Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Выношу на ваш суд схему электрического щита в 3-х комнатную новостройку. Пожалуйста оцените, посоветуйте, что исправить.

Заранее благодарен.

0
Вложение
Bitzerrrr
Bitzerrrr
Новичок

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

12.07.2013 в 05:30:40

Мощность ДШ и ПММ? Схему с нуля рисовали, что-нибудь из этого есть? Номинал счетчика (на нем написан ампераж)? Разрешенная мощность на квартиру?

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.07.2013 в 09:16:58

УЗО на 32А не существует на 40А есть, первое УЗО на холодильник и свет в коридоре можно на 25А поставить, у вас вводной диф на 32А зачем потом автомат на 40А, чтобы бегать в щиток подъездный если что?

0
Илья33
Илья33
Новичок

Регистрация: 06.01.2012

Владимир

Сообщений: 20

12.07.2013 в 09:23:42

Bitzerrrr написал : Мощность ДШ и ПММ? Схему с нуля рисовали, что-нибудь из этого есть? Номинал счетчика (на нем написан ампераж)? Разрешенная мощность на квартиру?

За основу взял схему kmv2000. Технику пока не присмотрел. Ориентировочно ДШ - 3,5-3,7 кВт; ПММ - 2,0-2,5 кВт. Счетчик Меркурий 201. Разрешенную мощность на квартиру пока не знаю.
От застройщика схема была следующая:
1) ДА 32А 300мА 2) счетчик далее параллельно 3) УЗО 32А 30мА - 1-я линия розеток кабель 3х2,5 4) УЗО 32А 30мА - 2-я линия розеток кабель 3х2,5 5) АВ С16 - свет кабель 3х1,5

0
Илья33
Илья33
Новичок

Регистрация: 06.01.2012

Владимир

Сообщений: 20

12.07.2013 в 09:34:02

MINik написал : УЗО на 32А не существует на 40А есть, первое УЗО на холодильник и свет в коридоре можно на 25А поставить, у вас вводной диф на 32А зачем потом автомат на 40А, чтобы бегать в щиток подъездный если что?

Поправил.

0
Вложение
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.07.2013 в 09:36:56

УЗО то поди EKF, IEK, DeKraft - сделано Ваном Мадеинчином, у нормальных производителей номиналов таких нет. Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить, но это по вашему усмотрению.

Илья33 написал : 3) УЗО 32А 30мА - 1-я линия розеток кабель 3х2,5 4) УЗО 32А 30мА - 2-я линия розеток кабель 3х2,5 5) АВ С16 - свет кабель 3х1,5

Ну вот как проектируют так? на кабель 3х2,5 автомат нужен 16А, а на кабель 3х1,5 - 6-10А максимум 13А. Вообще я бы и вводной диф заменил на брендовый или он у вас с крышечкой под пломбировку?

0
Илья33
Илья33
Новичок

Регистрация: 06.01.2012

Владимир

Сообщений: 20

12.07.2013 в 09:57:25

MINik написал : УЗО то поди EKF, IEK, DeKraft - сделано Ваном Мадеинчином, у нормальных производителей номиналов таких нет. Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить, но это по вашему усмотрению.

Ну вот как проектируют так? на кабель 3х2,5 автомат нужен 16А, а на кабель 3х1,5 - 6-10А максимум 13А. Вообще я бы и вводной диф заменил на брендовый или он у вас с крышечкой под пломбировку?

О том, что в каждой комнате было по 5-7 распаечных коробок, я вообще молчу. Вся вводная автоматика от застройщика - TDM.

Какой номинал противопожарного УЗО посоветуете? Какого производителя начинки щитка посоветуете (есть в наличии ABB, Schneider Electric, Legrand) ?

0
Илья33
Илья33
Новичок

Регистрация: 06.01.2012

Владимир

Сообщений: 20

12.07.2013 в 10:36:15

Будут еще замечания, комментарии, предложения...... ?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 12:57:00

MINik написал : Можно было бы еще после счетчика противопожарное УЗО поставить

А чем не устраивает диф на 300 мА в качестве противопожарного?

Илья33 написал : Будут еще замечания, комментарии, предложения...... ?

ИМХО, схема нормальная. Насчет производителей, то что вы перечислили

Илья33 написал : ABB, Schneider Electric, Legrand

на сегодняшний день самые ходовые бренды так что смотрите по своему кошельку А еще можно было реле защиты поставить чтобы защититься от аварийных ситуаций.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

12.07.2013 в 13:25:54

Shturman1 написал : А еще можно было реле защиты поставить чтобы защититься от аварийных ситуаций

Точно про него то и забыли , УЗМ 51М называется защищает от отгорания нуля и от пере либо недонапряжений.

Shturman1 написал : А чем не устраивает диф на 300 мА в качестве противопожарного?

я бы его заменил на автомат до и узо после счетчика со 100мА; - 300мА это конечно перебор и сработает вряд ли когда нибудь, вот только у АВВ нашел такое УЗО 2п 63А 100мА тип АС F202 AC S-63/0.1 2CSF202901R2630

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 13:33:24

MINik написал : я бы его заменил на автомат до и узо после счетчика со 100мА;

Оно то можно и так. Да, кстати, это противопожарное УЗО должно быть селективным как и указано в марке приведенной вами. Забыл этот момент.