12.07.2013 в 02:13:27
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Выношу на ваш суд схему электрического щита в 3-х комнатную новостройку. Пожалуйста оцените, посоветуйте, что исправить.
Заранее благодарен.
12.07.2013 в 05:30:40
Мощность ДШ и ПММ? Схему с нуля рисовали, что-нибудь из этого есть? Номинал счетчика (на нем написан ампераж)? Разрешенная мощность на квартиру?
12.07.2013 в 09:16:58
УЗО на 32А не существует на 40А есть, первое УЗО на холодильник и свет в коридоре можно на 25А поставить, у вас вводной диф на 32А зачем потом автомат на 40А, чтобы бегать в щиток подъездный если что?
12.07.2013 в 09:23:42
Bitzerrrr написал : Мощность ДШ и ПММ? Схему с нуля рисовали, что-нибудь из этого есть? Номинал счетчика (на нем написан ампераж)? Разрешенная мощность на квартиру?
За основу взял схему kmv2000.
Технику пока не присмотрел. Ориентировочно ДШ - 3,5-3,7 кВт; ПММ - 2,0-2,5 кВт.
Счетчик Меркурий 201.
Разрешенную мощность на квартиру пока не знаю.
От застройщика схема была следующая:
1) ДА 32А 300мА
2) счетчик
далее параллельно
3) УЗО 32А 30мА - 1-я линия розеток кабель 3х2,5
4) УЗО 32А 30мА - 2-я линия розеток кабель 3х2,5
5) АВ С16 - свет кабель 3х1,5
12.07.2013 в 09:34:02
MINik написал : УЗО на 32А не существует на 40А есть, первое УЗО на холодильник и свет в коридоре можно на 25А поставить, у вас вводной диф на 32А зачем потом автомат на 40А, чтобы бегать в щиток подъездный если что?
Поправил.
12.07.2013 в 09:36:56
УЗО то поди EKF, IEK, DeKraft - сделано Ваном Мадеинчином, у нормальных производителей номиналов таких нет. Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить, но это по вашему усмотрению.
Илья33 написал : 3) УЗО 32А 30мА - 1-я линия розеток кабель 3х2,5 4) УЗО 32А 30мА - 2-я линия розеток кабель 3х2,5 5) АВ С16 - свет кабель 3х1,5
Ну вот как проектируют так? на кабель 3х2,5 автомат нужен 16А, а на кабель 3х1,5 - 6-10А максимум 13А. Вообще я бы и вводной диф заменил на брендовый или он у вас с крышечкой под пломбировку?
12.07.2013 в 09:57:25
MINik написал : УЗО то поди EKF, IEK, DeKraft - сделано Ваном Мадеинчином, у нормальных производителей номиналов таких нет. Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить, но это по вашему усмотрению.
Ну вот как проектируют так? на кабель 3х2,5 автомат нужен 16А, а на кабель 3х1,5 - 6-10А максимум 13А. Вообще я бы и вводной диф заменил на брендовый или он у вас с крышечкой под пломбировку?
О том, что в каждой комнате было по 5-7 распаечных коробок, я вообще молчу. Вся вводная автоматика от застройщика - TDM.
Какой номинал противопожарного УЗО посоветуете? Какого производителя начинки щитка посоветуете (есть в наличии ABB, Schneider Electric, Legrand) ?
12.07.2013 в 10:36:15
Будут еще замечания, комментарии, предложения...... ?
12.07.2013 в 12:57:00
MINik написал : Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить
А чем не устраивает диф на 300 мА в качестве противопожарного?
Илья33 написал : Будут еще замечания, комментарии, предложения...... ?
ИМХО, схема нормальная. Насчет производителей, то что вы перечислили
Илья33 написал : ABB, Schneider Electric, Legrand
на сегодняшний день самые ходовые бренды так что смотрите по своему кошельку А еще можно было реле защиты поставить чтобы защититься от аварийных ситуаций.
12.07.2013 в 13:25:54
Shturman1 написал : А еще можно было реле защиты поставить чтобы защититься от аварийных ситуаций
Точно про него то и забыли , УЗМ 51М называется защищает от отгорания нуля и от пере либо недонапряжений.
Shturman1 написал : А чем не устраивает диф на 300 мА в качестве противопожарного?
я бы его заменил на автомат до и узо после счетчика со 100мА; - 300мА это конечно перебор и сработает вряд ли когда нибудь, вот только у АВВ нашел такое УЗО 2п 63А 100мА тип АС F202 AC S-63/0.1 2CSF202901R2630
12.07.2013 в 13:33:24
MINik написал : я бы его заменил на автомат до и узо после счетчика со 100мА;
Оно то можно и так. Да, кстати, это противопожарное УЗО должно быть селективным как и указано в марке приведенной вами. Забыл этот момент.