DED@ПВО написал :
Лучше, так и делайте. Автомат должен быть до счетчика, который Вы здесь не показали.
Да, там есть автомат
DED@ПВО написал :
Общее УЗО для бани в Вашем случае надо подключать до первого общего УЗО, иначе напрочь будет отсутствовать селективность и к тому же печь 6kW это АВ и УЗО 32А.
Здесь 3 фазы на печь, это 2КВт на фазу, вроде. По идеи должно даже хватить 16А, или я что то не верно понимаю?
DED@ПВО написал :
Ту линию на розетки что под АВ25А разбейте на две каждую под АВ16А.
Здесь не понятно, что имеется в виду. т.к. это общий автомат в доме на 3 фазы. Далее в базе поделил еще на розетки 16А и на свет 6 А