ВТБ! написал :
kostil
В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S.
При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN.
Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ.
Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ),
либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.
Вычитал сегодня в ПУЭ следующее
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом впервую очередь следует использовать естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиямзащиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должныиметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю?
Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?