Добрый день.
К дому подходит СИП 4*16. Задача сделать ввод в дом, провести по дому порядка 20м до распределительного щита. Вопрос каким кабелем лучше сделать по дому ВВГ или ПВС? (номинал автомата на столбе 25А) ПВС рассматриваю из-за удобства и простоты укладки. Достаточно ли будет сечения в 6мм2 или взять 10? Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?
28.06.2013 в 15:31:55
kostil написал : Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?
kostil написал : ПВС рассматриваю из-за удобства и простоты укладки.
И срока службы?!
И это пройдёт ...
28.06.2013 в 16:14:57
ВТБ! написал : ВВГ - кабель, ПВС - провод.
PEN не меньше 10 по меди.
У меня PE будет заведен в дом отдельной шиной из полосы. От столба N L1 L2 L3
28.06.2013 в 16:20:57
Ещё один любитель ТТ при трёхфазном подключении.
Можете обосновать, что при TN требования безопасности невыполнимы?
28.06.2013 в 16:55:51
ВТБ! написал : Ещё один любитель ТТ при трёхфазном подключении.
Можете обосновать, что при TN требования безопасности невыполнимы?
Можете пояснить о чем речь? На специалиста электромонтажника я не претендую.
28.06.2013 в 19:43:47
kostil
В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S. При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN. Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ. Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
28.06.2013 в 22:17:37
ВТБ! написал : kostil Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
Все совершенно верно. Это дешево и качественно. Можно еще СИП завести в ВРУ, но если он у вас уже идет, то это видимо вам не подходит. Про ПВС просто забудьте. Он не предназначен для таких подключений. (Шепотом: И к проводке это тоже относится)
01.07.2013 в 16:15:08
ВТБ! написал : kostil
В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S. При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN. Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ. Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
Вычитал сегодня в ПУЭ следующее
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом впервую очередь следует использовать естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиямзащиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должныиметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю? Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?
01.07.2013 в 16:38:35
kostil написал : Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю? Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?
Да. Но эти соединения следует выполнить на шине достаточного сечения (медной или стальной) в щитке вводного устройства. Также там должно быть какое-либо коммутирующее устройство (неавтоматический выключатель или автомат).
По смыслу (как мне кажется) для круглого стального заземляющего проводника достаточно диаметра 10мм.
01.07.2013 в 16:56:56
Планировал не вешать на стену дома ВУ, а сделать следующее От контура заземления 10мм стальной прут по стене до точки ввода в дом. N проводник СИП герметичным зажимом на 10мм прут заземления. N проводник ВВГ на PEN СИП герметичным зажимом, а PE ВВГ на 10мм прут герметичным зажимом. фазу соответственно соединит СИП и ВВГ герметичными зажимами. Или нужен обязательно выключатель и бокс?
Нужно ли делать доп заземление PEN в щитке на столбе?
01.07.2013 в 17:22:45
kostil написал : Или нужен обязательно выключатель и бокс?
Формальное требование такое.
02.07.2013 в 15:53:15
Рассудите спор
У соседа точно такая же ситуация как у меня с подключением. У него заведен СИП через весь дом до щита + отдельно многожильный медный провод 4квадрата (не помню точно маркировку) ему посоветовали электрики для заземления (система ТТ). На мой взгляд от контура до щита 4 квадрата провод маловато, но электрик бил себя в грудь и махая ПУЭ сказал что за глаза!
А вот вырезка из ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Прав ли электрик?
02.07.2013 в 16:11:04
kostil написал : У него заведен СИП через весь дом до щита
Грубое нарушение. Надеюсь, это кирпичный дом с бетонными перекрытиями, а не запал в пучке из других деревянных домиков?
kostil написал : 1.7.117.
Не тот пункт.
"1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам. Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается."
"1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5."
Но в итоге для фазных алюминием 16 всё те же 10 медью.
02.07.2013 в 16:33:59
А в чем грубое нарушение? Поясните если не трудно. (добавлю что проложен он в пластиковой гофре)
Вот похоже чем руководствовался электрик при выборе провода
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Еще уточню, что автомат у соседа стоит так-же на опоре перед счетчиком (25А).