16.07.2013 в 13:23:00

вобщем посчитал свое барахло какое работать будет в сумме 12544W 12.6кВт это если все все включить что не может быть я не могу гладить пылесосить варить на пароварке плите 4 зоны+духовка кипятить чайник и еще куча всего))))))))

правда если камин включить которым я не пользуюсь уже 4 года))) прибавим к 12,6 еще 2) получится 14.6 если даже брать 12.6 то какой кабель нужно на ввод,

вместо узо советуют диф автомат( какой мощности взять чтобы потянуло все вышеперечисленное)

всем спасибо за советы) помогите еще пожалуйста)

я усвол на плиту нужно3х6 на дальние розетки 3х4 остальные розетки зх2.5 освещение 3х1.5

да и забыл сказать что хочу 1 узо или дифавтомат только на вводе, денег уже мало)) автоматы АВВ
плита с32 розетки с16 освещение тоже с16 спасибо

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.07.2013 в 13:32:04

Сейдж написал : освещение тоже с16

лучше С10.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 13:36:56

Сейдж написал : освещение тоже с16

Не более С10

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

16.07.2013 в 13:38:26

Сейдж написал : вобщем посчитал свое барахло какое работать будет в сумме 12544W 12.6кВт это если все все включить что не может быть я не могу гладить пылесосить варить на пароварке плите 4 зоны+духовка кипятить чайник и еще куча всего))))))))

правда если камин включить которым я не пользуюсь уже 4 года))) прибавим к 12,6 еще 2) получится 14.6 если даже брать 12.6 то какой кабель нужно на ввод,

вместо узо советуют диф автомат( какой мощности взять чтобы потянуло все вышеперечисленное)

всем спасибо за советы) помогите еще пожалуйста)

я усвол на плиту нужно3х6 на дальние розетки 3х4 остальные розетки зх2.5 освещение 3х1.5

да и забыл сказать что хочу 1 узо или дифавтомат только на вводе, денег уже мало)) автоматы АВВ плита с32 розетки с16 освещение тоже с16 спасибо

А почему бы не автоматы с характеристикой "B" ? У них кратность срабатывания 3-5, а у "С" 5-10. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906&viewfull=1#post737906

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25419

16.07.2013 в 14:20:14

ksiman написал : Кабель 3х4 будет немного перегружаться.

В 1.3.4. видим 32А, в 1.3.6. 38А для воздуха, а стяжка/штукатурка охлаждают не хуже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25419

16.07.2013 в 14:24:00

Сейдж написал : ввод в квартиру от щитка в подъезде до щитка в прихожей 4,5м

Как будете менять ввод? Прокладывать новый или перетягивать в канале старого?

Вместо кабеля 3*16 можно затянуть три провода 1*10 - всё экономия.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 14:35:37

ВТБ! написал : В 1.3.4. видим 32А, в 1.3.6. 38А для воздуха, а стяжка/штукатурка охлаждают не хуже.

Если этот кабель будет идти единственным и замурованным в штукатурку без гофры, то конечно выдержит :) В остальных случаях - может перегружаться...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.07.2013 в 14:52:25

Сейдж написал : на дальние розетки 3х4

На все розетки 3х2,5. Хватит с большим запасом. С 3х4 проблемы будут при установке розеток. Ничем не обоснованные.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 15:20:12

SVKan написал : На все розетки 3х2,5. Хватит с большим запасом. С 3х4 проблемы будут при установке розеток. Ничем не обоснованные.

Если есть удалённые розетки (более 40м), работающие с мощными нагрузками, сечения 2,5кв может не хватить по критерию падения напряжения, либо по экономической обоснованности. В этом случае я веду от щита до распредкоробки длинный кабель 4кв и там распределяю по розеткам коротенькими отрезками по 2,5кв :) Защитный автомат естественно 16А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25419

16.07.2013 в 15:25:07

ksiman написал : розетки, работающие с мощными нагрузками

Альтернатива - "кухонный" щиток. Но так делают редко - не нравится.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 15:28:30

ВТБ! написал : Альтернатива - "кухонный" щиток. Но так делают редко - не нравится.

Кухонный щиток - это скорее для экономии кабеля. Протянуть один 3х6кв и там раскидать. А тут никакого щитка и цели другие.

0