Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм
02.07.2013 в 10:07:27
Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм
02.07.2013 в 10:26:26
samwwell
Технологическое заземление (FE)?
02.07.2013 в 10:34:55
ВТБ! написал : Технологическое заземление (FE)?
Да,это видимо оно и есть.В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются
02.07.2013 в 12:42:58
samwwell написал : Между собой они не соединяются
Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ).
02.07.2013 в 18:50:53
Одинец написал : Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ)
а можно поподрбнее?Главу прочитал....ничего не нашел
02.07.2013 в 19:06:36
samwwell написал : Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм
Не на том форуме вопрос задаете... В Сети есть форумы медтехников, погуглите и спросите, там более адекватные люди, чем здесь... А вообще есть "Методические указания по устройству внутренних электрических сетей медицинских учреждений", рекомендую поискать.
02.07.2013 в 19:27:57
Не знаю ни одного адекватного медтехника. Наверное мне на них не везет.. А вот сажающих N и PE на один болт корпуса оборудования и потом матерящих УЗО знаю троих. :) Есть в медицине свои правила СНиП 2.08.02-89 с изменениями и СанПиН 2.1.3.2524-09 тоже надо учитывать.
03.07.2013 в 17:27:46
samwwell написал : Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.
Видимый. Наружный- снаружи здания.
samwwell написал : Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?
Обычно на высоте 40-50 см от пола. Но не лимитируется, часто указывается в проектах.
samwwell написал : Удобно сделать его на высоте 200мм
Делайте, только с заказчиком согласуйте. И не забудьте- он должен быть непрерывным по всему периметру помещения(кабинета) и обходить дверные проемы.
samwwell написал : В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются
Просто обязаны быть соединены. Иначе смысла в нем нет.
03.07.2013 в 23:30:28
Одинец написал : а 1.7.82, подпункт 8?
"8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;"
Иногда ограничения присутствуют.
04.07.2013 в 18:40:23
ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.
а дело-то в том,что этого контура как бы и нет, его потом придумали и реализовали.А проект что,проект поправят задним числом.Значит и ограничений тоже как бы и нет...придется соединять