01.07.2013 в 10:34:20
Что то совсем запутался...
Столб, на нем ящик с 3-полюсным автоматом С25 (3-фазы), от него по земле, в дом приходит 4-х жильный алюминевый кабель предположительно 10кв.мм каждая жила.
Нужно дать заключение о достаточности сеченения этого кабеля чтобы питать весь "особняк"..., либо копать и менять его.
в случае одной фазы закрыв глаза ответил бы...
А тут запутался.
Смотрим в
Первый вопрос: Куда смотреть ? это "один трехжильный" или "три одножильных" ?
Второй вопрос: Ток указанный в таблице, применять, к току который весь дом будет потреблять по трем фазам, протекающий соответвенно по всему кабелю. ИЛИ к току протекающему только в одной из 3-х фаз ?
01.07.2013 в 10:46:49
Смотреть один трёхжильный Ток указан для каждой фазы 25А х 3 х 0,95 = 15,5кВт Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S. Иначе - только ТТ
01.07.2013 в 10:57:52
ksiman, Рад приветствовать.
ksiman написал : Смотреть один трёхжильный
Понял.
ksiman написал : Ток указан для каждой фазы
Тоесть в таблице 38А, а у меня ограничено 25-ю, правильно понимаю ? Тоесть теоретический для токого алюминевого кабеля сечением 10кв.мм можно было бы поставить 3-полюсный автомат С38, если бы существовал в природе... Верно ?
ksiman написал : У вас нормальный ввод
Небольшая поправка, провод алюминевый, попрежнему можно считать что это нормальный ввод ?
ksiman написал : 25А х 3 х 0,95 = 15,5кВт
а 0.95, это что ?
Спасибо.
01.07.2013 в 11:05:49
newex написал : Небольшая поправка, провод алюминиевый, по-прежнему можно считать что это нормальный ввод ?
Так провод или
newex написал : 4-х жильный алюминиевый кабель
?Какая марка?Бронированный?
newex написал : Нужно дать заключение о достаточности сечения этого кабеля чтобы питать весь "особняк"...,
Ну вот же
ksiman написал : Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S
И это пройдёт ...
01.07.2013 в 11:42:53
serj12 написал : Так провод или
Не совсем понял, Наверно кабель. 4-ре жилы, какждая в своей белой оплетке с цветной полоской, упакованна в черную общую оплетку. Это кабель ?
serj12 написал : Какая марка?Бронированный?
Маркировки не нашел..
ksiman написал : Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S. Иначе - только ТТ
А зачем мне TN-C-S ? Со столба приходит 4ре провода, 3 фазы и нейтраль. PE во внутредомовом щитке приходит от металического прута, уходящего по дому в огород, и видимо там закопан. Это вроде ТТ верно ?
А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE, капал его не я, а отвечать мне за качество проводки в доме... Ведь может он оборван в земле на расстоянии 10см, и тогда все уйдет в стяжку ? Может как то можно промерить, приборчиком ?
01.07.2013 в 12:21:27
ВТБ! написал : А не предположительно, а точно?
Вы думаете я знаю и намеренно не пишу ? На взгляд предположительно 10. Маркировки нет, Штангеля тоже. Давайте оператся на 10кв.мм.
ВТБ! написал : Владелец собрался оплатить мощность свыше 15кВт?
причем здесь это ?
Кабеля состоящего из 4-х алюминевых проводников сечением 10кв.мм, достаточно чтобы работать продолжительное время с током 25А на каждую фазу... ??? (и того почти 70А)
01.07.2013 в 12:44:46
newex
Разные участки кабеля проложены в земле, в воздухе и трубе? По таблицам выходит 70А, 42А и 38А соответственно. То есть с огромным запасом.
newex написал : Маркировки нет, Штангеля тоже.
Если был проект, то маловероятно, что PEN "зарезали" недостаточным сечением.
01.07.2013 в 12:49:32
Верно понял что у меня ТТ ?
Как то можно проверить качесто этого PE ?
01.07.2013 в 13:12:27
newex
Если сечение меньше 16мм2, то следует делать ТТ - с обязательным применением УЗО.
newex написал : Как то можно проверить качесто этого PE ?
Если под "качеством" понимать гарантированную (на время) исправность заземления, то без раскопок всё равно не обойтись.
01.07.2013 в 13:14:15
01.07.2013 в 15:04:26
newex написал : А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE,
Подключить отн мощную нагрузку (например электрочайник) через фазу и заземление(вместо рабочего ноля), и замерить мультиметром напряжение - до и после включения. Напряжение 220 и 180 соответственно скажет о том, что надо заниматься заземлением..
01.07.2013 в 17:24:53
ооо! Как...
01.07.2013 в 17:35:02
А когда из под земли полезут дождевые черви или шахтёры...
01.07.2013 в 17:47:02
Так если полезут, это значит хорошее заземление?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу