ВТБ! написал :
Вам известны случаи подобных "взрывов" модульных аппаратов в этажных щитах жилых домов?
Более того, мне известны случаи гораздо более серьезных аварий и происшествий с участием электричества. Любой элемент электрической сети, так или иначе, несет в себе опасность... Зачем нагнетать истерию с пакетниками, непонятно... Подозреваю, что в данном случае виной "обывательский" подход к эксплуатации электрохозяйства...
Ixtim написал :
Зачем нагнетать истерию с пакетниками, непонятно... Подозреваю, что в данном случае виной "обывательский" подход к эксплуатации электрохозяйства...
то есть боевые сводки о работе "в полях" многих форумчан-профи и многочисленные ролики на ютьюбе - это все фэйки и повод для шуток и ваших глупых ухмылок?
andrewkhv написал :
боевые сводки о работе "в полях" многих форумчан-профи и многочисленные ролики на ютьюбе
"ютьюб" - помойка, однозначно...
про профи-форумчан - иногда(!), присутствует элемент "работы на публику"... Ах как страшно, ах как опасно! - но какой мастер!...
ага, ютьюб-помойка, форум - сборище балаболов и пафосных белоручек, отвертку в руках не державших, только вы самый правильный и умный? так по-вашему? толстовато, однако. не катит.
Ixtim, извольте представить объяснение вашего сарказма и усмешек в 75 посте, во избежаиние дальнейших "домыслов" на ваш счет.
Ixtim написал :
"ютьюб" - помойка, однозначно...
про профи-форумчан - иногда(!), присутствует элемент "работы на публику"... Ах как страшно, ах как опасно! - но какой мастер!...
нет в подъезде перед счетчиком в щитке будет автомат 2р 50А с предельным током короткого замыкания равного 4,5кА
с счетчка идет ввод в квартиру,где планируется узо для защиты от поражения током 30мА и далее на коробочку с автоматами
Сейдж, УЗО будет одно на всю квартиру? Тогда лучше разместить его в квартирном боксе, чтобы каждый раз в подъезд не выбегать. 50 или 63 А - не принципиально.
хорошо, я так и делаю узо в квартиру. ( диф автомат думаю не стоит...автомат в щитке и так есть)
еще вопрос
планируемая мощность всех включённых одновременно эл.приборов 13квт,
но это с запасом, реально еле еле до 12 дотягиваем, 11 с копейками это если зима и все что то делают)))глядят готовят стирают...это очень редко...камин, освещение
Сейдж, хватит вам этих 50А. Это и так порядка 11 кВА, с учетом тормознутости автомата можно будет и все 15 потреблять некоторое время. Главное, не ставить каких-нибудь адских проточников.