Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25066

02.07.2013 в 10:26:26

samwwell

Технологическое заземление (FE)?

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

02.07.2013 в 10:34:55

ВТБ! написал : Технологическое заземление (FE)?

Да,это видимо оно и есть.В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.07.2013 в 12:42:58

samwwell написал : Между собой они не соединяются

Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ).

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

02.07.2013 в 18:50:53

Одинец написал : Соединяются. Отдельный разговор как. (глава 1.7 ПУЭ)

а можно поподрбнее?Главу прочитал....ничего не нашел

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

02.07.2013 в 19:06:36

samwwell написал : Подскажите пожалуйста.Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?Удобно сделать его на высоте 200мм

Не на том форуме вопрос задаете... В Сети есть форумы медтехников, погуглите и спросите, там более адекватные люди, чем здесь... А вообще есть "Методические указания по устройству внутренних электрических сетей медицинских учреждений", рекомендую поискать.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

02.07.2013 в 19:27:57

Не знаю ни одного адекватного медтехника. Наверное мне на них не везет.. А вот сажающих N и PE на один болт корпуса оборудования и потом матерящих УЗО знаю троих. :) Есть в медицине свои правила СНиП 2.08.02-89 с изменениями и СанПиН 2.1.3.2524-09 тоже надо учитывать.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.07.2013 в 09:06:23

samwwell написал : ничего не нашел

а 1.7.82, подпункт 8?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.07.2013 в 17:27:46

samwwell написал : Нужно смонтировать наружный контур заземления в кабинетах.

Видимый. Наружный- снаружи здания.

samwwell написал : Есть ли какие-то условия по расположению его на стене?

Обычно на высоте 40-50 см от пола. Но не лимитируется, часто указывается в проектах.

samwwell написал : Удобно сделать его на высоте 200мм

Делайте, только с заказчиком согласуйте. И не забудьте- он должен быть непрерывным по всему периметру помещения(кабинета) и обходить дверные проемы.

samwwell написал : В щитовой свой контур. А этот сделали для кабинета стоматолога и физиопроцедур.Между собой они не соединяются

Просто обязаны быть соединены. Иначе смысла в нем нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25066

03.07.2013 в 23:30:28

Одинец написал : а 1.7.82, подпункт 8?

"8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;"

Иногда ограничения присутствуют.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

04.07.2013 в 18:40:23

ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.

а дело-то в том,что этого контура как бы и нет, его потом придумали и реализовали.А проект что,проект поправят задним числом.Значит и ограничений тоже как бы и нет...придется соединять

0