Что то совсем запутался...

Столб, на нем ящик с 3-полюсным автоматом С25 (3-фазы), от него по земле, в дом приходит 4-х жильный алюминевый кабель предположительно 10кв.мм каждая жила. Нужно дать заключение о достаточности сеченения этого кабеля чтобы питать весь "особняк"..., либо копать и менять его. в случае одной фазы закрыв глаза ответил бы... А тут запутался. Смотрим в таблицу 1.3.5 из ПУЭ:

Первый вопрос: Куда смотреть ? это "один трехжильный" или "три одножильных" ?

Второй вопрос: Ток указанный в таблице, применять, к току который весь дом будет потреблять по трем фазам, протекающий соответвенно по всему кабелю. ИЛИ к току протекающему только в одной из 3-х фаз ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.07.2013 в 10:46:49

Смотреть один трёхжильный Ток указан для каждой фазы 25А х 3 х 0,95 = 15,5кВт Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S. Иначе - только ТТ

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 10:57:52

ksiman, Рад приветствовать.

ksiman написал : Смотреть один трёхжильный

Понял.

ksiman написал : Ток указан для каждой фазы

Тоесть в таблице 38А, а у меня ограничено 25-ю, правильно понимаю ? Тоесть теоретический для токого алюминевого кабеля сечением 10кв.мм можно было бы поставить 3-полюсный автомат С38, если бы существовал в природе... Верно ?

ksiman написал : У вас нормальный ввод

Небольшая поправка, провод алюминевый, попрежнему можно считать что это нормальный ввод ?

ksiman написал : 25А х 3 х 0,95 = 15,5кВт

а 0.95, это что ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

01.07.2013 в 11:05:49

newex написал : Небольшая поправка, провод алюминиевый, по-прежнему можно считать что это нормальный ввод ?

Так провод или

newex написал : 4-х жильный алюминиевый кабель

?Какая марка?Бронированный?

newex написал : Нужно дать заключение о достаточности сечения этого кабеля чтобы питать весь "особняк"...,

Ну вот же

ksiman написал : Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 11:42:53

serj12 написал : Так провод или

Не совсем понял, Наверно кабель. 4-ре жилы, какждая в своей белой оплетке с цветной полоской, упакованна в черную общую оплетку. Это кабель ?

serj12 написал : Какая марка?Бронированный?

Маркировки не нашел..

ksiman написал : Кабель подключения не должен быть менее 10мм меди или 16мм алюминия для возможности использования PEN проводника в системе TN-C-S. Иначе - только ТТ

А зачем мне TN-C-S ? Со столба приходит 4ре провода, 3 фазы и нейтраль. PE во внутредомовом щитке приходит от металического прута, уходящего по дому в огород, и видимо там закопан. Это вроде ТТ верно ?

А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE, капал его не я, а отвечать мне за качество проводки в доме... Ведь может он оборван в земле на расстоянии 10см, и тогда все уйдет в стяжку ? Может как то можно промерить, приборчиком ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.07.2013 в 12:01:57

newex написал : предположительно 10кв.мм каждая жила

А не предположительно, а точно?

newex написал : заключение о достаточности

Владелец собрался оплатить мощность свыше 15кВт? Тогда такой пустяк, как замена кабеля, он и не заметит.

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 12:21:27

ВТБ! написал : А не предположительно, а точно?

Вы думаете я знаю и намеренно не пишу ? На взгляд предположительно 10. Маркировки нет, Штангеля тоже. Давайте оператся на 10кв.мм.

ВТБ! написал : Владелец собрался оплатить мощность свыше 15кВт?

причем здесь это ?

Кабеля состоящего из 4-х алюминевых проводников сечением 10кв.мм, достаточно чтобы работать продолжительное время с током 25А на каждую фазу... ??? (и того почти 70А)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.07.2013 в 12:44:46

newex

Разные участки кабеля проложены в земле, в воздухе и трубе? По таблицам выходит 70А, 42А и 38А соответственно. То есть с огромным запасом.

newex написал : Маркировки нет, Штангеля тоже.

Если был проект, то маловероятно, что PEN "зарезали" недостаточным сечением.

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 12:49:32

Верно понял что у меня ТТ ?

Как то можно проверить качесто этого PE ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.07.2013 в 13:12:27

newex

Если сечение меньше 16мм2, то следует делать ТТ - с обязательным применением УЗО.

newex написал : Как то можно проверить качесто этого PE ?

Если под "качеством" понимать гарантированную (на время) исправность заземления, то без раскопок всё равно не обойтись.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.07.2013 в 13:14:15

newex, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=797901&viewfull=1#post797901

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

01.07.2013 в 15:04:26

newex написал : А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE,

Подключить отн мощную нагрузку (например электрочайник) через фазу и заземление(вместо рабочего ноля), и замерить мультиметром напряжение - до и после включения. Напряжение 220 и 180 соответственно скажет о том, что надо заниматься заземлением..

0
Аватар пользователя
newex

Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

01.07.2013 в 17:24:53

ооо! Как...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.07.2013 в 17:35:02

А когда из под земли полезут дождевые черви или шахтёры...

0
Аватар пользователя
elecktris

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

01.07.2013 в 17:47:02

Так если полезут, это значит хорошее заземление?

0