28.06.2013 в 15:08:15

Добрый день.

К дому подходит СИП 4*16. Задача сделать ввод в дом, провести по дому порядка 20м до распределительного щита. Вопрос каким кабелем лучше сделать по дому ВВГ или ПВС? (номинал автомата на столбе 25А) ПВС рассматриваю из-за удобства и простоты укладки. Достаточно ли будет сечения в 6мм2 или взять 10? Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

28.06.2013 в 15:31:55

kostil написал : Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139237&p=3874648&viewfull=1#post3874648

kostil написал : ПВС рассматриваю из-за удобства и простоты укладки.

И срока службы?!

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25340

28.06.2013 в 15:32:43

kostil написал : каким кабелем

ВВГ - кабель, ПВС - провод.

kostil написал : Достаточно ли будет сечения в 6мм2

PEN не меньше 10 по меди.

kostil написал : Чем лучше соединить кабель который пойдет по дому с уличным СИП?

Специальными герметичными сжимами.

0
kostil
kostil
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

28.06.2013 в 16:14:57

ВТБ! написал : ВВГ - кабель, ПВС - провод.

PEN не меньше 10 по меди.

У меня PE будет заведен в дом отдельной шиной из полосы. От столба N L1 L2 L3

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25340

28.06.2013 в 16:20:57

Ещё один любитель ТТ при трёхфазном подключении.

Можете обосновать, что при TN требования безопасности невыполнимы?

0
kostil
kostil
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

28.06.2013 в 16:55:51

ВТБ! написал : Ещё один любитель ТТ при трёхфазном подключении.

Можете обосновать, что при TN требования безопасности невыполнимы?

Можете пояснить о чем речь? На специалиста электромонтажника я не претендую.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25340

28.06.2013 в 19:43:47

kostil

В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S. При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN. Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ. Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

28.06.2013 в 22:17:37

ВТБ! написал : kostil Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.

Все совершенно верно. Это дешево и качественно. Можно еще СИП завести в ВРУ, но если он у вас уже идет, то это видимо вам не подходит. Про ПВС просто забудьте. Он не предназначен для таких подключений. (Шепотом: И к проводке это тоже относится)

0
kostil
kostil
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

01.07.2013 в 16:15:08

ВТБ! написал : kostil

В общем случае рекомендуется система заземления TN-C-S. При этом нулевой провод от ВЛ до точки разделения совмещает функции защитного и рабочего и называется PEN. Минимальное сечение PEN по меди 10мм2, разделять следует в ВУ/ВРУ. Поэтому либо ВВГ 4*10 от СИП до щита (ВРУ), либо ВУ на внешней стене и ВВГ 5*4(6) от ВУ до ГРЩ.

Вычитал сегодня в ПУЭ следующее

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом впервую очередь следует использовать естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиямзащиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должныиметь металлических соединений с подземными трубопроводами.

Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю? Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25340

01.07.2013 в 16:38:35

kostil написал : Тоесть если сделать контур заземления рядом с вводом в дом ВЛ и дополнительно заземлить приходящий PEN проводник то можно использовать по дому ВВГ 5х6 до щита ВРУ, я правильно понимаю? Достаточно ли будет от контура заземления поднять до точки ввода в дом металличесекий прут 10мм или же нужно сделать 16мм? (на него закрепить приходящий по ВЛ PEN и входящие в дом PE и N?

Да. Но эти соединения следует выполнить на шине достаточного сечения (медной или стальной) в щитке вводного устройства. Также там должно быть какое-либо коммутирующее устройство (неавтоматический выключатель или автомат).

По смыслу (как мне кажется) для круглого стального заземляющего проводника достаточно диаметра 10мм.

0
kostil
kostil
Новичок

Регистрация: 16.10.2007

Москва

Сообщений: 38

01.07.2013 в 16:56:56

Планировал не вешать на стену дома ВУ, а сделать следующее От контура заземления 10мм стальной прут по стене до точки ввода в дом. N проводник СИП герметичным зажимом на 10мм прут заземления. N проводник ВВГ на PEN СИП герметичным зажимом, а PE ВВГ на 10мм прут герметичным зажимом. фазу соответственно соединит СИП и ВВГ герметичными зажимами. Или нужен обязательно выключатель и бокс?

Нужно ли делать доп заземление PEN в щитке на столбе?