10.07.2013 в 16:11:16
Привет всем!
Готовлюсь переделывать всю электропроводку в будущей квартире. Представляю вниманию специалистов с опытом в данном вопросе оценить и покритиковать схему шитка. Также необходим совет в выборе щитка под эту схему (утопленный в стену) + совет что делать со слаботочкой - вместится все в один щит?. В П44-Т изначально установлен щит внутри квартиры у входа. Планирую разместить новый щит вместо стандартного с увеличением установочного места. Разводку кабелей производить по потолку, все соединения производить в подрозеточниках. Схему планировки также прилагаю.
Пожалуйста, пишите конструктивные замечания, а не "кто вам сказал так делать?", с указанием что конкретно не так и КАК НАДО переделать!
10.07.2013 в 16:34:16
stormgas, Вводной АВ обязательно 2р. А 63А Вам разрешили????
10.07.2013 в 16:36:38
DED@ПВО написал : Вводной АВ обязательно 2р
что за бред...
ПММ на отдельную линию , и на свой автомат
Духовку на автомат 16А , кабель 3*2,5 . и под УЗО
на все теплые полы достаточно кабеля 3*1,5 и автомат 10А
все узо 32А на схеме исправить на 40А. 32 в продаже не бывает
10.07.2013 в 17:07:35
Metall написал : ПММ на отдельную линию , и на свой автомат
Духовку на автомат 16А , кабель 3*2,5 . и под УЗО
на все теплые полы достаточно кабеля 3*1,5 и автомат 10А
все узо 32А на схеме исправить на 40А. 32 в продаже не бывает
Metall, спасибо за советы!
10.07.2013 в 17:15:16
DED@ПВО написал : stormgas, Вводной АВ обязательно 2р. А 63А Вам разрешили????
DED@ПВО, на схеме автомат 2P обозначил 1P+N. В следующих версиях исправлю. Вводной автомат на 63А стоит изначально в старом щитке, поэтому его номинал я не меняю
10.07.2013 в 17:31:01
stormgas написал : духовка "жрет" максимум 3,7 кВт в среднем по различным моделям, почему 16А?
потому- что подключается ваш духовой шкаф обычной бытовой штепсельной вилкой , а это значит что автомат на линию макс 16А . и кабель 3*2,5 , и линия обязательно под УЗО.
а 3,7 это и есть 16А :)
10.07.2013 в 17:34:44
Вводной 2Р или 1Р+N обязательно ставят на пожаро- и взрывоопасные категории помещений. В нормальных бытовых условиях можно ставить и 1Р :)
stormgas написал : Смотрел АВ Шнайдера и АББ. У обоих есть эконом-серии автоматов с отличительной чертой : Отключающая способность: 4,5 kA. Тут можно экономить?
В большинстве случаев хватает и 4,5кА. Измерьте ожидаемый ткз петли фаза-ноль на вводе в квартиру и если он менее 2кА (почти наверняка), смело ставьте
10.07.2013 в 18:05:09
Metall, ОК, исправил. Прилагаю следующую версию.
ksiman, спасибо. Понял, что можно ставить и с 4,5 кА. Посмотрю по бюджету потом
Остаются еще вопросы:
10.07.2013 в 18:35:12
УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры Тип А конечно более универсальные, но во многих случаях можно обойтись и АС 5 УЗО на трёшку - нормально. Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)
10.07.2013 в 18:41:06
Да в П44т вводной C50 штатно.
10.07.2013 в 19:40:57
stormgas написал : DED@ПВО, на схеме автомат 2P обозначил 1P+N.
Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
10.07.2013 в 19:52:40
DED@ПВО написал : Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
:eek: Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...
10.07.2013 в 21:34:20
Спасибо всем за комментарии!
ksiman написал : УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры
А почему тогда духовку под УЗО?
ksiman написал : 5 УЗО на трёшку - нормально.
Ок, тогда надо объединить лоджии с прилегающими комнатами и цепь УЗО прихожей куда-нибудь перекинуть. Завтра переделаю.
ksiman написал : Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)
Если в щит штатно должны влезать 36 модулей, то туда можно запихать еще парочку-троечку с помощью напильника, но без откровенного колхоза?))) Или максимум есть максимум? Просто на 54 уже гораздо больше...
DED@ПВО написал : Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
Ну, раз размыкать N необязательно, то поставлю 1P, а нейтраль можно будет разорвать АВ или УЗО, которые должны присутствовать около счетчика в общем щитке, как я понимаю.
10.07.2013 в 21:41:34
ksiman написал : Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...
Плохо смотрели, бывают и такие.
10.07.2013 в 21:53:11
DED@ПВО написал : Плохо смотрели, бывают и такие.
А эти чудные автоматики точно модульные? Не верю (с) :)