Добрый день, делаю ремонт в ванной - будет стоять водонагреватель, стиральная машинка и розетка для фена. Дом панелька 3-х проводка, все трубы пластиковые без мет вставок .Делал стяжку пола видел провод 2,5 квадрата скорее все для заземления ванной проложен никакой мет сетки не было. Как правильно сделать защиту по электрике -? узо на 25А 10ма поставлю а вот по заземлению- нужно ли заземлять мет .водяной полотенцесушитель , ванную -? не будет в таком случае потенциала между ванной и смесителем через воду на главную магистраль(в земле) сделан ли суп не знаю ,постройка 2005г
Спасибо , изучил , все таки небольшой вопрос .Вот у меня в ванной стоит стальная полоса - померил тестером между PE щитка квартиры и ей короткое.Подключаю к стали куп и от него дополнительно привожу к РЕ розеток. А вот надо ли еще отдельно корпуса СМ и водонагревателя приводить к куп -? ведь через розетки корпуса и так уже будут на куп .
serj12 написал :
Только не забудьте про "а также защитный нулевой проводник из квартирного щитка."(Kamikaze)Желательно медь 6-ка.
Если у меня в ванной есть уже стальная полоса(застройщики к ней ванну цепляли) я так понимаю 6-ку тянуть уже не надо -?
между полосой и PE квартирного щитка - короткое
Читаю и не могу отделаться от впечатления, что поддержана мысль про прикручивание провода именно к корпусу.
Если бы Ваше "молодец правильно" было бы написано после следующей цитаты, то было бы понятнее, что именно Вы поддерживаете...
Провод который идет по полу уходит в стену возле стальной полосы , и сказать точно что они соединены нельзя , но раз ванна строителями была прикручена на полосу значит это и есть Дсуп . От домашнего щитка протяну кабель 3х2,5 в ванну на розетки. Поставлю шину и приведу к ней провод от дсуп, провод PE розеток и заземление ванны.правильно -?