К З, тока утечки. Планируем ставить новую быт. технику и совершенно не хочется оставить её без защиты. Все закомые специалисты. электрики доказывают, что я загоняюсь и ничего там не нужно, либо поставить один АВДТ или УЗО на вход. Но если ставить один, при его отключении я буду бегать по всем комнатам и искать причину.

Я не практикующий электрик, но начитавшись форумов и ПУЭ, попробовал сам начертить схему с системами защиты. Схема http://zagruzitfoto.com/image/aQ0 Подскажите пожалуйста, **1- Какое УЗИП может обезопасить меня от сверхтоков (молния, т.п.)?

  1. Что ставить АВДТ или УЗО и если УЗО, то до или после ВА?
  2. На какой РЩ заменить уже вставленный в соответствии с числом модулей? Или ещё один с боку от существующего?
  3. Что поставить для защиты от скачков напряжения по min. / max.? Необходимо ли мне реле напряжения после счётчика в доме?
  4. Ж/З провод от заземл. шины выводим из дома и где его соединять с полосой соединяющей заземляющие прутья- в земле от фундамента на глубине 70-80 см или только у фундамента не ниже 20 см от земли? И соединять только болтовым соединением спец. скобой или можно спаять?**

Заранее большое спасибо за ваши ответы!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.06.2013 в 12:15:58

Иван36, изучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917

0

И это пройдёт ...

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.06.2013 в 12:26:01

Иван36 написал : Подскажите пожалуйста,

Начинайте читать форум с темы:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.06.2013 в 12:27:42

Иван36 написал : Электрик который делал, сказал, что при необходимости заземлить какое либо обор-ние, должны выводить его сами.

Кидалово.

Иван36 написал : что нужно, пока не поздно, срочно прокладывать ж/з провод,

А сама проводка в доме трёхжильная?

Иван36 написал : Как я понял 40А поставили т.к. на пластмас. боксе написано Imax = 40A.

Фиг тебе.Это просто бардак с выделением мощности при подключении.

Иван36 написал : также в нагрузку по проводам 2*2,5 (L и N)

То есть двухжильный?!А какой земле тогда мечтать?

Иван36 написал : Все знакомые специалисты. электрики доказывают, что я загоняюсь

Ты не поверишь - не только тебе так говорят...А потом приходят новости:там сгорело,там прибило...

Иван36 написал : попробовал сам начертить схему с системами защиты.

Это благие намерения...

Иван36 написал : Подскажите пожалуйста,

Иван36 написал : 1

Это комплекс мероприятий.

Иван36 написал :

Пойми что такое УЗО и что такое дифф и решишь.

Иван36 написал :

Смотреть по месту,но один предпочтительней.

Иван36 написал :

УЗМ

Иван36 написал :

Полосу желательно в дом затащить.

0

И это пройдёт ...

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2013 в 14:49:30

serj12 написал : Иван36, изучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917

Понял, сейчас буду читать эту тему. Спасибо!

Юрий-Электр написал : Начинайте читать форум с темы:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692

Ок. Тоже буду изучать.

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

27.06.2013 в 15:49:53

Иван36 написал : Я не практикующий электрик, но начитавшись форумов и ПУЭ, попробовал сам начертить схему с системами защиты. Схема http://zagruzitfoto.com/image/aQ0 Подскажите пожалуйста, **1- Какое УЗИП может обезопасить меня от сверхтоков (молния, т.п.)?

  1. Что ставить АВДТ или УЗО и если УЗО, то до или после ВА?
  2. На какой РЩ заменить уже вставленный в соответствии с числом модулей? Или ещё один с боку от существующего?
  3. Что поставить для защиты от скачков напряжения по min. / max.? Необходимо ли мне реле напряжения после счётчика в доме?
  4. Ж/З провод от заземл. шины выводим из дома и где его соединять с полосой соединяющей заземляющие прутья- в земле от фундамента на глубине 70-80 см или только у фундамента не ниже 20 см от земли? И соединять только болтовым соединением спец. скобой или можно спаять?**

Это обычное явление вначале все сделать под чистую а потом нарисовать и смешать все в кучу.1. УЗИП отдельная задача и если она электрику не ставиласть то и спрашивать с него не стоит.2. Узо после ВА это в общем случае, можно Дифы на каждую группу дело вкуса и возможностей. 3. Можно как угодно, новый щит, доп щит, замена автоматов на тонкие... 4. дело вкуса и потребностей, здесь народ узм любит. 5. контакт заземления лучше иметь в доме и к нему уже крепить ЖЗ провод. Делая заземление уточните обратите внимание на то, какую схему защиты вы делаете. При плохом состоянии ВЛ делать повторное заземление нужно хорошо все обдумав.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2013 в 17:02:25

serj12 написал : А сама проводка в доме трёхжильная?

Когда я вплотную занялся этим вопросом, проводка была двухжильная (2*2,5 синий+белый провод). В течении прошлой недели мы с отцом опять штробили стены и прокладывали ж/з провод отдельно от фазы и нуля и заводили его на розетки.

serj12 написал : А какой земле тогда мечтать?

Неужели всё теперь так запущено?.. С проводкой 3*2,5 о заземлении не говорят? :-) Жестко.

serj12 написал : Ты не поверишь - не только тебе так говорят...А потом приходят новости:там сгорело,там прибило...

Вот и я о том же своим начал говорить и настаивать провести 3-й провод.

serj12 написал : Пойми что такое УЗО и что такое дифф и решишь.

Дифф это УЗО+ВА (защита от КЗ, диф. тока, перегрузки по току), а УЗО только защита от диф. тока (утечки). Это мне понятно. Или ещё что-то?

В общем буду читать ещё. Но определяться с количеством модулей на din-рейке придётся побыстрее. Что не понятно, надеюсь, могу спросить.

BOE написал : При плохом состоянии ВЛ делать повторное заземление нужно хорошо все обдумав.

Понял, ознакомившись с системами заземления вроде бы у меня система TN-C-S.

Оцените мою схему с ВД на верность сборки. МОЖНО ЛИ ЕЁ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ??

Спасибо за БЫСТРЫЕ ответы!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.06.2013 в 17:14:11

Иван36 написал : Оцените мою схему с ВД на верность сборки. МОЖНО ЛИ ЕЁ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ??

перерисуйте, вводной автомат должен быть единым, шинки нулевые на каждое УЗО своя, по УЗО фазу дорисуйте, и номиналы автоматов великоваты, вместо ВД надо УЗО, иначе лишняя переплата

0
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

27.06.2013 в 19:09:07

Иван36 написал : Оцените мою схему с ВД на верность сборки. МОЖНО ЛИ ЕЁ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ??

Если делать все по правилам, то разделение PEN на PE и N должно быть до ВА и до счетчика. 25 на автомате это номинал или что? если номинал, то учтите, что в массовых сериях обычно розетка держит 16 А, а выключатель 10А .

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.06.2013 в 21:27:53

Иван36 написал : В течении прошлой недели мы с отцом опять штробили стены и прокладывали ж/з провод отдельно от фазы и нуля и заводили его на розетки.

Да уж,технику защитили,а кабель?

Иван36 написал : С проводкой 3*2,5 о заземлении не говорят? :-)

А вы считаете что у вас 3х2,5,фиг,2х2,5+1х2,5.

Иван36 написал : Это мне понятно.

Вот и решай,то ли групповое УЗО,то ли дифф на каждую линию,да и по деньгам диффы кусаются:p

Иван36 написал : Что не понятно, надеюсь, могу спросить.

А то.

Иван36 написал : Понял, ознакомившись с системами заземления вроде бы у меня система TN-C-S.

Есть повторные заземлители?Магистраль СИП или "голый"?

0

И это пройдёт ...

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2013 в 12:19:20

Спасибо за ответы ещё раз! Прочитав приведённые вами статьи, понял, что у меня будет система заземления ТТ. Привожу переделанную схему.
Если есть какие либо недочёты прошу поправить меня. http://zagruzitfoto.com/images/2013/07/05/CRsTz.jpg CRsTz.jpg Схему делал руководствуясь ПУЭ для системы ЗУ "ТТ"http://zagruzitfoto.com/images/2013/07/05/6Npnt.jpg 6Npnt.jpg

Ещё вопрос по ЗУ у дома. При расчёте в программе "Электрик " постоянно выдаёт завышение параметров сопротивления как для нормир. сопротив. в 4 Ом, так и по норме 10 Ом для дополнит. ЗУ. gXEA.jpg http://zagruzitfoto.com/images/2013/07/05/gXEA.jpg Из чего лучше сделать ЗУ чтобы при КЗ на корпус любого прибора, ток "сливался" на "землю" а не остался на корпусе из-за завышенного сопротивления моего ЗУ

И хватит ли мне для ванны прикрутить провод от неё до PE провода через медную шину в пластмассовом боксе в ванной комнате. Все остальные трубы из полипропилена.

Не могу остановиться на выборе Реле напряжения. По ссылкам прочитал статья на форуме и остановился на УЗМ 51М.
На какую мощность нужно ориентироваться выбирая для себя реле напряжения, если суммарная мощность без коэф. использ. и коэф. спроса составит примерно 18 кВт ? Нужно ли её поделить на 2 и получив прим. 9 кВт искать реле с соответствующей номинальной нагрузкой?

0