Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

13.07.2013 в 21:00:29

Всем привет! Хочу спросить о замене проводки) купили квартиру двушку, проводка аллюминь))) ужжжас....решили менять всю. Электрики посоветовали: на розетки взять ввг 3х2.5 на освещение ввг 3х1.5 ввод и эл плиту ввг 3х4 автоматы на плиту 32а на розетки и освещение 16 и узо на 25а

ввод в квартиру от щитка в подъезде до щитка в прихожей 4,5м

планируется разделение проводки следующим образом

1 комната 3 розетки + свет 4 светильника 2 автомата 16а 2 комната 3 розетки + свет 2 автомата 16а кухня 3 розетки 1 плита + освещение 2 автомата 16а + 1автомат на плиту 32а прихожая 1 розетка + освещен + коридор с ванной и туалетом вместе + 1 розетка + освещение ванна и туалет 2 автомата 16а ввод узо на 25 а

думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.07.2013 в 21:04:08

Кабель ВВГнг-LS Вводной 3х10 На плиту 3х6 На розетки 3х2,5 На свет 3х1,5 Автоматы на свет 10А Автоматы на розетки 16А Автомат на плиту 32А Номинал вводного автомата спросите у электриков. Обычно он 40-50А Вводное УЗО 63А/30мА

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.07.2013 в 21:18:01

Сейдж написал : думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.

Нужно определиться конкретно, что по вашему мнению неправильно... и сделать так, как считаете нужным ;)

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

16.07.2013 в 07:55:19

если ввод3х6 поставить вместо 3х10 плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а

так будет правильно? просто электрик который приходил сказал что на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.07.2013 в 08:11:55

Сейдж написал : заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая.

хотите устроить пожар? Ваша воля. Восстановить квартиру после пожара, конечно, намного дешевле и легче, чем пойти и купить кусок кабеля.

СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

16.07.2013 в 08:12:55

Сейдж написал : если ввод3х6 поставить вместо 3х10

то

Сейдж написал : перед узо автомат на 63а

даже и не думайте,С32А.

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2013 в 08:26:12

Сейдж написал : если ввод3х6 поставить вместо 3х10 плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а

То:

Сейдж написал : думаю тут что то не правильно ...

Сейдж написал : купили квартиру двушку, проводка аллюминь

Фото стояка и сколько кВт в договоре, что за дом вообще?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.07.2013 в 08:56:33

Что за плита? 3х4 хватит где-то до пяти с половиной киловатт. свет и розетки желательно развести по разным группам. Неудобно, ковыряясь в розетке, делать это в темноте.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 09:36:58

Вы хотите на плиту ставить автомат 32А. Кабель 3х4 будет немного перегружаться. Ставьте 3х6, а купленный 3х4 пойдёт на дальние или нагруженные розетки. Если вводной автомат 63А, вводного кабеля 3х10 уже не достаточно. Или тяните 3х16 или меняйте автомат на 50А (Вам этого хватит)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.07.2013 в 09:47:48

Сейдж написал : на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)

Не хотите менять, поставьте автомат С25. В реальной жизни такой мощности вполне хватает. А больше для такого кабеля не надо.

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

16.07.2013 в 13:12:15

спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.